4eIIIupckuuKoTДата: Вторник, 16.06.2015, 17:05 | Сообщение # 46
Генерал-майор
Награды:
5  
Группа: Проверенные
Сообщений: 357
Репутация: 23
Статус: Offline
Цитата Katherine ()
veronika-2, спасибо! значит, я все правильно понимаю... а то получила замечание по смете и засомневалась

ТЧ в помощь: 1.22.14. В расценках табл. 22-03-006 и 22-03-007 учтено присоединение арматуры на фланцевых фасонных частях. При установке арматуры на трубопровод приварку ответных фланцев следует учитывать по расценкам табл. 22-03-014. (ткните в этот пункт того кто Вам замечание сделал)
Да и в ресурсах нет доп. фланцев, а без них Вы не присоедините задвижку.


Сообщение отредактировал 4eIIIupckuuKoT - Вторник, 16.06.2015, 17:06
 
MasyanyДата: Пятница, 25.03.2016, 10:39 | Сообщение # 47
Сержант
Дзержинск
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Дзержинск
Сообщений: 21
Репутация: 0
Статус: Offline
Подскажите пожалуйста какой поправочный коэффициент можно взять при монтаже арматуры на отметке свыше 5 м на линиях цеховых трубопроводов по отделу 01 сб. м12 и линиях обвязочных трубопроводов по отделу 20 см. м12? При монтаже арматуры на межцеховых трубопроводах применяем поправку п.1.12.40.1 Тех. ч. сб. м12 к-1,11, а при таких условиях как быть?
 
av_00Дата: Пятница, 25.03.2016, 11:04 | Сообщение # 48
Генералиссимус
Награды:
167  
Группа: Проверенные
Сообщений: 5857
Репутация: 387
Статус: Offline
Цитата Masyany ()
Подскажите пожалуйста какой поправочный коэффициент можно взять при монтаже арматуры на отметке свыше 5 м на линиях цеховых трубопроводов по отделу 01 сб. м12 и линиях обвязочных трубопроводов по отделу 20 см. м12?

посмотрите ТЧ м12 ОП п.1.12.6
 
MasyanyДата: Пятница, 25.03.2016, 14:20 | Сообщение # 49
Сержант
Дзержинск
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Дзержинск
Сообщений: 21
Репутация: 0
Статус: Offline
При производстве работ на высоте свыше 5 м к затратам труда и оплате трударабочих-монтажников по расценкам отделов 01, 09,и расценкам с 12-11-001 по 12-11-003отдела 11 следует применятькоэффициент, рассчитываемый по формуле:К = 1 + 0,04 М,где М - число метров сверх 5.а у меня отдел 12.
 
av_00Дата: Пятница, 25.03.2016, 19:28 | Сообщение # 50
Генералиссимус
Награды:
167  
Группа: Проверенные
Сообщений: 5857
Репутация: 387
Статус: Offline
Цитата Masyany ()
по отделу 01 сб. м12 и линиях обвязочных трубопроводов по отделу 20 см. м12



а теперь у вас
Цитата Masyany ()
а у меня отдел 12

дык отдел 01 и 20 или 12?
 
MasyanyДата: Понедельник, 28.03.2016, 11:34 | Сообщение # 51
Сержант
Дзержинск
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Дзержинск
Сообщений: 21
Репутация: 0
Статус: Offline
Мне нужен К на монтаж арматуры по 12 отделу сб.м12 при работе на высоте св.5 м, на обвязочных трубопроводах.
 
den795Дата: Понедельник, 28.03.2016, 11:49 | Сообщение # 52
Генералиссимус
Москва
Награды:
79  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 4076
Репутация: 121
Статус: Offline
Masyany, Если верить тех. части, то их нет).


Денис Владимирович

Сообщение отредактировал den795 - Понедельник, 28.03.2016, 11:50
 
LessikДата: Вторник, 02.06.2020, 10:02 | Сообщение # 53
Сержант
Архангельск
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Архангельск
Сообщений: 35
Репутация: 0
Статус: Offline
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, можно ли как-то учесть в расценке на монтаж задвижки на технологическом трубопроводе - ее массу. 
Заменяли задвижку массой 100 кг на задвижку массой 500 кг, разница в затрачиваемых усилиях есть, а вот в расценках массы нет, чтобы скорректировать..
 
  • Страница 4 из 4
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Поиск:

Сервисы



Телеграмм чат


Администратор
icq: 264-585-675
e-mail: [email protected]
web: www.semushin.name


Согласно п. 4.5 Правил Сметного портала запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.