linguafoedaДата: Среда, 07.05.2014, 15:16 | Сообщение # 16
Рядовой
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Сообщений: 12
Репутация: 0
Статус: Offline
Цитата
vladnik3353тщательнее табл. 2 +тч сборника.. ВСЕ есть..
Так я о том и говорю, что прямой расценки нет... Горелку-то из 19 сборника, а как чугунный котёл впихивать? В тч об этом не сказано. 2 таблица - стальные котлы


Сообщение отредактировал linguafoeda - Среда, 07.05.2014, 15:27
 
vladnikДата: Среда, 07.05.2014, 15:37 | Сообщение # 17
Ценовой инженер
СПб-ЛО
Награды:
285  
Группа: Проверенные
Город: СПб-ЛО
Сообщений: 14460
Репутация: 349
Статус: Offline
А насколько сложнее  чугунный в сборе при установке?.. Только весом. ФСЕ.
Укажите марку котла.. мощность.. не устраивает?-берите по 37м
 
linguafoedaДата: Среда, 07.05.2014, 16:45 | Сообщение # 18
Рядовой
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Сообщений: 12
Репутация: 0
Статус: Offline
разговор не шёл о том, сложнее или нет, а о том что нет прямой расценки
 
SarmacДата: Четверг, 08.05.2014, 06:44 | Сообщение # 19
Генерал-лейтенант
Курган
Награды:
13  
Группа: Проверенные
Город: Курган
Сообщений: 765
Репутация: 27
Статус: Offline
linguafoeda, давно пора привыкнуть, что на многое прямых расценок нет smile


Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов — то нет цели! А когда нет цели, то общество обречено на вымирание
 
StihiRДата: Вторник, 28.09.2021, 16:09 | Сообщение # 20
Майор
Москва
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 82
Репутация: 0
Статус: Offline
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, по установке настенного конденсационного газового котла Logamax Plus GB162-85 V2, 85кВт.

1) Можно ли использовать на установку расценку 18-01-002-6: Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на жидком топливе или газе теплопроизводительностью до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч) ?

2)на пусконаладку: п07-02-001-1: Котел водогрейный, работающий на жидком или газообразном топливе, теплопроизводительность до 1 Гкал/ч и чем она отличается от: п07-08-003-1: Котел водогрейный, работающий на жидком или газообразном топливе, теплопроизводительность до 2,5 Гкал/ч (по ее расположению она вроде как ближе к пусконаладке?)

3) нужно ли отдельно расценивать обвязку, если да, то расценка 16-02-006-1 Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диаметром до 40 мм?
 
abk63Дата: Вторник, 28.09.2021, 16:24 | Сообщение # 21
Сметчик
Оренбург
Награды:
413  
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация: 740
Статус: Offline
StihiR, это все слишком жирные расценки, не совпадающие с технологией... весь монтаж заключается в сверлении 4 дырочек в которые закручиваются саморезики и навешивается котел. из обвязки к нему только газ в стальных трубах подводится. остальное пропилен. для пнр что-то можно подобрать. примерно пара часов работы с тремя перекурами.


Сметная лавка. Беседы о сметах и не только...
Сметный портал в ТГ
Сметчикам - про ПИР, ПНР и не только...
 
StihiRДата: Вторник, 28.09.2021, 17:10 | Сообщение # 22
Майор
Москва
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 82
Репутация: 0
Статус: Offline
Цитата abk63 ()
это все слишком жирные расценки, не совпадающие с технологией...
ок, монтаж заменила на м37-01-014-3 Монтаж оборудования в помещении + обвязка по 16, а пнр какой? разве п7 на котел не прямые расценки?
 
pavlikmorozofДата: Вторник, 28.09.2021, 18:36 | Сообщение # 23
Генерал-майор
Владимир
Награды:
49  
Группа: Проверенные
Город: Владимир
Сообщений: 365
Репутация: 208
Статус: Offline
StihiR, в п7 расценки на котел большооой, а у вас котел мааааленький..
 
abk63Дата: Среда, 29.09.2021, 05:55 | Сообщение # 24
Сметчик
Оренбург
Награды:
413  
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация: 740
Статус: Offline
Цитата StihiR ()
а пнр какой?
открываем п02. открываем паспорт котла. высчитываем количество настраиваемых параметров (функций) и по 2 отделу применяем функциональную настройку

Добавлено (29.09.2021, 05:57)
---------------------------------------------
при необходимости обращаемся к специалистам, т.е. ко мне biggrin  даже программу ПНР вам нарисую для экспертизы...



Сметная лавка. Беседы о сметах и не только...
Сметный портал в ТГ
Сметчикам - про ПИР, ПНР и не только...
 
ChinaevSergeyДата: Среда, 29.09.2021, 11:29 | Сообщение # 25
Лейтенант
Ярославль
Награды:
1  
Группа: Проверенные
Город: Ярославль
Сообщений: 56
Репутация: 3
Статус: Offline
Цитата StihiR ()
настенного конденсационного газового котла Logamax Plus GB162-85 V2, 85кВт

ФЕРр69-2-1 "Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича".
Установка крепежной конструкции, газового котла, группы подключения, присоединение к трубопроводам и дымовой трубе. ФЕР19-01-002-01 "Установка водонагревателей: проточных".
Подключение систем управления согласно проекта.
Пуск котла по КП.


Это моё личное мнение, оценочное суждение.
 
Екатерина89Дата: Суббота, 02.10.2021, 22:09 | Сообщение # 26
Рядовой
Москва
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 2
Репутация: 0
Статус: Offline
Мы берём по сборнику ферм37
 
yonsvnДата: Среда, 13.10.2021, 06:52 | Сообщение # 27
Рядовой
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Сообщений: 2
Репутация: 0
Статус: Offline
Была ли проведена водоподготовка? Остерегайтесь загрязнения котла


Jesse
CE Environment Technology Co., Ltd
Tel: 0799-6828880 Skype:yamsole Mobile:+86-00-13719419011
Email: [email protected] http://www.ceenvironment.com
Add: 610-2 Room, Guangfeng Mansion 118#, Suzhou East Street, Pingxiang, province China
 
  • Страница 2 из 2
  • «
  • 1
  • 2
Поиск:

Сервисы



Телеграмм чат


Администратор
icq: 264-585-675
e-mail: [email protected]
web: www.semushin.name


Согласно п. 4.5 Правил Сметного портала запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.
Семушин А.А.
Яндекс.Метрика