Толщина слоя щебня?
mpalpДата: Понедельник, 20.12.2010, 07:45 | Сообщение # 1
Полковник
Екатеринбург
Награды:
9  
Группа: Проверенные
Город: Екатеринбург
Сообщений: 239
Репутация: 12
Статус: Offline
Подскажите, кто знает, какая толщиня слоя щебня в расценке ТЕР11-01-001-02 "Уплотнение грунта: щебнем"? Я в тех. части не нашла, а заказчик говорит, что 20 см. Откуда информация - не говорит. У нас по проекту 15 см. Если 20 см, то нужен пересчет. Я беру объем щебня: Sм2х0,15м. Спасибо.



_____________________________________________________________________________
 
abk63Дата: Понедельник, 20.12.2010, 08:02 | Сообщение # 2
Сметчик
Оренбург
Награды:
413  
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация: 740
Статус: Offline
5,1 м3 / 100 м2 = 0,051 метра. biggrin это в ФЕР.


Сметная лавка. Беседы о сметах и не только...
Сметный портал в ТГ
Сметчикам - про ПИР, ПНР и не только...
 
vladnikДата: Понедельник, 20.12.2010, 08:12 | Сообщение # 3
Ценовой инженер
СПб-ЛО
Награды:
285  
Группа: Проверенные
Город: СПб-ЛО
Сообщений: 14460
Репутация: 349
Статус: Offline
abk63, biggrin а с учетом ..после катков и трамбовки?
Quote (mpalp)
нас по проекту 15 см
 
abk63Дата: Понедельник, 20.12.2010, 08:15 | Сообщение # 4
Сметчик
Оренбург
Награды:
413  
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация: 740
Статус: Offline
vladnik, только подозреваю я, что уплотнение не под полы должно быть.
Quote (mpalp)
по проекту 15 см.

под дорогу похоже. в крайнем случае под фундамент. biggrin


Сметная лавка. Беседы о сметах и не только...
Сметный портал в ТГ
Сметчикам - про ПИР, ПНР и не только...
 
vladnikДата: Понедельник, 20.12.2010, 08:25 | Сообщение # 5
Ценовой инженер
СПб-ЛО
Награды:
285  
Группа: Проверенные
Город: СПб-ЛО
Сообщений: 14460
Репутация: 349
Статус: Offline
abk63, smile =запросто..пример=промпол в ангаре,цеху..а если и еще дренирующий слой внизу.. angel
бум копать? biggrin
 
mpalpДата: Понедельник, 20.12.2010, 08:47 | Сообщение # 6
Полковник
Екатеринбург
Награды:
9  
Группа: Проверенные
Город: Екатеринбург
Сообщений: 239
Репутация: 12
Статус: Offline
Quote (abk63)
5,1 м3 / 100 м2 = 0,051 метра. это в ФЕР.
/ Я это тоже посчитала. И что теперь, увеличивать объемы работ в расценке до 0,15м? Но в расценке возможность увеличения объемов работ никак не показана. Или я чего-то не понимаю?
Quote (abk63)
в крайнем случае под фундамент.
. Да.



_____________________________________________________________________________
 
vladnikДата: Понедельник, 20.12.2010, 08:50 | Сообщение # 7
Ценовой инженер
СПб-ЛО
Награды:
285  
Группа: Проверенные
Город: СПб-ЛО
Сообщений: 14460
Репутация: 349
Статус: Offline
-основания под фундамент исчисляются по 8 сборнику..по крайне так было до сих пор..можа с седня че-то поменялось??? surprised

ЗЫ biggrin вспомнилась упертость одного из подрядчиков,пытающегося доказать,че фундаментная плита здания =основание будущего пола цоколя, посему все работы должны осмечиваться по 11сб. Пытаясь доказать свою правоту несколько раз запрашивал платно РЦЦС.. biggrin



Сообщение отредактировал vladnik - Понедельник, 20.12.2010, 08:59
 
mpalpДата: Понедельник, 20.12.2010, 09:21 | Сообщение # 8
Полковник
Екатеринбург
Награды:
9  
Группа: Проверенные
Город: Екатеринбург
Сообщений: 239
Репутация: 12
Статус: Offline
Quote (vladnik)
основания под фундамент исчисляются по 8 сборнику..по крайне так было до сих пор..можа с седня че-то поменялось???

Ничего не поменялось. Это заказчик уперся, расценка дешевле, а правильность их не волнует. Они в Москве, а мы в Е-бурге, и делай, что хочешь.



_____________________________________________________________________________
 
vladnikДата: Понедельник, 20.12.2010, 09:34 | Сообщение # 9
Ценовой инженер
СПб-ЛО
Награды:
285  
Группа: Проверенные
Город: СПб-ЛО
Сообщений: 14460
Репутация: 349
Статус: Offline
-расценивание оснований по 11сб дает порядка 10-15% большую сумму..нежели по 8сб в пересчете на 1 м3 работы..сее связано с условиями и мех-мами для разных конструкций зданий..
-если такой "упертый"=примите 50мм по 1 группе+остаток по следующей из 11=основания.. Приложите справку по расценке и ссылку на МДС о НЕКорректировке расценок (см соседнюю тему)..хотя ЭТО неправильно..
 
mpalpДата: Понедельник, 20.12.2010, 09:53 | Сообщение # 10
Полковник
Екатеринбург
Награды:
9  
Группа: Проверенные
Город: Екатеринбург
Сообщений: 239
Репутация: 12
Статус: Offline
Quote (vladnik)
-если такой "упертый"=примите 50мм по 1 группе+остаток по следующей из 11=основания.. Приложите справку по расценке и ссылку на МДС о НЕКорректировке расценок (см соседнюю тему)..хотя ЭТО неправильно..
. Это все теория и несбыточные мечты



_____________________________________________________________________________
 
RinДата: Понедельник, 20.12.2010, 09:59 | Сообщение # 11
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
33  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 1302
Репутация: 16
Статус: Offline
mpalp, возьмите московскую базу и в ней посчитайте...


Скучно бывает только скучным людям.
 
vladnikДата: Понедельник, 20.12.2010, 10:23 | Сообщение # 12
Ценовой инженер
СПб-ЛО
Награды:
285  
Группа: Проверенные
Город: СПб-ЛО
Сообщений: 14460
Репутация: 349
Статус: Offline
Quote (mpalp)
Это все теория и несбыточные мечты
biggrin тогда ЗАЧЕМ задаете вопрос и просите совета??? biggrin
 
mpalpДата: Понедельник, 20.12.2010, 11:06 | Сообщение # 13
Полковник
Екатеринбург
Награды:
9  
Группа: Проверенные
Город: Екатеринбург
Сообщений: 239
Репутация: 12
Статус: Offline
Quote (mpalp)
Подскажите, кто знает, какая толщиня слоя щебня в расценке ТЕР11-01-001-02 "Уплотнение грунта: щебнем"?
. Вопрос был конкретный. Если нет конструктивного ответа, извините за беспокойство. Но вы же работаете на реальных объектах с реальными людьми. Неужели не знаете, как заказчик зачастую себя ведет? ну не принимает он другого, в суд из-за этого никто не пойдет.



_____________________________________________________________________________
 
vladnikДата: Понедельник, 20.12.2010, 11:12 | Сообщение # 14
Ценовой инженер
СПб-ЛО
Награды:
285  
Группа: Проверенные
Город: СПб-ЛО
Сообщений: 14460
Репутация: 349
Статус: Offline
КОНСТУКТИВНО????
Quote (abk63)
5,1 м3 / 100 м2 = 0,051 метра. biggrin это в ФЕР.
biggrin
Прикрепления: 11-01-001-2.doc (42.0 Kb)


Сообщение отредактировал vladnik - Понедельник, 20.12.2010, 11:17
 
slavalitДата: Понедельник, 20.12.2010, 12:09 | Сообщение # 15
Инженер-сметчик
Симферополь
Награды:
258  
Группа: Модераторы
Город: Симферополь
Сообщений: 7566
Репутация: 249
Статус: Offline
Quote (mpalp)
а заказчик говорит, что 20 см

хотел бы я посмотреть как заказчик втрамбует в грунт 20 см щебня... biggrin
mpalp, 5 см исходя из нормы расхода щебня, Вам уже ответили. Больше втрамбовать скорее всего не получится... хотя в одном проекте видел 10 см втрамбованного щебня, брал уплотнение грунта щебнем + 5см подстилающих слоев щебеночных.
 
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Сервисы



Телеграмм чат


Администратор
icq: 264-585-675
e-mail: [email protected]
web: www.semushin.name


Согласно п. 4.5 Правил Сметного портала запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.