Приветствую Вас Гость :: RSS :: Четверг :: 13.11.2025 ::
Реклама на сайте
Меню портала

Форма входа

Мини-чат

[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]

  • Страница 1 из 1
  • 1
Подтверждение объемов
poДата: Вторник, 14.12.2010, 16:49 | Сообщение # 1
Рядовой
Москва
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 14
Репутация: 0
Статус: Offline
Товарищи!!! Нужна помощь!!!!
Мы - подрядчики. У нас есть контракт на строительно-монтажные работы. Дело в том, что объемы в этот контракт вносились до того, как появилась рабочая документация, а сейчас выяснилось, что из того, что было заложено в ТЗ нельзя собрать нормальную систему вентиляции. Заказчик не идет на изменение диаметров труб и фильтров. Говорит, что надо писать акт, о том, что в связи с пересмотром системы необходимо устанавливать другое оборудование, а те работы, которые вобще не логично включать в сметы просит объяснить другим актом за счет накладных расходов. Кто-нибудь когда-нибудь сталкивался с подобной ситуацией? Можете показать хоть примерно формы актов на изменение оборудования и на скрытие работ в накладных расходах? Заранее, огромное спасибо!!!!!
 
ffnsДата: Среда, 15.12.2010, 07:16 | Сообщение # 2
Генералиссимус
Награды:
29  
Группа: Проверенные
Сообщений: 1768
Репутация: 24
Статус: Offline
Quote (po)
хоть примерно формы актов на изменение оборудования

В произвольно форме (не бюджет). и на форуме было.

а это

Quote (po)
на скрытие работ в накладных расходах

на русский перевести сложно?

 
abk63Дата: Среда, 15.12.2010, 07:46 | Сообщение # 3
Сметчик
Оренбург
Награды:
413  
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация: 740
Статус: Offline
Quote (po)
Говорит, что надо писать акт, о том, что в связи с пересмотром системы необходимо устанавливать другое оборудование

Акт не нужен. Пишете письмо Заказчику с просьбой пересогласовать у проектировщиков проектные решения по вентиляции на ... . Проектировщики пишут в ответ - Согласовано без изменения сметной стоимости. Это письмо прикладывается к Исполнительной документации, выполненной по факту.

Примерно такое.
Ответ был положительным. В некоторых случаях потребовалось чертежи самим делать. При согласовании электрики.

Прикрепления: __.doc (28.0 Kb)


Сметная лавка. Беседы о сметах и не только...
Сметный портал в ТГ
Сметчикам - про ПИР, ПНР и не только...
 
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Сервисы



Телеграмм чат


Администратор
icq: 264-585-675
e-mail: [email protected]
web: www.semushin.name


Согласно п. 4.5 Правил Сметного портала запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.
Семушин А.А.
Яндекс.Метрика