Подскажите пожалуйста, как мне расценить установку трехходового клапана с электроприводом для фанкойла, оч нужно!!!
Я брала как отдельную расценку по м12 - АРМАТУРА ФЛАНЦЕВАЯ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ
Дата: Вторник, 04.09.2012, 10:50 | Сообщение #
Генерал-майор
Анапа
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Анапа
Сообщений: 269
Репутация:
Статус: Offline
olyan, подключение 3х ходового клапана м8-3-574, плюс ПНР п3-2-85-2, по крайней мене у меня так проходит
Дата: Вторник, 04.09.2012, 10:56 | Сообщение #
Сметчик
Оренбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация:
Статус: Offline
Quote (КнопкаАнапа)
м8-3-574
предназначен ТОЛЬКО для присоединения устройств того же раздела (читаем техчасть) для подключения клапана правильно применить ФЕРм08-02-144
Дата: Вторник, 04.09.2012, 12:57 | Сообщение #
Лейтенант
Ярославль
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Ярославль
Сообщений: 65
Репутация:
Статус: Offline
abk63, КнопкаАнапа, Barbaranka! Спасибо за варианты, мой вариант совпадает Barbaranka, только в моем случае применимо 12-12-08.
Дата: Четверг, 18.05.2017, 15:06 | Сообщение #
Рядовой
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 12
Репутация:
Статус: Offline
подскажите, а монтаж проводного пульта управления фанкойла по какой расценке можно взять (ФЕР, ТСН)?
Сообщение отредактировал rose_izolda - Четверг, 18.05.2017, 15:07
Дата: Четверг, 18.05.2017, 15:08 | Сообщение #
Генералиссимус
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 4076
Репутация:
Статус: Offline
rose_izolda, Щиты управления и автоматики по м11
Сообщение отредактировал den795 - Четверг, 18.05.2017, 15:35
Дата: Четверг, 18.05.2017, 15:29 | Сообщение #
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 21653
Репутация:
Статус: Offline
Цитатаden795 ()
Щиты управления и автоматики по м10
м11 наверное...
Дата: Четверг, 18.05.2017, 15:34 | Сообщение #
Генералиссимус
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 4076
Репутация:
Статус: Offline
Цитатаveronika-2 ()
м11 наверное...
Ну да, постоянно путаю....
Дата: Четверг, 18.05.2017, 15:35 | Сообщение #
Рядовой
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 12
Репутация:
Статус: Offline
в м10 - расценки с промщитами "выскакивают" только..
в м11, да! спасибо!
Сообщение отредактировал rose_izolda - Четверг, 18.05.2017, 15:36
Дата: Четверг, 18.05.2017, 15:37 | Сообщение #
Генералиссимус
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 4076
Репутация:
Статус: Offline
rose_izolda, 4.11-17-1
Дата: Четверг, 18.05.2017, 16:02 | Сообщение #
Рядовой
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 12
Репутация:
Статус: Offline
Благодарю!
Дата: Пятница, 02.06.2017, 10:30 | Сообщение #
Генерал-лейтенант
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 650
Репутация:
Статус: Offline
В СН-2012 для экспертизы нужна расценка на установку фанкойла (на пол) Склоняюсь внутреннему блоку сплит-системы
1.18-3403-18-5/1 Установка внутреннего блока сплит-системы весом более 25 кг (без стоимости блока) Состав работ: 1. Разметка мест установки монтажной пластины и сверление отверстий. 2. Установка монтажной пластины с выверкой. 3. Установка внутреннего блока сплит-системы с креплением к монтажной пластине. 4. Подсоединение к блоку дренажного шланга, фреоновых трубок, электрического кабеля.
Нормально будет?
Дата: Пятница, 02.06.2017, 10:31 | Сообщение #
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 21653
Репутация:
Статус: Offline
Fanat877, так по СН-2012 отдельная тема есть.
Дата: Пятница, 27.10.2017, 15:28 | Сообщение #
Рядовой
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 9
Репутация:
Статус: Offline
Здравствуйте, составляю смету по холодоснабжению и в процессе возникли вопросы, поэтому хотелось бы узнать ваше мнение:
1. Для установки фанкойлов применяю расценку ТЕР20-04-001-01. Установка агрегатов воздушно-отопительных массой: до 0,25 т;
2. Для прокладки полипропиленовых труб применяю ТЕР16-04-002-... Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: ... мм, для стальных электросварных труб ТЕР16-02-005-... Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: ... мм. В трубопроводы наружным диаметром до 50мм добавляю как материал муфтовую арматуру (кран шаровый, клапан ручной балансировки), в трубопроводы свыше 50мм для установки муфтовой арматуры использую расценку ТЕРм12-12-009-... Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа: диаметр условного прохода, мм: ..., для фланцевой арматуры ТЕРм12-12-002-... Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа: диаметр условного прохода, мм: ...;
3. Для обвязки фанкойлов применяю расценку ТЕРм12-12-009-... Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа: диаметр условного прохода, мм: ... , вот тут непонятка, нужно ли брать отдельно работу на установку этой арматуры для обвязки или она входит в прокладку трубопровода (полипропиленовые трубы 25 и 32 мм);
4. Для изоляции трубопровода применяю ТЕР26-01-017-01. Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс"): трубками.
Главный вопрос конечно в обвязке фанкойлов, что вы думаете по этому поводу?
Спасибо!
Дата: Пятница, 27.10.2017, 15:31 | Сообщение #
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 21653
Репутация:
Статус: Offline
ЦитатаLionVII ()
Главный вопрос конечно в обвязке фанкойлов, что вы думаете по этому поводу?
все не так. если берете прокладку по 16 сб - при чем тут м12 сборник на запорную арматуру? это раз. и кто вам вообще сказал что трубы надо брать по 16 сб? это два. техчасть 16 сб что по этому поводу говорит?
Согласно п. 4.5 запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.