Дополнительное оборудование для пожаротушения
RinkaMarinkaДата: Среда, 01.09.2010, 13:27 | Сообщение # 1
Подполковник
Санкт-Петербург
Награды:
1  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 113
Репутация: 0
Статус: Offline
Дали мне спецификации к проекту на пожаротушение и вот, что туда включили:
- Дымосос переносной,
- противогаз изолирующий,
- баллон для опрессовки,
- колпак защитный для модулей газового пожаротушения,
- тележка транспортная для перевозки модулей пожаротушения.

Мне не очень понятно, включается ли подобное в сметы? Со слов проектировщика применяются данные вещи после срабатывания модуля газового ПТ (и на наличии всего этого в смете настаивает заказчик). Хотя по идее это оборудование имеется у пожарных, которые и должные заниматься отсосом газов (это опять-таки со слов проектировщика). Как думаете?

 
veronikaДата: Среда, 01.09.2010, 13:29 | Сообщение # 2
Генералиссимус
Волгодонск
Награды:
379  
Группа: Модераторы
Город: Волгодонск
Сообщений: 12793
Репутация: 332
Статус: Offline
RinkaMarinka, ключевое -
Quote (RinkaMarinka)
(и на наличии всего этого в смете настаивает заказчик)

значит надо... включаете отдельным разделом только стоимость. а вот пропустит ли экспертиза - бабушка надвое сказала smile


"Хочешь усложнить себе жизнь, начни верить людям."
"Трудно найти черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет"
(работаю в Гранд-смете 5.5.4, 6.0.1)
 
geloДата: Среда, 01.09.2010, 13:34 | Сообщение # 3
Генерал-лейтенант
Сочи
Награды:
11  
Группа: Проверенные
Город: Сочи
Сообщений: 545
Репутация: 12
Статус: Offline
RinkaMarinka, как материал необходимый при эксплуатации, передается на склад заказчика, в смете отражается как материал с пометкой на склад.
 
RinkaMarinkaДата: Среда, 01.09.2010, 14:19 | Сообщение # 4
Подполковник
Санкт-Петербург
Награды:
1  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 113
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote (gelo)
как материал необходимый при эксплуатации, передается на склад заказчика, в смете отражается как материал с пометкой на склад

Так в том-то и дело, что вроде как он не очень необходимый... Как мне объяснил монтажник, это оборудование должны быть у пожарных расчетов. При срабатывании системы ПТ, вызываются пожарники и они занимаются освобождением помещений от газа, перевозом сработавших модулей и т.п. А заказчик аргументирует это так, мол, а вдруг не доедут пожарники. Хотя разве неподготовленный персонал может заниматься такими работами? Ну это так, вопрос для моего общего развития smile
Quote (gelo)
в смете отражается как материал с пометкой на склад
А где-то в нормативных документах такие моменты прописаны?
 
geloДата: Среда, 01.09.2010, 19:30 | Сообщение # 5
Генерал-лейтенант
Сочи
Награды:
11  
Группа: Проверенные
Город: Сочи
Сообщений: 545
Репутация: 12
Статус: Offline
Quote (RinkaMarinka)
А где-то в нормативных документах такие моменты прописаны?
в проекте или письмо заказчика. В пожаротушении могут принимать участие ВСЕ, ни чем не запрешено.
 
abk63Дата: Четверг, 02.09.2010, 04:09 | Сообщение # 6
Сметчик
Оренбург
Награды:
413  
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация: 740
Статус: Offline
RinkaMarinka, недавно был случай в подмосковье. ложно сработала пожсигнализация и газовое пожаротушение. в результате погибла женщина. если бы на рабочем месте у нее был
Quote (RinkaMarinka)
- противогаз изолирующий,

то ничего не случилось бы. У нас на объекте это все учтено в смете (дважды прошедшей госэкспертизу) на технологическое оборудование как оборудование, не требующее монтажа.


Сметная лавка. Беседы о сметах и не только...
Сметный портал в ТГ
Сметчикам - про ПИР, ПНР и не только...
 
RinkaMarinkaДата: Четверг, 02.09.2010, 04:53 | Сообщение # 7
Подполковник
Санкт-Петербург
Награды:
1  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 113
Репутация: 0
Статус: Offline
abk63, Так этот противогаз изолирующий нужен не для того, чтобы в момент срабатывания его одевать, она заказывается один на 4-хэтажное здание. Этот противогаз нужен для того, чтобы после срабатывания системы человек мог войти в помещение и дымососом очистить воздух от газа...
Понятно, что заказчик требует заложить побольше, но что на это скажет экспертиза отдела по кап.строительству? В общем, пока договорились включить все это в сметы, а там посморим...

Ну и еще вопрос по этой же смете возник. Учитываются ли в сводном примо-сдаточные испытания (никогда не сталкивалась, а проектировщик по совместительству просит)? И если да, то как? Порылась в нете, толкового ничего не нашла. Но почему-то сдается мне, что это затраты на кап.строительство не относятся...

 
abk63Дата: Четверг, 02.09.2010, 05:27 | Сообщение # 8
Сметчик
Оренбург
Награды:
413  
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация: 740
Статус: Offline
Quote (RinkaMarinka)
Так этот противогаз изолирующий нужен не для того, чтобы в момент срабатывания его одевать, она заказывается один на 4-хэтажное здание. Этот противогаз нужен для того, чтобы после срабатывания системы человек мог войти в помещение и дымососом очистить воздух от газа...

RinkaMarinka, изолирующий противогаз служит для защиты органов дыхания от отравляющих веществ. Согласен, что пока им не комплектуют помещения с газовым пожаротушением, но скорее всего скоро начнут.
По поводу включения или невключения его в смету определяется Заказчиком в задании на проектирование. Задание предоставляется в экспертизу вместе с проектом. И если там это указано, экспертиза вопросов не задаст.
Про приемо-сдаточные испытания - смотрите на форуме темы про ПНР. Там все расписано. Как, куда и сколько включать. Что-то новое уже придумать сложно.


Сметная лавка. Беседы о сметах и не только...
Сметный портал в ТГ
Сметчикам - про ПИР, ПНР и не только...
 
OlgaatДата: Четверг, 05.11.2015, 11:18 | Сообщение # 9
Генерал-майор
Новосибирск
Награды:
6  
Группа: Проверенные
Город: Новосибирск
Сообщений: 394
Репутация: 20
Статус: Offline
Добрый день!
Прошло некоторое время с Дата: Четверг, 02.09.2010, 05:27 :-)
Вопрос 
Цитата abk63 ()
Согласен, что пока им не комплектуют помещения с газовым пожаротушением, но скорее всего скоро начнут.
актуален.
А как на сегодняшний день, включаем ли в смету
Цитата RinkaMarinka ()
- Дымосос переносной,
 
Цитата RinkaMarinka ()
- противогаз изолирующий,
?
И еще, начальник просит не просто включить дымосос, а взять 2 штуки (основной и резервный). Делаем проект на АСПТ, федеральные деньги.
 
den795Дата: Четверг, 05.11.2015, 11:31 | Сообщение # 10
Генералиссимус
Москва
Награды:
79  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 4076
Репутация: 121
Статус: Offline
Цитата Olgaat ()
И еще, начальник просит не просто включить дымосос, а взять 2 штуки (основной и резервный). Делаем проект на АСПТ, федеральные деньги.

Думаю это никак не расценивается, а относится на НР


Денис Владимирович
 
veronika-2Дата: Четверг, 05.11.2015, 11:33 | Сообщение # 11
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
449  
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 21653
Репутация: 809
Статус: Offline
Цитата den795 ()
Думаю это никак не расценивается, а относится на НР

не относится. вы не так вопрос поняли )


Психологические консультации онлайн.
Мой телеграмм
https://t.me/psyrnd2023
Вконтакте
https://vk.com/public214093226
 
veronika-2Дата: Четверг, 05.11.2015, 11:34 | Сообщение # 12
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
449  
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 21653
Репутация: 809
Статус: Offline
Olgaat, ваши позиции - это немонтируемое оборудование и инвентарь. подлежит включению в смету при наличии указаний в проекте smile мое мнение


Психологические консультации онлайн.
Мой телеграмм
https://t.me/psyrnd2023
Вконтакте
https://vk.com/public214093226
 
den795Дата: Четверг, 05.11.2015, 11:40 | Сообщение # 13
Генералиссимус
Москва
Награды:
79  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 4076
Репутация: 121
Статус: Offline
Цитата veronika-2 ()
не относится. вы не так вопрос поняли )

Возможно. Я понял что данное оборудование используется при монтаже системы. Если это не монтируемое оборудование, то тогда согласен с Вами.


Денис Владимирович
 
OlgaatДата: Четверг, 05.11.2015, 11:43 | Сообщение # 14
Генерал-майор
Новосибирск
Награды:
6  
Группа: Проверенные
Город: Новосибирск
Сообщений: 394
Репутация: 20
Статус: Offline
Спасибо, поняла smile
 
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Сервисы



Телеграмм чат


Администратор
icq: 264-585-675
e-mail: [email protected]
web: www.semushin.name


Согласно п. 4.5 Правил Сметного портала запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.