Подсистемы статических и динамических измерений
CamillaДата: Вторник, 13.07.2010, 16:46 | Сообщение # 1
Генерал-полковник
Награды:
40  
Группа: Проверенные
Сообщений: 1058
Репутация: 35
Статус: Offline
Здравствуйте, много и глубоко уважаемые сметчики!!!
Снова прошу у Вас помощи и совета!!!
Кто-нибудь сталкивался с Подсистемами статических и динамических измерений?
может, пример у кого есть?
Очень-очень надо расценить:
1. регистратор 1 и 4-х, 16-ти канальный - думаю по м11-3-001-01
2. датчик деформации и наклона - по м11
3. сервер сбора инфы - как обычный сервер?
4. персональный компьютер раб.места оператора - как обычный комп?
5. сетевой коммутатор?? м10-2-41-2 (м10-2-15-1)?
6. пакет программ - ????
7. сейсмометр - не представляю как подступиться...
8. датчик ускорения трехкоординатный - ?????
Прошу ответа и совета.... sad

Добавлено (13.07.2010, 16:46)
---------------------------------------------
не уж-то никто не поможет???? help help help



Сообщение отредактировал Camilla - Вторник, 13.07.2010, 16:23
 
plmplmДата: Вторник, 13.07.2010, 17:10 | Сообщение # 2
Рядовой
Награды:
2  
Группа: Проверенные
Сообщений: 14
Репутация: 0
Статус: Offline
Здравствуйте. Могу сказать про то, с чем сталкивалась. Когда нужно осметить ПО идущее в комплекте с оборудованием беру расценку ФЕРм10-06-068-16....Все остальное у вас, мне кажется, идет к 11 ценнику, в том числе и сетевой коммутатор. Мне не очень нравится ваша расценка. Я обычно беру либо по ФЕРм11-03-001-03(в материалах там болты...что очень подходит для монтажа в РЭК) и отдельно считаю подключение...спрашиваю монтажников как будет и от этого отталкиваюсь. Хотя с такими приборами не сталкивалась. У меня звуковое оборудование....


Elena
 
ГБДата: Вторник, 13.07.2010, 17:14 | Сообщение # 3
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
54  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 2208
Репутация: 52
Статус: Offline
Camilla, 1. м11-04-002-1, если настольный, м11-04-008-1, если встроен.
2,7,8 -м11-03-001-3 или м11-02-001-1.
3, 5 - см. п.1
4-м11-04-002-1.
Может быть, примените м10-06-068-16
+ПНР
 
CamillaДата: Среда, 14.07.2010, 09:27 | Сообщение # 4
Генерал-полковник
Награды:
40  
Группа: Проверенные
Сообщений: 1058
Репутация: 35
Статус: Offline
plmplm, ГБ, СПАСИБО!!!
Уважаемые наиграмотнейшие сметчики! Вы снова меня спасли!!! не знаю как ВАС БЛАГОДАРИТЬ!!!!
smile smile smile smile hands hands hands

Добавлено (14.07.2010, 09:23)
---------------------------------------------
Возник попутный вопросик: при установке сервера по ФЕРм11-04-002-01 я думаю дополнительно взять его настройку по ФЕРм10-02-041-01 и ФЕРм10-06-068-16 Программирование сетевого элемента и отладка его работы - правильно ли?
а в конце раздела статических измерений Контрольные и приемо-сдаточные испытания по ФЕРм10-06-068-17, также в конце раздела статических - правильно 2 раза или всего одно на всю смету???
surprised

Добавлено (14.07.2010, 09:27)
---------------------------------------------
программное обеспечение отношу к оборудованию... smile

 
ГБДата: Среда, 14.07.2010, 11:03 | Сообщение # 5
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
54  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 2208
Репутация: 52
Статус: Offline
Camilla, По большому счету, все, что Вы назвали "сидит" в ПНР. Поэтому в монтаже можно было бы, повторюсь, применить только
Quote (Camilla)
ФЕРм10-06-068-16
 
CamillaДата: Среда, 14.07.2010, 12:11 | Сообщение # 6
Генерал-полковник
Награды:
40  
Группа: Проверенные
Сообщений: 1058
Репутация: 35
Статус: Offline
ГБ, спасибо!
права я на счет отнесения программ к оборудованию?
убрала программирование сетев.элемента....
но оставила "на всякий пожарный" настройку....
осталось сделать ПНР.....(только как???) sad
 
ГБДата: Среда, 14.07.2010, 12:56 | Сообщение # 7
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
54  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 2208
Репутация: 52
Статус: Offline
Camilla,
Quote (Camilla)
права я на счет отнесения программ к оборудованию?
Стоимость ПО (не программирования!) относят к оборудованию.
Quote (Camilla)
убрала программирование сетев.элемента....
но оставила "на всякий пожарный" настройку....
См. мое сообщение выше...
Quote (Camilla)
осталось сделать ПНР.....(только как???)

В двух словах так. На начальном этапе привлеките проектировщика. Определяете кол-во входных для системы сигналов Ки (по числу датчиков, преобразователей) и их вид (аналоговые, дискретные). Определяете кол-во и вид команд управления Ку, которые из системы направляются в объект. По их сумме определяете базовую/основную норму трудозатрат (по ГЭСНп) или прямо базовый ФОТ (по ФЕРп, ТЕРп). Найденную величину умножаете на Фим и Фу (см. нормы). Затем перевод в текущие цены, НР, СП, НДС. И все...
 
CamillaДата: Среда, 14.07.2010, 13:09 | Сообщение # 8
Генерал-полковник
Награды:
40  
Группа: Проверенные
Сообщений: 1058
Репутация: 35
Статус: Offline
ГБ, спасибо еще раз!.....
но...
на счет каналов - понятно - где-то была в мдс табличка по расчету каналов....
а вот на счет остального - я думала, что потом надо в ФЕРп подобрать правильную расценку и все....
да и вопрос с к=0,8 на итог сметы на ПНР - на сколько помню, в проектных сметах не применяется...только не помню где читала...
ГБ, помогите, пожалуйста, не рублю в ПНР.... sad
 
ГБДата: Среда, 14.07.2010, 13:19 | Сообщение # 9
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
54  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 2208
Репутация: 52
Статус: Offline
Camilla, Приводите значения Киа, Кид, Куа, Куд..
 
CamillaДата: Среда, 14.07.2010, 13:25 | Сообщение # 10
Генерал-полковник
Награды:
40  
Группа: Проверенные
Сообщений: 1058
Репутация: 35
Статус: Offline
ГБ, честно - понятия не имею про них...простите,что отвлекаю своей безграмотностью... sad
 
ГБДата: Среда, 14.07.2010, 13:35 | Сообщение # 11
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
54  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 2208
Репутация: 52
Статус: Offline
Camilla,
Quote (ГБ)
На начальном этапе привлеките проектировщика
 
CamillaДата: Среда, 14.07.2010, 14:04 | Сообщение # 12
Генерал-полковник
Награды:
40  
Группа: Проверенные
Сообщений: 1058
Репутация: 35
Статус: Offline
ГБ, написала ему...получу кол-во каналов...пошли читать тех.часть ФЕРп...спасибо Вам за терпение со мной!!! smile smile smile smile smile smile smile
 
ГБДата: Среда, 14.07.2010, 14:13 | Сообщение # 13
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
54  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 2208
Репутация: 52
Статус: Offline
Camilla, У меня сомнение: а эта система чем-нибудь управляет? Или что-то измеряет и выдает оператору сведения? Что делает оператор в этом случае? Иными словами- есть ли тут автоматика?
 
CamillaДата: Четверг, 15.07.2010, 08:57 | Сообщение # 14
Генерал-полковник
Награды:
40  
Группа: Проверенные
Сообщений: 1058
Репутация: 35
Статус: Offline
как я понимаю, что датчики ставятся по периметру здания/сооружения, от них данные поступают на сервер и раб.место...на счет автоматики..не знаю...выкладываю сметку...

Добавлено (15.07.2010, 08:57)
---------------------------------------------
по ПНР: все каналы дискретные, всего 208 - по кол-ву датчиков...
взяла по ФЕРп02 - вторую систему с разделением по разделам - 188 и 28 шт соответственно:
ФЕРп02-01-002-11+12, потом применила коэффициент на зарплату - правильно?



Сообщение отредактировал Camilla - Пятница, 16.07.2010, 14:34
 
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Сервисы



Телеграмм чат


Администратор
icq: 264-585-675
e-mail: andreyka_s@list.ru
web: www.semushin.name


Согласно п. 4.5 Правил Сметного портала запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.
Семушин А.А.
Яндекс.Метрика