Работа : установили смотровой колодец в дороге прямоугольный ж/б ,плита покрытия на которую поставили горловину н=70 см ф. 1500мм,а пустоту снаружи между горловиной и землей залили бетоном.Подскажите какую расценку применить на замоноличивание горловины?
Дата: Пятница, 09.07.2010, 11:23 | Сообщение #
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 11323
Репутация:
Статус: Offline
Quote (noyabr210)
.Подскажите какую расценку применить на замоноличивание горловины?
должно быть учтено в расценке на устройство колодцев
Дата: Пятница, 09.07.2010, 11:29 | Сообщение #
Майор
Нижний Новгород
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Нижний Новгород
Сообщений: 90
Репутация:
Статус: Offline
Tanja55, да,забыла сказать, -замоноличивание при установке не учли и я сейчас делаю это,как доп. работы
Сообщение отредактировал noyabr210 - Пятница, 09.07.2010, 11:30
Дата: Пятница, 09.07.2010, 11:34 | Сообщение #
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 11323
Репутация:
Статус: Offline
Quote (noyabr210)
замоноличивание при установке не учли и я сейчас делаю это,как доп. работы
а что колодец монтировала другая организация? если Ваша, то ничего дополнительно брать не нужно, если другая..... тогда вопрос к Заказчику почему проплатил полную стоимость по расценке и принял работу у подрядчика?
отвлеченно от качества выполненных работ... можно взять прим. по 6-ке подготову под фундаменты (там опалубки нет)...
Дата: Пятница, 09.07.2010, 11:48 | Сообщение #
Майор
Нижний Новгород
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Нижний Новгород
Сообщений: 90
Репутация:
Статус: Offline
Tanja55, ТЕР06-01-013-01Устройство подливки толщиной 20 мм, не пойдет?у меня сомнения,только потому, что это дорога
Дата: Пятница, 09.07.2010, 11:49 | Сообщение #
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 11323
Репутация:
Статус: Offline
noyabr210, 6-1-1-1
Quote (noyabr210)
ТЕР06-01-013-01
- не подойдет, т.к. это по перекрытиям
Дата: Пятница, 09.07.2010, 12:25 | Сообщение #
Генерал-майор
Котлас
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Котлас
Сообщений: 277
Репутация:
Статус: Offline
noyabr210, может взять 46-01-008-03 (прим) - Заполнение бетоном отдельных мест в перекрытиях?
Дата: Пятница, 09.07.2010, 12:26 | Сообщение #
Майор
Нижний Новгород
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Нижний Новгород
Сообщений: 90
Репутация:
Статус: Offline
Oksja, у меня дорога
Дата: Пятница, 09.07.2010, 12:34 | Сообщение #
Генерал-майор
Котлас
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Котлас
Сообщений: 277
Репутация:
Статус: Offline
noyabr210, понятно, но и предлагаю применительно. Технология похожа: заполнение бетоном отдельных участков. Только материал заменить. А более подходящая расценка 66-23-01 - Замена люков колодцев и камер - по набору работ не подходит, так как надо только замонолитить.
Дата: Пятница, 09.07.2010, 13:12 | Сообщение #
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 11323
Репутация:
Статус: Offline
Quote (Oksja)
46-01-008-03 (прим) - Заполнение бетоном отдельных мест в перекрытиях?
в предлагаемойВами расценке - опалубка присутствует, какая опалубка м.б. в обетонировании колодцев?
Согласно п. 4.5 запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.