Здраствуйте, я начинающий сметчик из Саратова. Меня интересуют следущие вопросы:
1) как в локальный сметный расчет на монтаж узла учета тепловой энергии включить затраты на проектные работы и пуско-наладку оборудования?
2) можно ли это делать вообще в рамках одной сметы (объект бюджетный)?
3) какие индексы перевода в цены 2010 года при этом применяются (возможно на СМР одни, пуско-наладку другие, проектные третьи)?
4) часто берется расценка на бобышки, штуцера (ФЕРм 12-10-001-1), что это такое, никаких бобышек в узлу учета я не видел, может это гильзы под термопреобразователи?
5) если узел монтируется на металлических подставках, сваренных из уголка, какую расценку можно применить?
6) и если можно, то эталон образец сметы, буду очень признателен.


Сообщение отредактировал Nikita2093 - Среда, 26.05.2010, 13:00
 
veronikaДата: Среда, 26.05.2010, 11:16 | Сообщение # 2
Генералиссимус
Волгодонск
Награды:
379  
Группа: Модераторы
Город: Волгодонск
Сообщений: 12793
Репутация: 332
Статус: Offline
1. У вас будет локальная смета на СМР, вторая локальная смета на ПНР, третья смета на ПИР. итоги сводим в сводной сметном расете.
2. нет
3. да, разные
4. гильзы под термопреобразователи, бобышки под термометры
5. никакую - это просто крепления - берется цена готовых креплений
6. в каталоге файлов есть сметы, я и сама выкладывала, и еще пару видела - поищите


"Хочешь усложнить себе жизнь, начни верить людям."
"Трудно найти черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет"
(работаю в Гранд-смете 5.5.4, 6.0.1)
 
abk63Дата: Среда, 26.05.2010, 11:30 | Сообщение # 3
Сметчик
Оренбург
Награды:
413  
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация: 740
Статус: Offline
Quote (Nikita2093)
если узел монтируется на металлических подставках, сваренных из уголка, какую расценку можно применить?

ТЕР09-03-039-01. Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой:

veronika, крепления не берутся при прокладке труб, но не при монтаже УУ.



Сметная лавка. Беседы о сметах и не только...
Сметный портал в ТГ
Сметчикам - про ПИР, ПНР и не только...
 
veronikaДата: Среда, 26.05.2010, 11:40 | Сообщение # 4
Генералиссимус
Волгодонск
Награды:
379  
Группа: Модераторы
Город: Волгодонск
Сообщений: 12793
Репутация: 332
Статус: Offline
Quote (abk63)
veronika, крепления не берутся при прокладке труб, но не при монтаже УУ.

abk63, мы об этой расценке ведем речь? 18-06-004-01 состав работ: Сверление отверстий для креплений, установка и заделка креплений. в ресурсах: Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали- 10кг на 1 узел. biggrin у нас по бюджету проходит не как монтаж узла, а как прокладка труб и монтаж автоматики, потому и брали крепления как материал


"Хочешь усложнить себе жизнь, начни верить людям."
"Трудно найти черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет"
(работаю в Гранд-смете 5.5.4, 6.0.1)
 
abk63Дата: Среда, 26.05.2010, 11:46 | Сообщение # 5
Сметчик
Оренбург
Награды:
413  
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация: 740
Статус: Offline
veronika, согласен с Вами при условии, что крепится к стене. если опоры к полу, то прав я. И в бюджете аналогичным образом доказывал не раз, по чертежам со спецификациями.


Сметная лавка. Беседы о сметах и не только...
Сметный портал в ТГ
Сметчикам - про ПИР, ПНР и не только...
 
Nikita2093Дата: Среда, 26.05.2010, 13:26 | Сообщение # 6
Рядовой
Саратов
Награды:
0  
Группа: Пользователи
Город: Саратов
Сообщений: 5
Репутация: 0
Статус: Offline
а нельзя ли ссылку на пример сводного сметного расчета на монтаж УУ, который включает в себя: локалку на СМР, локалку на ПНР и локалку на ПИР? А то в поиске затруднительно найти что-то нужное, буду очень благодарен
 
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Сервисы



Телеграмм чат


Администратор
icq: 264-585-675
e-mail: [email protected]
web: www.semushin.name


Согласно п. 4.5 Правил Сметного портала запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.