действителен МДС 81-28.2001 Указания по применению ГЭСН-2001
NerusДата: Среда, 26.05.2010, 09:58 | Сообщение # 16
Генералиссимус
Кемерово
Награды:
82  
Группа: Проверенные
Город: Кемерово
Сообщений: 4018
Репутация: 65
Статус: Offline
Nord, Обоснуйте, пожалуйста, свое "нет". А то я всегда обнулял материалы, значит, ошибался?


Настоящая репутация — это то, что шепчут о Вас у Вас за спиной. / Эдгар Хоу
 
spvДата: Среда, 26.05.2010, 09:59 | Сообщение # 17
Майор
Невинномысск
Награды:
1  
Группа: Проверенные
Город: Невинномысск
Сообщений: 86
Репутация: 0
Статус: Offline
ну вот смотрите. в расценке ТЕР33-04-005-02 Установка оттяжек одинарных к опорам: ВЛ 6-10 кВ (Демонтаж) эти оттяжки мы используем повторно. Но при этом применяем К=0. Правильно же.
 
NerusДата: Среда, 26.05.2010, 10:06 | Сообщение # 18
Генералиссимус
Кемерово
Награды:
82  
Группа: Проверенные
Город: Кемерово
Сообщений: 4018
Репутация: 65
Статус: Offline
spv, что сразу-то не сказали, что по сб.33))) надо наверно смотреть тех.часть, там что-то должно про демонтаж говориться)


Настоящая репутация — это то, что шепчут о Вас у Вас за спиной. / Эдгар Хоу
 
spvДата: Среда, 26.05.2010, 10:26 | Сообщение # 19
Майор
Невинномысск
Награды:
1  
Группа: Проверенные
Город: Невинномысск
Сообщений: 86
Репутация: 0
Статус: Offline
смотрела конечно. там на сами линии кэф-ты. а эти оттяжки(стальные канаты) конкретно относятся больше к м/к чем к ВЛ. нет разве? smile
 
act1Дата: Среда, 26.05.2010, 10:32 | Сообщение # 20
Генералиссимус
Кострома
Награды:
49  
Группа: Проверенные
Город: Кострома
Сообщений: 1317
Репутация: 55
Статус: Offline
spv, при повторном монтаже вычесть оттяжки из расценки. Но ведь в раценке мат. ресурсы не ограничиваются только оттяжками? Это, наверное, имелось в виду.
т.е, ноль на оттяжки, а не на все мат-лы


Сообщение отредактировал act1 - Среда, 26.05.2010, 10:33
 
spvДата: Среда, 26.05.2010, 10:43 | Сообщение # 21
Майор
Невинномысск
Награды:
1  
Группа: Проверенные
Город: Невинномысск
Сообщений: 86
Репутация: 0
Статус: Offline
все. с этим окончательно разобралась. спасибо.
 
Alena_nДата: Понедельник, 11.10.2010, 10:52 | Сообщение # 22
Лейтенант
Оренбург
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 58
Репутация: 0
Статус: Offline
Подскажите пожалста..демонтаж оттяжек при демонтаже ВЛ 10 кв.. расценка берётся на монтаж оттяжек ФЕР 33-04-005-02 с применением к этой расценке коэф. на демонтаж м/к 0,7.???

Добавлено (11.10.2010, 10:52)
---------------------------------------------
и ещё вопросик.. те же работы, демонтаж ВЛ 10 кв. Демонтаж разъединителя брать с коэффициентом на демонтаж как на м/к К=0,7 или как на демонтаж оборудования..в зависимости от дальнейшего использования....Заранее спасибо всем кто откликнется..

 
ЛёлечкаДата: Понедельник, 11.10.2010, 11:31 | Сообщение # 23
Полковник
Самара
Награды:
12  
Группа: Проверенные
Город: Самара
Сообщений: 216
Репутация: 24
Статус: Offline
Отменен очень и очень давно))


работаю в гранд-смете (версия 5.1.5),WinRiK.
 
Galina53Дата: Понедельник, 11.10.2010, 11:43 | Сообщение # 24
Генералиссимус
Кемерово
Награды:
242  
Группа: Проверенные
Город: Кемерово
Сообщений: 11640
Репутация: 207
Статус: Offline
Ничего не поняла. Почему здесь вопрос в сообщении 22, если тема называется совсем по-другому, и на какой вопрос ответ:
Quote (Лёлечка)
Отменен очень и очень давно))
, - на майский еще? surprised Так на него еще в мае и ответили(((


Сообщение отредактировал СМЕТАНКА53 - Понедельник, 11.10.2010, 11:43
 
  • Страница 2 из 2
  • «
  • 1
  • 2
Поиск:

Сервисы



Телеграмм чат


Администратор
icq: 264-585-675
e-mail: [email protected]
web: www.semushin.name


Согласно п. 4.5 Правил Сметного портала запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.