Есть такая замечательна расценка 16-02-006 "Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб" . В ФЕР уже учтена стоимость трубопроводов соответствующего диаметра, но вот в ТЕР по Самарской области такие трубопроводы идут как неучтенка и подбор идет из ТСЦм 2001. В расценках на материалы существуют трубопроводы только до 80 ДУ, а мне надо больше... Соответственно получается, что данные трубопроводы мне уже надо расценивать по ТЕРм - изготовление узлов и монтаж. А расценку 16-02-006 я вообще не могу применять, на кой она тогда нужна?
Я правильно мыслю? Или просто плюнуть на свои умозаключения и попытаться объяснить заказчику, что трубопроводы ДУ 80 идут применительно? Бред конечно...
Дата: Суббота, 24.04.2010, 15:27 | Сообщение #
Ценовой инженер
СПб-ЛО
Награды:
Группа: Проверенные
Город: СПб-ЛО
Сообщений: 14460
Репутация:
Статус: Offline
Creogen, используйте рекомендуемый коэф-т перехода от труб к трубопроводам от горячкина..
Дата: Суббота, 24.04.2010, 15:31 | Сообщение #
Участник конкурса Защитник 2012
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 1311
Репутация:
Статус: Offline
vladnik, Горячкин к сожалению только по Питеру, Москве и еще нескольким городам котируется, в большинстве регионов его не воспринимают
Дата: Суббота, 24.04.2010, 15:31 | Сообщение #
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 11323
Репутация:
Статус: Offline
Quote (vladnik)
используйте рекомендуемый коэф-т перехода от труб к трубопроводам от горячкина..
для ТЕР Самарской обл?
проще будет объяснить Заказчику, что стоимость трубопроводов диам.80мм принята применительно для большего диаметра
Сообщение отредактировал Tanja55 - Суббота, 24.04.2010, 15:33
Дата: Пятница, 24.12.2021, 22:05 | Сообщение #
Майор
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 87
Репутация:
Статус: Offline
Здравствуйте! Вопрос про 16 сборник «Трубопроводы внутренние».
На объекте осуществляется прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 219х5,5 (ГОСТ 10704-91) + установка «Затвор поворотный дисковый в неразъемном корпусе Ру 1,6 МПа, Ду 200 компании AVK» и «Клапан обратный в неразъемном корпусе Ру 1,6 МПа, Ду 200 компании AVK»
Как расценить: 1. Вариант №1.: - 16-2-2-12 «прим. Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 150 мм» + стоимость материалов Затвор + Клапан (1.16.7. ТЕР части 16 учтены затраты на установку арматуры с ручным управлением маховиком)
2. Вариант №2. 16-2-2-12 «прим. Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 150 мм» + 16-5-1-6 «Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 200 мм»
В какие случаях можно использовать таблицу 16-5-1-6 подскажите, пожалуйста.
Сообщение отредактировал Студент007 - Пятница, 24.12.2021, 22:07
Дата: Понедельник, 27.12.2021, 09:34 | Сообщение #
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 4520
Репутация:
Статус: Offline
ЦитатаСтудент007 ()
1.16.7. ТЕР части 16 учтены затраты на установку арматуры с ручным управлением маховиком
муфтовая арматура учтена, все остальное отдельно расценивается
Согласно п. 4.5 запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.