Как закладные в бетоне по 6 сборнику, а набивка сальника идет в смете не сети по 16 сб.
Дата: Пятница, 08.02.2013, 08:50 | Сообщение #
Генерал-лейтенант
Курган
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Курган
Сообщений: 765
Репутация:
Статус: Offline
В п. 1.16.11. теч. части сб. 16 говорится: "Расценками табл. 16-07-006 предусмотрены затраты только по заделке сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала. Установка сальников учтена в соответствующих ФЕР на строительные конструкции."
Однако там же, но чуть ранее в п. 1.16.4. говорится: "ФЕР части 16 учтены затраты на прокладку трубопроводов при наличии готовых сквозных отверстий в стенах, перегородках и перекрытиях. Заделка отверстий после прохода трубопроводов расценками не учтена."
Получается, что если возникает необходимость прокладки трубопровода в существующем здании, необходимо устройство отверстий, установку гильзы, заделку раствором (при установке гильзы) расценивать дополнительно. А при новом строительстве - сальники должны быть сделаны строителями. После прокладки трубы нужно будет только взять заделку по 16-07-006 и все. Или я что-то упустил?
Дата: Пятница, 08.02.2013, 09:06 | Сообщение #
Генералиссимус
Волгодонск
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Волгодонск
Сообщений: 12793
Репутация:
Статус: Offline
Цитата (Sarmac)
После прокладки трубы нужно будет только взять заделку по 16-07-006 и все.Или я что-то упустил?
да, вы что-то упустили. данная расценка неприменима для внутренней прокладки труб. заделка отверстий в здании должна расцениваться по 46 сб. и трубопроводы стальные по 16 сб - разве стоимость не с гильзами дана?
Цитата (Sarmac)
А при новом строительстве - сальники должны быть сделаны строителями.
не сальники, а отверстия
Дата: Пятница, 08.02.2013, 09:16 | Сообщение #
Генерал-лейтенант
Курган
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Курган
Сообщений: 765
Репутация:
Статус: Offline
veronika, Эх, невнимательность моя Просмотрел, что трубопровод в комплекте с гильзами идет. Значит при устройстве трубопровода в существующих зданиях необходимо брать устройство отверстий и их заделку по сб. 46 отдельно? Кроме ввода в здание, соответственно.
Сообщение отредактировал Sarmac - Пятница, 08.02.2013, 09:16
Дата: Пятница, 08.02.2013, 09:18 | Сообщение #
Генералиссимус
Волгодонск
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Волгодонск
Сообщений: 12793
Репутация:
Статус: Offline
Sarmac, да
Дата: Пятница, 08.02.2013, 09:19 | Сообщение #
Генералиссимус
Волгодонск
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Волгодонск
Сообщений: 12793
Репутация:
Статус: Offline
Цитата (Sarmac)
в существующих зданиях необходимо брать устройство отверстий
правда это к сожалению не всегда пропускают. но если необходимость пробивки обоснована - то надо, конечно. иногда просто считают, что если схема прокладки не меняется, то пробивка отверстий не требуется - трубу существующую вытащил из гильзы, а новую вставил...
Дата: Пятница, 08.02.2013, 09:46 | Сообщение #
Генерал-майор
Нижний Новгород
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Нижний Новгород
Сообщений: 389
Репутация:
Статус: Offline
Цитата (Sarmac)
А при новом строительстве - сальники должны быть сделаны строителями.
данная расценка неприменима для внутренней прокладки труб.
А она вообще не для прокладки труб. И даже не для заделки отверстий. Она для набивки гильзы.
Дата: Пятница, 08.02.2013, 11:24 | Сообщение #
Генерал-лейтенант
Курган
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Курган
Сообщений: 765
Репутация:
Статус: Offline
Цитата (mika_il)
А она вообще не для прокладки труб. И даже не для заделки отверстий. Она для набивки гильзы.
mika_il, Речь о том, что эту расценку применяют только в том случае, когда труба проходит через фундаментный блок или стену подвала О том, что гильзу "набивают" паклей - известно всем.
Дата: Пятница, 08.02.2013, 12:04 | Сообщение #
Генерал-майор
Нижний Новгород
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Нижний Новгород
Сообщений: 389
Репутация:
Статус: Offline
Цитата (Sarmac)
mika_il, Речь о том, что эту расценку применяют только в том случае, когда труба проходит через фундаментный блок или стену подвала
Потому что там возможно затекание грунтовых вод? Логично для случая сальника.
Дата: Четверг, 25.07.2013, 16:17 | Сообщение #
Полковник
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 226
Репутация:
Статус: Offline
Добрый день! А есть ли какая-нибудь расценка на монтаж сальника PG16 ?
Дата: Пятница, 01.03.2019, 08:30 | Сообщение #
Генерал-лейтенант
Самара
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Самара
Сообщений: 585
Репутация:
Статус: Offline
В расценке ТЕР16-07-006-02 на заделку сальников диаметр футляра или протаскиваемой трубы?
Дата: Суббота, 24.04.2021, 12:37 | Сообщение #
Рядовой
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 1
Репутация:
Статус: Offline
Добрый день, у меня тот же вопрос ..В расценке ТЕР16-07-006-02 на заделку сальников диаметр футляра или протаскиваемой трубы?
Дата: Суббота, 24.04.2021, 12:47 | Сообщение #
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 21653
Репутация:
Статус: Offline
natucia0305, футляра
Дата: Пятница, 18.02.2022, 14:40 | Сообщение #
Генерал-майор
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 298
Репутация:
Статус: Offline
постоянно этот вопрос "как расценить установку самого сальника "(набивного, который потом как раз и будут заделывать по ФЕР16-07-006-02), столько новых расценок появляется, неужели они там в ГГЭ и минстрое не могут сделать расценку на сам сальник =\\\
Согласно п. 4.5 запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.