это "да, учтено"? Уточняю потому что подрядчик ссылается на ТЧ где написано "При прокладкетрубопроводов из водогазопроводных труб и трубопроводов обвязки котлов,водоподогревателей и насосов учтены узлы трубопроводов, поставляемые с установленной арматурой. Количество, тип и диаметр арматуры принимаются по проектным данным". По его логике, если тр-д не из водогазопроводных труб (16-02-005 (электросварные) и 16-02-004 (бесшовные)), то монтаж ар-ры муфтовой нужно учитывать отдельно (по 24-01-033).
Дата: Среда, 24.05.2017, 11:40 | Сообщение #
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 21653
Репутация:
Статус: Offline
КозаНАветке, вам уже дали вполне развернутый ответ. я удалила свой. второе на что хочу обратить внимание - муфтовая арматура идет только до 57 мм диаметром, с 57 мм - уже фланцевая, так что и вопрос у вас может сняться сразу же. а на 57 мм трубу арматура ставится также 57 мм, а никак не 40 или 32
Дата: Среда, 24.05.2017, 11:42 | Сообщение #
Сержант
Волжский
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Волжский
Сообщений: 32
Репутация:
Статус: Offline
спасибо большое всем за ответ - просто пока писала, не увидела.
Дата: Среда, 30.10.2019, 08:16 | Сообщение #
Подполковник
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 139
Репутация:
Статус: Offline
Здравствуйте. У меня трубопровод монтируется по расценкам ТЕР16-04-002. В смете монтаж спуников учитывается ТЕР16-05-001-01 Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм и сам кран по ТССЦ. Работу надо брать отдельно или только материалом?
Дата: Среда, 30.10.2019, 08:47 | Сообщение #
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 21653
Репутация:
Статус: Offline
yuhlova, читайте техчасть и состав работ в 16 сб, и на неучтенные ресурсы обратите внимание. вопрос уже неоднократно на форуме обсуждался
Дата: Среда, 30.10.2019, 12:18 | Сообщение #
Лейтенант
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 52
Репутация:
Статус: Offline
Добрый день. У меня монтаж полипропиленовых труб ГЭСН16-04-005-02 в высоком помещение с лесов 5-6 м от пола. По тех части: 1.16.12. Прокладка трубопроводов и установка арматурыпредусмотрены на высоте до 3 м от пола или сплошного настила. При работе на большей высоте к нормам применяются коэффициенты, приведенные в приложении 16.1. В этом приложении нет моей расценки. Подскажите, что тогда можно применить в этой ситуации?
Согласно п. 4.5 запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.