Смотрим ТЕР15, в зависимости от краски, например, ТЕР15-04-005-05 или ТЕР15-04-025-10.
Дата: Вторник, 22.09.2015, 11:41 | Сообщение #
Полковник
Новокузнецк
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Новокузнецк
Сообщений: 150
Репутация:
Статус: Offline
Добрый день, помогите понять расценку ТЕР10-06-038-01 Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в один слой (С 665): оконным проемом. В составе работ сидит облицовка откосов ГКЛ на клее, как правильно посчитать объем работ по облицовке стен вместе с откосами, тут смущает ед.изм. за вычетом проема. Мы брали для расчета площадь стен+площадь откосов, Заказчик говорит, что мы не правы.
Дата: Вторник, 22.09.2015, 11:51 | Сообщение #
Генерал-майор
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 357
Репутация:
Статус: Offline
Заказчик прав. Sстены - Sокна=Sоблицовки Затраты на облицовку откосов учтены нормами расхода ГВЛ в расценке.
Дата: Вторник, 22.09.2015, 11:54 | Сообщение #
Ценовой инженер
СПб-ЛО
Награды:
Группа: Проверенные
Город: СПб-ЛО
Сообщений: 14460
Репутация:
Статус: Offline
ЦитатаNikki_19_66 ()
Заказчик говорит, что мы не правы.
тогда пусть он откосы облицовывает сам.. Откос=СТЕНА... К примеру в стене площадью 5*3=15м2-1,8*2(окно)=11,4м2 откосы 0,51*(1,8*2+2)=2,86м2 что составляет 2,86/11,4*100=25%... откуда возьмутся в объеме 11,4м2 дополнительные 25% материалов???
Затраты на облицовку откосов учтены нормами расхода ГВЛ в расценке.
В КОТОРОМ месте.. покажите..
Дата: Вторник, 22.09.2015, 12:07 | Сообщение #
Генерал-лейтенант
Барнаул
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Барнаул
Сообщений: 776
Репутация:
Статус: Offline
vladnik, в составе работ) присмотритесь внимательней
Дата: Вторник, 22.09.2015, 12:10 | Сообщение #
Ценовой инженер
СПб-ЛО
Награды:
Группа: Проверенные
Город: СПб-ЛО
Сообщений: 14460
Репутация:
Статус: Offline
:D Зеленоглазая, дык я же не против.. Облицовываем.. с учетом их дополнительной площади, как НЕотъемлемой ..В СТЕНАХ.. Или ОТКОС-это часть ЧЕГО???
Дата: Вторник, 22.09.2015, 12:10 | Сообщение #
Полковник
Новокузнецк
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Новокузнецк
Сообщений: 150
Репутация:
Статус: Offline
Зеленоглазая, а расход не маленький вместе с откосом 107м2? откосы есть шириной 0,5 м и меньше...
Дата: Вторник, 22.09.2015, 12:16 | Сообщение #
Генералиссимус
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 5857
Репутация:
Статус: Offline
ЦитатаNikki_19_66 ()
Мы брали для расчета площадь стен+площадь откосов, Заказчик говорит, что мы не правы.
Заказчик правильно говорит...
Дата: Вторник, 22.09.2015, 12:32 | Сообщение #
Ценовой инженер
СПб-ЛО
Награды:
Группа: Проверенные
Город: СПб-ЛО
Сообщений: 14460
Репутация:
Статус: Offline
av_00, конечно правильно.. должно быть Sст-Sпроем+Sоткос
Дата: Вторник, 22.09.2015, 12:49 | Сообщение #
Генералиссимус
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 5857
Репутация:
Статус: Offline
Цитатаvladnik ()
конечно правильно.. должно быть Sст-Sпроем+Sоткос
ответ в Вестнике 2014-7(160) стр.52 на схожую проблему по перегородкам КНАУФ (там отличается профиль):
Цитата
"Нормами и расценками таблиц 10-05-008, 10-05-009, 10-05-010 части 10 «Деревянные конструкции» Нормативов, затраты на облицовку откосов учтены. Подсчет объемов работ осуществляется без учета площади откосов."
а теперь сравните наименования расценок:
10-06-038-01 Облицовка стен по системе <КНАУФ> по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в один слой (С 665) оконным проемом --- 10-05-008-01 Облицовка стен по системе <КНАУФ> по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623) одним слоем с оконным проемом 10-05-009-01 Облицовка стен по системе <КНАУФ> по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) оконным проемом
Дата: Вторник, 22.09.2015, 12:52 | Сообщение #
Полковник
Новокузнецк
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Новокузнецк
Сообщений: 150
Репутация:
Статус: Offline
vladnik, я вас поддерживаю... вот еще бы это Заказчику доказать
Дата: Вторник, 22.09.2015, 13:06 | Сообщение #
Ценовой инженер
СПб-ЛО
Награды:
Группа: Проверенные
Город: СПб-ЛО
Сообщений: 14460
Репутация:
Статус: Offline
Цитатаav_00 ()
ответ в Вестнике 2014-7(160) стр.52
И тип и марка профиля.. это ТЕХНОЛОГИЯ. Не путаем с ОБЪЕМОМ и РАСХОДОМ на ед. площади.! Вестник конечно аФФторитет.. но расход материала на откосы , без учета их площади в подсчете объемов..это..изыните.. ФИГНЯ. Нельзя построить из НИЧЕГО что-то.. даже при большом усреднении ОБЪЕМ облицовки откосов не впишется в увеличенный норматив отхода 1,07-1,03=4% ИМХО.. в вестнике-продолжение серии ЛЯПОВ от известных Аффторов
Добавлено (22.09.2015, 13:04) --------------------------------------------- По сути: серия расценок -это результат "слияния" облицовки стен и откосов. С попыткой учесть ОБЛИЦОВКУ откосов в ОДНОЙ расценке. И согласился бы с ВЕСТНИКОМ, если бы увидел НОРМАТИВ % площади откосов в стенах. Согласитесь.. это ГЛУПОСТЬ.. с Большой буквы. Не учитывать ОБЪЕМ откоса. НИКАК. ЭТО..Как,к примеру высчитать длина плинтусов в привязке к площади помещений. Средняя температура по больнице?
Добавлено (22.09.2015, 13:06) --------------------------------------------- И ..последнее.. ГДЕ учтена стоимость работы за объем??? На откосах? Если их площадь..25%..
Дата: Вторник, 22.09.2015, 13:21 | Сообщение #
Мисс Март 2012
Апатиты
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Апатиты
Сообщений: 5572
Репутация:
Статус: Offline
Я всегда беру отдельно облицовку откосов. Вопросов не было ни разу (т-т-т)
Дата: Вторник, 22.09.2015, 13:23 | Сообщение #
Полковник
Новокузнецк
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Новокузнецк
Сообщений: 150
Репутация:
Статус: Offline
Sane4ka, я тоже.... первый раз столкнулась с таким...
Дата: Вторник, 22.09.2015, 13:47 | Сообщение #
Генералиссимус
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 5857
Репутация:
Статус: Offline
Цитатаvladnik ()
даже при большом усреднении ОБЪЕМ облицовки откосов не впишется в увеличенный норматив отхода 1,07-1,03=4%
Цитатаvladnik ()
Согласитесь.. это ГЛУПОСТЬ.. с Большой буквы. Не учитывать ОБЪЕМ откоса. НИКАК.
Цитатаvladnik ()
Средняя температура по больнице? На откосах? Если их площадь..25%..
Да, это глупость и средняя температура... У нас всё усреднено и не надо лить слёзы по этому поводу, обсуждалось многократно... С расходом листов на облицовку здесь конечно ляп, но это если облицовывать нужно кусок стены с окном, где откосы = 25% стены и чё не 50% (интересно, да! – карцер какой-то), но в помещении обычно четыре стены, и как минимум две из них глухие. А дальше арифметика... Так что если посчитать на всё здание кусок стены с окном - по 10-06-038-01, а все остальные стены - по 10-06-038-02, то без штанов подрядчики не останутся...
Согласно п. 4.5 запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.