А вот сколько принимает недобор грунта? Вот прочитала, что подсчет ведется отдельно для отрывки механизмами и вручную, что устанавливается ПОС. Для траншей, а также котлованов объемом до 5000 м3 недобор следует принимать в размере 7% общего объема работ; при этом 75% объема срезки определяется механизированным способом, а 25% -вручную, не исключая их из общего объема работ. Т.е. это имеется ввиду эти 7%?
Дата: Вторник, 28.10.2008, 12:15 | Сообщение #
Участник конкурса Защитник 2012
Красногорск
Награды:
Группа: Администраторы
Город: Красногорск
Сообщений: 2933
Репутация:
Статус: Offline
Вообще недобор грунта считается не в %-ом соотношении.. Что бы не разрушать естественную плотность грунта экскаватором, разработку грунта механизмами разрабатывают на 10-15 см выше, чем проектная отметка основания траншеи (котлована), а затем эти 10-15 см дорабатывают вручную.. Поэтому и доработка грунта вручную считать нужно как площадь основания * 0,1 - 0,15 м, а не % от общего объема..
Дата: Суббота, 01.11.2008, 11:02 | Сообщение #
Лейтенант
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 28
Репутация:
Статус: Offline
Согласна с админом! 100% прав
Дата: Суббота, 01.11.2008, 14:26 | Сообщение #
Сержант
Питер
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Питер
Сообщений: 26
Репутация:
Статус: Offline
Я тоже согласна с админом, но государственная экспертиза в Питер принимается доработку вручную (не разработку) только 3 % от механизированной. Разработка вручную 15% от общего. и доработка 3% от механизированной должна быть туда включена.
Дата: Воскресенье, 02.11.2008, 03:05 | Сообщение #
Полковник
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 136
Репутация:
Статус: Offline
мы тоже считали не в процентах, экспертиза сделала замечание: доработка вручную не более 3%
Дата: Воскресенье, 02.11.2008, 10:44 | Сообщение #
Дед Мороз 2012
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 320
Репутация:
Статус: Offline
А у меня были такие ситуации: 1) Меняли водопровод 100 метров 150 трубы, отрыли условно 300 кубов, кинули трубу, зарыли... Грунта не хватило... Около 50 кубов (1/6 объема)... Месяц доказывал заказчику, что грунт мы не воровали... Коэф разрыхления сыграл против меня... До сих пор сам себе не могу доказать, как это происходит, не понимаю физику процесса, хотя на практике тока так и бывает... 2)Процент или кубатура разработки/доработки нигде не может быть прописана (не встречал) и определятся ПОС в зависимости от условий и характера работы... Мне пропускали и 25% ручных работ... Доказать нада тока правильно...
Дата: Вторник, 25.11.2008, 17:34 | Сообщение #
Рядовой
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 12
Репутация:
Статус: Offline
Katrina, да от 7% берете 25% вручную, и 75% механизированным способом. Здесь просто механизированным берете более меньше объем ковша экскаватора, чем основной (93%) объем грунта.
7% (от общего объема разработки) в т.ч. - 25% вручную, и 75% механизированным способом - ПОДСКАЖИТЕ каким именно регламентирующим документом это определено. Не могу найти
Дата: Среда, 07.09.2011, 14:05 | Сообщение #
Победитель конкурса Защитник 2012
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 4661
Репутация:
Статус: Offline
Maxwell, А никаким. Только ППР.
Дата: Четверг, 08.09.2011, 10:54 | Сообщение #
Рядовой
Волгоград
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Волгоград
Сообщений: 10
Репутация:
Статус: Offline
Спасибо Серьга.
Дата: Вторник, 13.01.2015, 12:46 | Сообщение #
Участник конкурса Защитник 2012
Красногорск
Награды:
Группа: Администраторы
Город: Красногорск
Сообщений: 2933
Репутация:
Статус: Offline
Есть СНиП 3.02.01-87 на земляные работы. Таблица 4. В моём понимании объем доработки вручную - это умножение предельного отклонения отметок разрабатываемого механизмами грунта на площадь основания. Например, если разрабатывается котлован 10х10х10 одноковшовым экскаватором то объем доработки будет 0,1 * 10 * 10 = 10м3, а объем разрабатываемый механизмами 10*10*10-10=990 м3
Дата: Вторник, 13.01.2015, 13:03 | Сообщение #
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 1752
Репутация:
Статус: Offline
Цитатаsmet4uk ()
0,1 * 10 * 10 = 1м3
???
Дата: Вторник, 13.01.2015, 13:05 | Сообщение #
Участник конкурса Защитник 2012
Красногорск
Награды:
Группа: Администраторы
Город: Красногорск
Сообщений: 2933
Репутация:
Статус: Offline
кодировщик, поправил..
Дата: Вторник, 13.01.2015, 13:06 | Сообщение #
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 1752
Репутация:
Статус: Offline
Цитатаsmet4uk ()
10*10*10-10=90 м3
так ведь тоже = 990 "послепраздничье" что-ли...
Сообщение отредактировал кодировщик - Вторник, 13.01.2015, 13:07
Согласно п. 4.5 запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.