Добрый день! Скажите пожалуйста. В расценках: ФЕРм08-02-398-01 Провод в лотках, сечением: .. , ФЕРм08-02-412-01 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава, учтено ли в данные расценки, подключение к оборудованию? В составе работ такого нет, но в тех. части ФЕРм08, есть такая формулировка 1.8.1. Расценками сборника 8 учтены затраты на выполнение полного комплекса электромонтажных работ, определенного в соответствии с требованиями соответствующих технических условий и инструкций, включая затраты на: подключение жил кабелей, проводов, шин и заземляющих проводников. Я считаю, что подключение учтено в расценки на монтаж данного оборудования, например монтаж розетки ФЕРм08-03-591-09 (состав работ 01. Установка коробок. 02. Установка приборов. «03. Присоединение.» 04. Опробование на зажигание.) либо если нет в расценки, необходимо брать дополнительно. Как доказать, что подключения к оборудованию нету в расценках на прокладку кабеля?