Делаю смету на монтаж полипропиленовых труб систем отпопления, вот загвоздка как расценить изготовление и монтаж линейного компенсатора d32мм?
Дата: Четверг, 25.02.2010, 10:55 | Сообщение #
Генералиссимус
Кемерово
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Кемерово
Сообщений: 4018
Репутация:
Статус: Offline
А по какому сборнику вы расценивание прокладку ПП- трубопроводов отопления?
Дата: Четверг, 25.02.2010, 11:02 | Сообщение #
Лейтенант
Воронеж
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Воронеж
Сообщений: 58
Репутация:
Статус: Offline
по сборнику ТЕР16-04-002-01 (2;3), внутр трубопроводы
Дата: Четверг, 25.02.2010, 11:08 | Сообщение #
Генералиссимус
Кемерово
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Кемерово
Сообщений: 4018
Репутация:
Статус: Offline
т.е. водопроводные п/э трубы? у вас полипропилен, может отличаться по способу соединений. Но если все-таки возьмете эту расценку, то в составе работ заложено изготовление узлов, вам нужно длину компенсатора только добавить в метраж прокладки.