Монтаж узла учета пара
LessikДата: Суббота, 29.02.2020, 14:51 | Сообщение # 1
Сержант
Архангельск
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Архангельск
Сообщений: 35
Репутация: 0
Статус: Offline
Всем доброго времени суток!
Прошу помочь в правильности выбора расценок для монтажа узла учета пара, новичок в автоматике.
Комплект узла на фото. Монтироваться будет на трубопроводе.
Вот мои расценки:
- преобр.расхода Вихрь 200 - ФЕРм11-02-022-08
- измерительный участок - ? не поняла состав
- преобразователь ТЭКОН ФЕРм11-02-001-01
- преобразователь давления APZ ФЕРм11-02-001-01
- отборное ФЕРм12-10-002-01
- термометр ФЕР18-07-001-04
- гильза ?? без расценки?
- блоки питания ФЕРм10-02-016-06
- контроллер ФЕРм11-02-001-01
- шкаф ФЕРм08-03-573-04
- вставка технологическая ??без расценки?
Прикрепления: 1660248.jpg (35.2 Kb)
 
abk63Дата: Суббота, 29.02.2020, 15:51 | Сообщение # 2
Сметчик
Оренбург
Награды:
413  
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация: 740
Статус: Offline
Цитата Lessik ()
- измерительный участок - ? не поняла состав
это прямолинейные участки труб с диаметром преобразователя Вихрь до и после него (примерно 5-12 диаметров.) их может не быть совсем. если на трубу 57 например сажаете преобразователь того же диаметра.
Цитата Lessik ()
- вставка технологическая ??без расценки?
это кусок трубы с 2-мя фланцами на концах. вмест нее потом что-то могут поставить. применительно как фланцевую арматуру примите.
Цитата Lessik ()
- термометр ФЕР18-07-001-04- гильза ?? без расценки?
тоже всегда брал по м11 сборнику тем более он у вас не спиртно-ртутный (показывающий, который по 18 сборнику), а платиновый (измерительный с подключением проводочков, которые присоединяются к вычислителю).
остальные расценки не смотрел. лень программу открывать но постарайтесь по максимуму убрать все не м11 сборника. м10 на блок питания точно не сюда. ну и по форуму побегайте...


Сметная лавка. Беседы о сметах и не только...
Сметный портал в ТГ
Сметчикам - про ПИР, ПНР и не только...
 
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Сервисы



Телеграмм чат


Администратор
icq: 264-585-675
e-mail: [email protected]
web: www.semushin.name


Согласно п. 4.5 Правил Сметного портала запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.
Семушин А.А.
Яндекс.Метрика