Всем доброго времени суток. Перелопатил весь интернет и не могу найти ничего вразумительного про применение ремонтно-строительного сборника при новом строительстве. Все пишут только про реконструкцию. Мне надо взять установку глухих фланцев по ГЭСНр65-17-1, потому что больше ничего не подходит. Ну так вот, можно ли так сделать?
Дата: Среда, 25.10.2017, 10:51 | Сообщение #
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 21653
Репутация:
Статус: Offline
Forjoby, в отдельных случаях применять можно. но мне кажется ваш случай - не из этого.
Дата: Среда, 25.10.2017, 10:52 | Сообщение #
Рядовой
Славянск-на-Кубани
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Славянск-на-Кубани
Сообщений: 11
Репутация:
Статус: Offline
А может подскажете как тогда быть? Просто этих фланцев весомое количество
Дата: Среда, 25.10.2017, 10:53 | Сообщение #
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 21653
Репутация:
Статус: Offline
Forjoby, я не знаю что у вас за работы. в вашем вопросе нет никакой информации, на основании которой можно какие-либо выводы сделать
Дата: Среда, 25.10.2017, 10:56 | Сообщение #
Рядовой
Славянск-на-Кубани
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Славянск-на-Кубани
Сообщений: 11
Репутация:
Статус: Offline
У меня работа по устройству ливневой канализации. Труба ПЭ по ГЭСН16-04-002-11 (Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 160 мм)
Дата: Среда, 25.10.2017, 10:57 | Сообщение #
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 21653
Репутация:
Статус: Offline
Forjoby, и? фланцы куда? трубы проложили... фасонку установили... если запорная арматура - то это установка фасонки по 22 сб (втулки под фланец) плюс стоимость ответных свободных фланцев
Дата: Среда, 25.10.2017, 11:03 | Сообщение #
Рядовой
Славянск-на-Кубани
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Славянск-на-Кубани
Сообщений: 11
Репутация:
Статус: Offline
22 сборник к сожалению не прокатит, у нас внутренний водопровод и канализация, арматуры тоже нет. Нашел вот кое-что : https://smetnoedelo.ru/vopros-....ty.html , все-таки попробую взять по ремонтному
Дата: Среда, 25.10.2017, 11:06 | Сообщение #
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 21653
Репутация:
Статус: Offline
Forjoby, опять никакой конкретики...
Дата: Среда, 25.10.2017, 11:45 | Сообщение #
Рядовой
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 2
Репутация:
Статус: Offline
ЦитатаForjoby ()
У меня работа по устройству ливневой канализации. Труба ПЭ по ГЭСН16-04-002-11 (Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 160 мм)
почему берете работу для канализации для водопровода???? почему не 16-04-001-03 и соглашусь veronika-2, что для работы по приварке фланцев, нужно брать сборник 22 я бы взяла 22-03-014-05, по составу работ самое то. Поменяйте только входящий в расценку фланец
Дата: Среда, 25.10.2017, 11:49 | Сообщение #
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 21653
Репутация:
Статус: Offline
ЦитатаВереск ()
и соглашусь veronika-2, что для работы по приварке фланцев, нужно брать сборник 22
куда их приваривать на полиэтиленовую трубу?
Дата: Среда, 25.10.2017, 12:50 | Сообщение #
Подполковник
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 137
Репутация:
Статус: Offline
Цитатаveronika-2 ()
куда их приваривать на полиэтиленовую трубу?
ну обычно к дырочке на трубе приваривают
Дата: Среда, 25.10.2017, 13:02 | Сообщение #
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 21653
Репутация:
Статус: Offline
Цитатаkma211214 ()
ну обычно к дырочке на трубе приваривают
пластик. но не сам фланец. что-то мне 7 чувство подсказывает что расценивать это по идее нельзя отдельно.
Дата: Среда, 25.10.2017, 13:07 | Сообщение #
Подполковник
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 137
Репутация:
Статус: Offline
Цитатаveronika-2 ()
пластик. но не сам фланец. что-то мне 7 чувство подсказывает что расценивать это по идее нельзя отдельно.
это железяка с пластиком. пластик приваривают. к фланцу прикручивают задвижку чугунную или стальную
ну. я согласна. про это говорила выше, правда в разрезе наружных сетей.
Цитатаveronika-2 ()
фасонку установили... если запорная арматура - то это установка фасонки по 22 сб (втулки под фланец) плюс стоимость ответных свободных фланцев
ответные могут быть и стальные, и пластиковые. только автор всех в заблуждение ввел, и у него оказывается
ЦитатаForjoby ()
у нас внутренний водопровод и канализация, арматуры тоже нет
вопрос теперь - куда в итоге идут фланцы и почему их приварку вдруг надо брать, да еще к пластику. но автор похоже слился и ему до лампочки наши гадания. думаю что тема - кандидат на закрытие и в мусорку.
Дата: Среда, 25.10.2017, 13:15 | Сообщение #
Подполковник
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 137
Репутация:
Статус: Offline
Цитатаveronika-2 ()
вопрос теперь - куда в итоге идут фланцы и почему их приварку вдруг надо брать, да еще к пластику.
заглушку ставят. на лежаке водопровода или канализации в подвале дома. это как один из примеров.
Согласно п. 4.5 запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.