Друзья, помогите! У нас по рабочке и по факту применяется арматура А500С. Сметы по ФЕР составлены. Заказчик в стадии "п" пропускал расценки 204-0104 - Арматура А500С д=28мм, а сейчас по стадии "р" применяет расценку 204-0026 - Арматура АIII !!! Сколько мы его не убеждали... всё как горох об стену. Они утверждают что берут её применительно. Но разве так можно, если есть прямая расценка?!
Дата: Пятница, 25.09.2015, 16:13 | Сообщение #
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 21653
Репутация:
Статус: Offline
ЦитатаKatanka ()
Они утверждают что берут её применительно. Но разве так можно, если есть прямая расценка?!
конечно же нельзя. только вот цена А500С в базе дюже завышена.
Дата: Пятница, 25.09.2015, 17:33 | Сообщение #
Генералиссимус
Сочи
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Сочи
Сообщений: 3853
Репутация:
Статус: Offline
Katanka, А500С -Вы когда ее применяете не должны брать каркасы и сетки. Стоимость изготовления. Это уже учтено в стоимости арматуры класса А500с
Дата: Понедельник, 28.09.2015, 11:45 | Сообщение #
Сержант
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 31
Репутация:
Статус: Offline
veronika-2, а как это обосновать, они пишут что берут А3 применительно и экспертиза пропустила
Дата: Понедельник, 28.09.2015, 17:23 | Сообщение #
Генерал-майор
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 352
Репутация:
Статус: Offline
Katanka, пусть вносят изменения в проект ...делов то ... .. прямо так и напишите заку
Дата: Понедельник, 28.09.2015, 17:40 | Сообщение #
Генерал-майор
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 357
Репутация:
Статус: Offline
ЦитатаKatanka ()
veronika-2, а как это обосновать, они пишут что берут А3 применительно и экспертиза пропустила
Экспертиза не панацея, там многих косяков реально влияющих на стоимость не видят, а к мелочам придираются(
Дата: Пятница, 12.02.2016, 15:42 | Сообщение #
Подполковник
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 147
Репутация:
Статус: Offline
ЦитатаAleksej ()
А500С -Вы когда ее применяете не должны брать каркасы и сетки. Стоимость изготовления. Это уже учтено в стоимости арматуры класса А500с
Подскажите, пожалуйста, это где-нибудь написано? В ТЧ не нашла...
Дата: Пятница, 12.02.2016, 15:48 | Сообщение #
Генералиссимус
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 4076
Репутация:
Статус: Offline
ЦитатаPoinwonderland ()
Подскажите, пожалуйста, это где-нибудь написано? В ТЧ не нашла...
В тех. части прописаны шифры ценников, к которым нужно применять данные поправки. Арматура класса А 500С под них не попадает. Прил. 2.4
Сообщение отредактировал den795 - Пятница, 12.02.2016, 15:48
Дата: Среда, 11.05.2016, 11:40 | Сообщение #
Лейтенант
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 51
Репутация:
Статус: Offline
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, если нет в базе ССЦ стоимости арматуры А500С, в ТЕР Крыма, стоимость арматуры АIII-ниже, как поступить?
Дата: Среда, 11.05.2016, 11:42 | Сообщение #
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 21653
Репутация:
Статус: Offline
Nadlen, прайс-лист либо ФССЦ
Дата: Среда, 11.05.2016, 11:43 | Сообщение #
Ценовой инженер
СПб-ЛО
Награды:
Группа: Проверенные
Город: СПб-ЛО
Сообщений: 14460
Репутация:
Статус: Offline
ЦитатаNadlen ()
стоимость арматуры АIII-
Вообще-то это почти 100% аналоги И А3 продется на рынке ДОРОЖЕ..
Дата: Среда, 11.05.2016, 11:44 | Сообщение #
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 21653
Репутация:
Статус: Offline
vladnik,
Цитатаvladnik ()
Вообще-то это почти 100% аналоги И А3 продется на рынке ДОРОЖЕ..
да, только по ФССЦ А500С раза в 2,5 дороже А3. непонятно почему. а рыночная цена примерно одинакова
Дата: Среда, 11.05.2016, 11:44 | Сообщение #
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 21653
Репутация:
Статус: Offline
тема объединена с существующей.
Дата: Среда, 11.05.2016, 11:45 | Сообщение #
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 21653
Репутация:
Статус: Offline
Nadlen,
Цитатаveronika-2 ()
тема объединена с существующей.
почитайте с самого начала
Дата: Среда, 11.05.2016, 11:51 | Сообщение #
Лейтенант
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 51
Репутация:
Статус: Offline
Спасибо, если я применяю из ФССЦ, то какой коэффициент перехода от ФЕР к ТЕР мне применять?
Согласно п. 4.5 запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.