Подскажите, пожалста, установку кранов шаровых латунных в колодцы при наружном водоснабжении, в сб. 22 только задвижки нашла.. И еще не могу подобрать расценку на установку фланцевого компрессионного соединения на п/э трубы для соединения с затвором фланцевым
Дата: Среда, 27.03.2013, 18:02 | Сообщение #
Генералиссимус
Кемерово
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Кемерово
Сообщений: 11640
Репутация:
Статус: Offline
Цитата (yulchikd)
установку кранов шаровых латунных
1.22.13. В расценках предусмотрена установка трубопроводной арматуры с ручным приводом. Затраты на установку арматуры с пневматическим, гидравлическим, электрическим и электромагнитным приводами независимо от ее диаметра следует определять по соответствующим расценкам на монтаж оборудования.
Дата: Среда, 27.03.2013, 18:08 | Сообщение #
Генерал-майор
Вологда
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Вологда
Сообщений: 322
Репутация:
Статус: Offline
Galina53, спс, т.е. добавляем только стоимость кранов и фланцевых соединений?
Дата: Среда, 17.04.2013, 16:11 | Сообщение #
Подполковник
Нижний Новгород
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Нижний Новгород
Сообщений: 114
Репутация:
Статус: Offline
Цитата (новенькая)
А затворы дисковые тоже учтены в прокладке труб?
На этот вопрос ответа не было, очень нужно, подскажите
Дата: Воскресенье, 09.06.2013, 23:19 | Сообщение #
Лейтенант
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 48
Репутация:
Статус: Offline
Подскажите, плиз. Смета на обвязку труб в небольшое котельной. В трубы диаметром 159 или 108 устанавливаются спускники (шаровый кран Ду 15 или 25, обычные с резьбой). Приварку штуцера я беру по 12м сборнику, а установку самого крана как нить расценивать?
Дата: Понедельник, 10.06.2013, 00:14 | Сообщение #
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 11323
Репутация:
Статус: Offline
Цитата (4eRePa6kA)
а установку самого крана как нить расценивать?
Цитата (4eRePa6kA)
Смета на обвязку труб в небольшое котельной.
Цитата (4eRePa6kA)
по 12м сборнику
Дата: Понедельник, 10.06.2013, 08:12 | Сообщение #
Лейтенант
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 48
Репутация:
Статус: Offline
Tanja55, немного не понятно. Может поподробнее объясните
Дата: Понедельник, 10.06.2013, 08:17 | Сообщение #
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 11323
Репутация:
Статус: Offline
Цитата (4eRePa6kA)
а установку самого крана как нить расценивать?
Цитата (4eRePa6kA)
немного не понятно. Может поподробнее объясните
так в м12 есть расценки на установку арматуры с приводами и без них в зависимости от давления. Сборник откройте. Это в случае, если монтаж трубопроводов по м12 принимаете. Техчасть сб.16 п.1.16 .... Эти же расценки применяются при определении затрат на прокладку трубопроводов в котельных, оборудованных чугунными секционными и стальными котлами производительностью до 1,16 МВт (1 Гкал/ч), температурой воды до 115оС и давлением пара не выше 0,07 МПа (0,7 кгс/см2) и трубопроводов тепловых пунктов с водоподогревателями скоростными поверхностью нагрева одной секции до 30 м2 или емкостной вместимостью до 6 м3 каждый. Затраты на прокладку трубопроводов в котельных и тепловых пунктах с оборудованием более высоких параметров, а также трубопроводов насосных, фильтровальных и очистных станций систем водоснабжения и канализации определяются по соответствующим ФЕР на монтаж оборудования.
Сообщение отредактировал Tanja55 - Понедельник, 10.06.2013, 08:21
Дата: Понедельник, 10.06.2013, 08:30 | Сообщение #
Лейтенант
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 48
Репутация:
Статус: Offline
Цитата (Tanja55)
так в м12 есть расценки на установку арматуры с приводами и без них в зависимости от давления. Сборник откройте. Это в случае, если монтаж трубопроводов по м12 принимаете. Техчасть сб.16 п.1.16
Монтаж трубопроводов принимаю по 16 сборнику. И что делать в этом случае? 12м уже нельзя применять?
Дата: Понедельник, 10.06.2013, 08:31 | Сообщение #
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 11323
Репутация:
Статус: Offline
Цитата (4eRePa6kA)
И что делать в этом случае? 12м уже нельзя применять?
можно, если краны с приводом (относится к оборудованию) В противном случае: в соответствии с техчастью сб.16
Сообщение отредактировал Tanja55 - Понедельник, 10.06.2013, 08:31
Дата: Понедельник, 10.06.2013, 09:01 | Сообщение #
Лейтенант
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 48
Репутация:
Статус: Offline
Цитата (Tanja55)
можно, если краны с приводом (относится к оборудованию) В противном случае: в соответствии с техчастью сб.16
"1.10. Нормами Сборника учтены затраты на установку арматуры с ручным управлением, маховиком. " это из тех части 16 сб. то есть кран никак не расцениваем? а штуцер, которые привариваем к трубе, чтоба закрепить кран, можно расценить по 12 м сборнику?
Дата: Вторник, 30.09.2014, 08:20 | Сообщение #
Сержант
Иркутск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Иркутск
Сообщений: 36
Репутация:
Статус: Offline
Добрый день! помогите и мне, плииз! Дана дефектовка. Демонтаж существующих трубопроводов и теплоизоляции за заказчиком. Демонтаж двух сущ-щих грязевиков ду-80 Демонтаж регулятора гвс, демонтаж балансира и прочее. КАКУЮ расценку применить на демонтаж? Я новичок. А затем идет монтаж 2-х втсавок, крана шарового и так далее, но нет монтажа трубопровода))) Куда их монтировать то, если трубопровод разобрали
Дата: Вторник, 30.09.2014, 08:48 | Сообщение #
Генерал-полковник
Омск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Омск
Сообщений: 1136
Репутация:
Статус: Offline
ЦитатаKaterinaShi ()
Демонтаж существующих трубопроводов и теплоизоляции за заказчиком. Демонтаж двух сущ-щих грязевиков ду-80 Демонтаж регулятора гвс, демонтаж балансира и прочее. КАКУЮ расценку применить на демонтаж?
Посмотрите ТЕРр-65. Если не найдете там нужных расценок, то применяете расценки на монтажные работы с коэффициентами на демонтаж: МАТ=0 ПЗ=0,4.
А затем идет монтаж 2-х втсавок, крана шарового и так далее, но нет монтажа трубопровода))) Куда их монтировать то, если трубопровод разобрали
С этим вопросом обратитесь к автору дефектовки.
Дата: Вторник, 30.09.2014, 09:15 | Сообщение #
Сержант
Иркутск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Иркутск
Сообщений: 36
Репутация:
Статус: Offline
Спасибо!! а вот если демонтаж манометров, балансиров, регуляторов взять одной расценкой? так можно? или они все разные. я не могу найти. и еще вопросик можно?)) тут же в дефектовке изготовление и монтаж смесительной емкости и z-образной вставки ду-40, это все также учитывается в смете какой-то расценкой или отдельно выносится?
Согласно п. 4.5 запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.