666666, если внимательно посмотреть состав работ по расценке - Очистка поверхности металлоконструкций воздуховодов от различного рода загрязнений и ржавчины щетками. Обеспыливание и обезжиривание поверхности. Нанесение грунтовочного слоя огнезащитного состава «Файрекс-300». Оклеивание поверхности воздуховодов стеклотканью. Нанесение огнезащитного состава послойно. Проведение замеров толщины слоя.
и технологию нанесения огнезащиты МБФ
4.1. Технологический процесс монтажа огнезащиты на воздуховодах включает в себя:
проверку несущей способности подвески воздуховода и (при необходимости) ее усиления;
огнезащита крепежных элементов воздуховода: подвески или кронштейна производится комплексной системой огнезащиты МБФ в один слой.
нанесение жаростойкой мастики МБФ на поверхность воздуховода;
оборачивание поверхности воздуховода с нанесенным слоем мастики фольгированным МБФом.
http://www.delo01.ru/spravka....hovodov налицо куча лишних операций. и файрекс - жидкая огнезащита (пардон, немного утрированно и непрофессионально написала, но состав там пастовый при нанесении), МБФ - рулонная, комплексная.
Дата: Четверг, 03.04.2014, 12:00 | Сообщение #
Полковник
Киров
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Киров
Сообщений: 158
Репутация:
Статус: Offline
Цитатаveronika-2 ()
26-02-008 совсем не соответствует технологии.
Но и ТЕР26-1-54-2 не подходит, в ней даже работ по нанесению мастики нет, а у МБФ мастика типа меда по концистенции и её наносят шпателем по всей поверхности воздуховода, а это ой как работисто и грязно.
Дата: Четверг, 03.04.2014, 12:07 | Сообщение #
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 21653
Репутация:
Статус: Offline
ЦитатаMcDyr ()
ТЕР26-1-54-2
Оклеивание поверхности изоляции рулонными материалами на битумной мастике в ресурсах - Мастика клеящая морозостойкая битумно-масляная МБ-50 вполне применимая расценка. я на эту работу брала расценку из 13 сб ТЕР13-05-003-01 и добавляла мастику, убирая учтенную расценкой
Дата: Четверг, 03.04.2014, 12:09 | Сообщение #
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 21653
Репутация:
Статус: Offline
13 сб подойдет больше - там есть приготовление составов. в 26 сб готовая мастика, т.е. не подходит.
Дата: Четверг, 03.04.2014, 12:12 | Сообщение #
Полковник
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 154
Репутация:
Статус: Offline
есть расценка для огнезащитной грунтовки: 26-02-010-2 Очистка и огрунтовка поверхности металлических конструкций материалами Jotun перед нанесением огнезащитного покрытия...
смотря что по проекту
Сообщение отредактировал 666666 - Четверг, 03.04.2014, 12:14
666666, нравится - не нравится, а проектировщики закладывают комплексную частенько.
Дата: Четверг, 03.04.2014, 12:43 | Сообщение #
Полковник
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 154
Репутация:
Статус: Offline
veronika-2, "За счет того, что клеящая основа в системе «МБФ» не несет в себе функцию огнезащиты, нет необходимости контролировать остаточный сухой слой клеевого состава. Способов доказательства для ГПН остаточной толщины мастики «TRIUMF» и «ПВК-2002», кроме как «контрольное вскрытие» нет"
у меня МЧС-совцы на это требовали акт скрытых работ....
Дата: Четверг, 03.04.2014, 12:46 | Сообщение #
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 21653
Репутация:
Статус: Offline
666666, это не наша забота. проектировщики закладывают - мы осмечиваем.
Дата: Четверг, 03.04.2014, 14:45 | Сообщение #
Полковник
Киров
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Киров
Сообщений: 158
Репутация:
Статус: Offline
Цитатаveronika-2 ()
я на эту работу брала расценку из 13 сб ТЕР13-05-003-01
Вот за это спасибо, надо запомнить будет.
Добавлено (03.04.2014, 14:45) --------------------------------------------- Т.е. подытожив, во всем кроме огнезащиты я прав? Да и по огнезащите с учетом того что из той расценки я все материалы выкинул, сумма сопоставимая получается. Спасибо всем за ссылки на нормы.
Дата: Четверг, 09.07.2015, 08:15 | Сообщение #
Лейтенант
Екатеринбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Екатеринбург
Сообщений: 44
Репутация:
Статус: Offline
Sarmac, abk63, вопрос к сообщениям 35, 37. Если строится наружное освещение на опорах сфг и нфг, по какой все-таки расценке брать светильники-кронштейны? по м08 или по 33 сборнику? И чем аргументировать. Запитка есть как кабелем, так и воздухом.
Дата: Среда, 15.07.2015, 06:50 | Сообщение #
Генерал-лейтенант
Курган
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Курган
Сообщений: 765
Репутация:
Статус: Offline
Kseniya3015, по м8, у вас линия наружного освещения, это и есть ваш аргумент. В сб. 33 установка светильников учитывается на опорах ЛЭП - есть воздушная линия, предназначенная для снабжения потребителя, совместно идет наружное освещение. А в вашем случае это м8.
Дата: Среда, 15.07.2015, 13:06 | Сообщение #
Лейтенант
Екатеринбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Екатеринбург
Сообщений: 44
Репутация:
Статус: Offline
Sarmac, и я пытаюсь так аргументировать, а проверяющий упорно: "-Для чего предназначен 33 сборник? -Для линий электропередач. -Так у вас и есть линии электропередач!!" Вот и весь разговор :((
Дата: Среда, 15.07.2015, 13:48 | Сообщение #
Сметчик
Оренбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация:
Статус: Offline
ЦитатаKseniya3015 ()
Для чего предназначен 33 сборник? -Для линий электропередач. -Так у вас и есть линии электропередач
Согласно п. 4.5 запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.