рекламный щит 3х6
artyrik777Дата: Вторник, 18.08.2009, 13:35 | Сообщение # 1
Сержант
Награды:
0  
Группа: Заблокированные
Сообщений: 22
Репутация: 0
Статус: Offline
скажите пожалуйста какие работы нужны для изготовления и установки рекламного щита, или если есть у кого смета
 
timallДата: Вторник, 18.08.2009, 13:58 | Сообщение # 2
Генералиссимус
Саратов
Награды:
31  
Группа: Проверенные
Город: Саратов
Сообщений: 1446
Репутация: 17
Статус: Offline
Щиты разные бывают, Вы бы описали какой щит хотите изготовить и установить.

PS: я не знаю есть ли прямая расценка на это, но если ее нет то для расчета изготовления по ЕНиР надо знать все об этом щите, желательно даже чертеж.



С уважением, Тималл.

Сообщение отредактировал timall - Вторник, 18.08.2009, 14:00
 
ГостьяДата: Вторник, 18.08.2009, 15:01 | Сообщение # 3
Генерал-лейтенант
Москва
Награды:
37  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 675
Репутация: 29
Статус: Offline
Есть только по электрике рекламного щита А общестроительные работы сами доделаете
Прикрепления: 4020873.doc (208.0 Kb)


Сообщение отредактировал Гостья - Вторник, 18.08.2009, 15:02
 
asik2Дата: Четверг, 19.11.2009, 09:40 | Сообщение # 4
Рядовой
Награды:
1  
Группа: Проверенные
Сообщений: 3
Репутация: 0
Статус: Offline
хотябы вот: Перенос информационного щита 7х3,2 на 300 метров. Информационный щит установлен на металлических опорах высотой 4 метра, расстояние между опорами 2.6 метра на фундаменте из железобетонных блоков. Каркас щита -металлопрофиль, поверхность поликарбонатный лист, имеет два встроенных светодиодных табло
 
PantheRДата: Четверг, 16.02.2012, 06:25 | Сообщение # 5
Рядовой
Омск
Награды:
1  
Группа: Проверенные
Город: Омск
Сообщений: 10
Репутация: 0
Статус: Offline
Вопрос ко всем гуру сметного дела и не только smile
Необходимо осметить усиление рекламного щита (портала). Работы ведутся над дорогой.
Значит, по конструктиву. Портал представлен в виде объемной решетчатой фермы прямоугольного очертания пролетом 24м из труб и уголков, мет.опор высотой 10м, ж/б фундамента. Высота фермы 1,8м, ширина – 1м. В верхнем и нижнем поясе 2 части фермы соединены между собой при помощи труб с настилом из просечно-вытяжного листа. На конструкции фермы расположены 2 щита по обе стороны размерами 3*18м со светильниками.
По видам работ:
- производится вырубка верхней части фундамента (прим. ТЕР05-01-010-02),
- усиление мет.конструкциями (ТЕР09-03-001-01),
- добетонивароние (ТЕР06-01-005-04),
- гидроизоляция (ТЕР08-01-003-07);
по ферме:
- усиление, а именно доварка доп.элементов фермы (ТЕР09-03-014-01),
- подготовка под окраску (ТЕР13-06-003-01, ТЕР13-06-004-01, ТЕР13-07-001-02),
- окраска (ТЕР13-03-002-04 на 2 раза, ТЕР13-03-004-10 на 3 раза)
- сварка всех прочих элементов (плохое качество швов, думаю на ТЕР09-05-002-04)
- установка лесов по сб.8 (ТЕР08-07-001-02 (4) – на высоту 8м, чтобы краска на проезжую часть не попала).
Дополнительно думала учесть демонтаж с последующим монтажом щитов 2шт по 3*18м. Вопрос к правильности применения расценок и, собсно, какие еще работы необходимо учесть (особенно относится к электрике. Как принять? Понимаю, что должно быть, а по факту данных нет (кабель, заземление и проч.)). wink
 
ffnsДата: Четверг, 16.02.2012, 07:50 | Сообщение # 6
Генералиссимус
Награды:
29  
Группа: Проверенные
Сообщений: 1768
Репутация: 24
Статус: Offline
Quote (PantheR)
- производится вырубка верхней части фундамента (прим. ТЕР05-01-010-02),

это расценка для свай, Вам надо тер46 копаться там есть нужная работа.
Quote (PantheR)
- усиление мет.конструкциями (ТЕР09-03-001-01),

- это лишнее, есть металл берите всё по Вашей
Quote (PantheR)
- усиление, а именно доварка доп.элементов фермы (ТЕР09-03-014-01),


Quote (PantheR)
- установка лесов по сб.8 (ТЕР08-07-001-02 (4) – на высоту 8м, чтобы краска на проезжую часть не попала).

- это если заказчик пропустит...
Quote (PantheR)
Дополнительно думала учесть демонтаж с последующим монтажом щитов 2шт по 3*18м

из чего деревянные, пластик? если металл то берем по 09 с К на демонтаж и + монтаж.
 
PantheRДата: Четверг, 16.02.2012, 09:19 | Сообщение # 7
Рядовой
Омск
Награды:
1  
Группа: Проверенные
Город: Омск
Сообщений: 10
Репутация: 0
Статус: Offline
wacko Непростительные ошибки cry
Пересмотрела все расценки..
- по вырубке ТЕР46-04-001-02,
- по усилению фундамента все же считаю надо брать отдельной расценкой по ТЕР46-01-004-01,
- добетонирование по ТЕР46-01-001-01.
По ферме:
- по усилению самой фермы. Как насчет ТЕР46-01-009-03?
По щитам вроде металл по ТЕР09-04-001-02. Есть сомнения по электродуговой сварке.

ffns, есть соображения по электрике? Все ли учла в общем случае?
 
ffnsДата: Четверг, 16.02.2012, 09:38 | Сообщение # 8
Генералиссимус
Награды:
29  
Группа: Проверенные
Сообщений: 1768
Репутация: 24
Статус: Offline
Quote (PantheR)
- по вырубке ТЕР46-04-001-02,

+1
Quote (PantheR)
- по усилению фундамента все же считаю надо брать отдельной расценкой по ТЕР46-01-004-01,

это не Ваша расценка, у Вас усиления конструкции обоймами НЕТУ, Вам надо свой
Quote (PantheR)
- добетонивароние (ТЕР06-01-005-04),

+1

Quote (PantheR)
- по усилению самой фермы. Как насчет ТЕР46-01-009-03?

+1 - если пропустят

Quote (PantheR)
Есть сомнения по электродуговой сварке.

отдельно брать НЕ РЕКОМЕНДУЮ...
Quote (PantheR)
ffns, есть соображения по электрике?

исходных нет вообще.
В общем случае:
-кабель
-светильники
-труба металл или кожух (гофра?)
и т.п.


Сообщение отредактировал ffns - Четверг, 16.02.2012, 09:45
 
PantheRДата: Четверг, 16.02.2012, 10:02 | Сообщение # 9
Рядовой
Омск
Награды:
1  
Группа: Проверенные
Город: Омск
Сообщений: 10
Репутация: 0
Статус: Offline
ffns, благодарю за ответы! smile
 
IlluziaДата: Среда, 28.08.2013, 14:16 | Сообщение # 10
Лейтенант
Нижний Новгород
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Нижний Новгород
Сообщений: 52
Репутация: 0
Статус: Offline
Делаю монтаж рекламного щита из уголка 50*50*5. Получаются рамки, которые крепятся в кладке кирпича. Вопрос: какую расценку по ГЭСН взять?
 
Татьяна_КДата: Среда, 28.08.2013, 14:35 | Сообщение # 11
Генералиссимус
Катайск
Награды:
343  
Группа: Проверенные
Город: Катайск
Сообщений: 1588
Репутация: 343
Статус: Offline
Illuzia, посмотрите 09-03-039-05
 
Вероника3669Дата: Пятница, 08.06.2018, 13:52 | Сообщение # 12
Рядовой
Воронеж
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Воронеж
Сообщений: 2
Репутация: 0
Статус: Offline
Добрый день! Подскажите пожалуйста, в каком разделе базы град сметы можно найти ТЕР Демонтаж рекламного щита или дорожного знака.
 
Sane4kaДата: Пятница, 08.06.2018, 14:01 | Сообщение # 13
Мисс Март 2012
Апатиты
Награды:
183  
Группа: Модераторы
Город: Апатиты
Сообщений: 5572
Репутация: 228
Статус: Offline
Вероника3669, тема соединена с подобной существующей.
 
kuznecovДата: Вторник, 19.06.2018, 13:01 | Сообщение # 14
Рядовой
Воронеж
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Воронеж
Сообщений: 3
Репутация: 0
Статус: Offline
Спасибо за ответы
 
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Сервисы



Телеграмм чат


Администратор
icq: 264-585-675
e-mail: [email protected]
web: www.semushin.name


Согласно п. 4.5 Правил Сметного портала запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.