Замена электродов и предел текучести
cegheyДата: Вторник, 18.08.2009, 12:53 | Сообщение # 1
Рядовой
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Сообщений: 19
Репутация: 0
Статус: Offline
Помогите найти обоснование для применения коэффициентов на замену электродов на УОНИ 13/55 и на использование стали с пределом текучести С345 при монтаже трубопроводов по ТЕРм12. Считаю, что коээфициенты применила правомернот. к. при монтаже увеличиваются трудозатраты и время эксплуатации машин соответственно, а заказчик ссылается на ТЧ к сборнику - раз там нет ничего, то и применить нельзя, ну или только найдя веское обоснование. Может кто сталкивался, помогите!
 
slavalitДата: Вторник, 18.08.2009, 13:04 | Сообщение # 2
Инженер-сметчик
Симферополь
Награды:
258  
Группа: Модераторы
Город: Симферополь
Сообщений: 7566
Репутация: 249
Статус: Offline
А зачем Вы эдектроды меняете в расценках smile . В 12 ГЭСНм и так учтены электроды группы Э55 (в которую и входят УОНИ13/55У).
 
slavalitДата: Вторник, 18.08.2009, 13:15 | Сообщение # 3
Инженер-сметчик
Симферополь
Награды:
258  
Группа: Модераторы
Город: Симферополь
Сообщений: 7566
Репутация: 249
Статус: Offline
А по трубам применяйте расценки из разделов ТЕРм12 smile , соответствующих вашей стали:
- ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ТРУБ УГЛЕРОДИСТЫХ И КАЧЕСТВЕННЫХ СТАЛЕЙ
- ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ТРУБ ЛЕГИРОВАННЫХ И ВЫСОКОЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ

Имхо, коэффициенты Вы применили не обоснованно.

 
tuleninДата: Вторник, 18.08.2009, 15:29 | Сообщение # 4
Генералиссимус
Награды:
119  
Группа: Проверенные
Сообщений: 8633
Репутация: 46
Статус: Offline
Что-то Вы коллега ceghey напутали.
1. Предел прочности не бывает С345, а может быть к примерк - К50, К52, К60 или Х60, Х65. Х70.
2. УОНИ-13/55 (уже лет 50) - это электроды Э50А (зачем меняеть более дорогие Э55). И применяются они пр сварке углеродистых и низколегированных сталей с пред. прочности до 60МПа и с эквивалентом углерода не более 0.51 и не менее 0.32. В зависимости от толщины стенки, Сэкв. и темрературы окружающего воздуха может быть введена дополнительная опереация - подогрев стенки трубы.
 
timallДата: Вторник, 18.08.2009, 15:49 | Сообщение # 5
Генералиссимус
Саратов
Награды:
31  
Группа: Проверенные
Город: Саратов
Сообщений: 1446
Репутация: 17
Статус: Offline
Quote
1. Предел прочности не бывает С345

Ваш коллега писал про предел текучести smile


С уважением, Тималл.
 
tuleninДата: Вторник, 18.08.2009, 16:04 | Сообщение # 6
Генералиссимус
Награды:
119  
Группа: Проверенные
Сообщений: 8633
Репутация: 46
Статус: Offline
Тоже не бывает.
Электроды выбирают по пределу прочности трубы.


Сообщение отредактировал tulenin - Вторник, 18.08.2009, 16:05
 
timallДата: Вторник, 18.08.2009, 16:21 | Сообщение # 7
Генералиссимус
Саратов
Награды:
31  
Группа: Проверенные
Город: Саратов
Сообщений: 1446
Репутация: 17
Статус: Offline
cry


С уважением, Тималл.
 
slavalitДата: Вторник, 18.08.2009, 16:52 | Сообщение # 8
Инженер-сметчик
Симферополь
Награды:
258  
Группа: Модераторы
Город: Симферополь
Сообщений: 7566
Репутация: 249
Статус: Offline
С345 - это марка стали по ГОСТ 27271-89
 
tuleninДата: Вторник, 18.08.2009, 16:58 | Сообщение # 9
Генералиссимус
Награды:
119  
Группа: Проверенные
Сообщений: 8633
Репутация: 46
Статус: Offline
Совершенно верно, марка стали. И чтобы иметь мотивацию на применение каких-либо электродов, взамен ГЭСН-ских, надо составить тех.карту. И всё, но на основании сертификата (паспорта) на конкретную партию металлопроката. А там главная хар-ка - предел прочности..
 
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Сервисы



Телеграмм чат


Администратор
icq: 264-585-675
e-mail: [email protected]
web: www.semushin.name


Согласно п. 4.5 Правил Сметного портала запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.