ИТП
СметкаДата: Понедельник, 13.01.2014, 10:37 | Сообщение # 1
Генерал-майор
Награды:
4  
Группа: Проверенные
Сообщений: 322
Репутация: 2
Статус: Offline
1.Муфтовый трехходовой клапан Kvs=0,63 Ду=10 и к нему аналоговый привод с позиционером
2. Муфтовый трехходовой клапан Kvs=6,3 Ду=20  привод для клапана с пружинным возвратом и SUT
Запуталась я с ними.
1. Клапана беру по 16-05-005-...
а аналоговый привод и привод с SUT по м11-05-001-1
Можно ли так брать и ПНР нужно?
 
МарикаДата: Понедельник, 13.01.2014, 10:40 | Сообщение # 2
Генералиссимус
Тюмень
Награды:
201  
Группа: Модераторы
Город: Тюмень
Сообщений: 5416
Репутация: 230
Статус: Offline
а разве арматура с приводами не по м12?


Голова - предмет темный. Исследованию не подлежит.

Мудрость приходит с годами. Но иногда годы приходят одни

(работаю Гранд-смета, РИК)
 
СметкаДата: Понедельник, 13.01.2014, 10:49 | Сообщение # 3
Генерал-майор
Награды:
4  
Группа: Проверенные
Сообщений: 322
Репутация: 2
Статус: Offline
Так он же аналоговый. В 12 м только приварная арматура и фланцевая, а у меня муфтовая


Сообщение отредактировал Сметка - Понедельник, 13.01.2014, 10:55
 
МарикаДата: Понедельник, 13.01.2014, 11:05 | Сообщение # 4
Генералиссимус
Тюмень
Награды:
201  
Группа: Модераторы
Город: Тюмень
Сообщений: 5416
Репутация: 230
Статус: Offline
м12-12-9 Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа


Голова - предмет темный. Исследованию не подлежит.

Мудрость приходит с годами. Но иногда годы приходят одни

(работаю Гранд-смета, РИК)
 
СметкаДата: Понедельник, 13.01.2014, 11:10 | Сообщение # 5
Генерал-майор
Награды:
4  
Группа: Проверенные
Сообщений: 322
Репутация: 2
Статус: Offline
Спасибо, а привод по 11м дополнительно взять или не надо?
 
МаксимусДата: Понедельник, 13.01.2014, 15:52 | Сообщение # 6
Снегурочка 2012
Москва
Награды:
48  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 1164
Репутация: 48
Статус: Offline
Сметка, поправку примените к расценке на ваш привод

Добавлено (13.01.2014, 15:51)
---------------------------------------------
а вообще регулирующие клапаны устанавливаются по 11 сборнику

Добавлено (13.01.2014, 15:52)
---------------------------------------------
по 12 конечно дороже, оставьте пока в таком варианте

 
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Сервисы



Телеграмм чат


Администратор
icq: 264-585-675
e-mail: andreyka_s@list.ru
web: www.semushin.name


Согласно п. 4.5 Правил Сметного портала запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.