Доброго времени суток! Уважаемые коллеги, помогите разобраться! Нужно составить смету на устройство металлического каркаса для купола. работы проводятся на высоте 55 м. В самой верхней части купол обшивается сэндвич-панелям, на которые монтируется завершающий элемент, самая верхушка купола. В связи с этим вопросы: 1. Какую расценку взять на изготовление и монтаж этого купола? Работы планируются очень дорогие... 2. Монтаж сэндвич-панелей. Как показать большой (минимум 10 % расход материалов? Так как глухой участок купола, который обшивается панелями, в виде полусферы, из-за чего отходов будет много. И вообще, как учесть такую высоту в смете?..
Тема названа про каркас витража, в самой теме ни слова про витраж. Тему переименуйте, пожалуйста, чтобы отражала суть вопроса.
Сообщение отредактировал Irinka033 - Вторник, 24.12.2013, 13:24
Дата: Вторник, 24.12.2013, 12:40 | Сообщение #
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 11323
Репутация:
Статус: Offline
ЦитатаIrinka033 ()
Как показать большой (минимум 10%) расход материалов? Так как глухой участок купола, который обшивается панелями, в виде полусферы, из-за чего отходов будет много.
проектом
ЦитатаIrinka033 ()
И вообще, как учесть такую высоту в смете?..
в 9 сборнике коэффициентов на высоту нет?
Дата: Вторник, 24.12.2013, 13:00 | Сообщение #
Генерал-майор
Новосибирск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Новосибирск
Сообщений: 350
Репутация:
Статус: Offline
Tanja55, насколько я знаю, там до 50 м. А у нас еще выще. А проекте вообще ничего толком нет(( Ни объемов, ни материалов. Просто состав сэндвич-панелей указан и все( А про расход мне главный инженер говорит, что много лишнего будет.. Как это в смете учесть только...
Дата: Вторник, 24.12.2013, 13:16 | Сообщение #
Генералиссимус
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 1433
Репутация:
Статус: Offline
ЦитатаIrinka033 ()
насколько я знаю, там до 50 м. А у нас еще выще.
Можно взять применительно расценку 09-04-010 с К на высоту согласно Приложения 9.3. п.7.1 до 60 м.
ЦитатаIrinka033 ()
А про расход мне главный инженер говорит, что много лишнего будет.. Как это в смете учесть только...
ответ:
ЦитатаTanja55 ()
проектом
Пусть Вам проектировщики посчитают объемы работ с учетом Ваших изгибов и прочее и дадут ведомость с подписями!
Дата: Вторник, 24.12.2013, 13:31 | Сообщение #
Генерал-майор
Новосибирск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Новосибирск
Сообщений: 350
Репутация:
Статус: Offline
Leonid,
Цитата
Пусть Вам проектировщики посчитают объемы работ с учетом Ваших изгибов и прочее и дадут ведомость с подписями!
Если бы все было так просто(( Мне дали проект, в котором ничего нет, никто толком на вопросы ответить не может.. Нужно просто подогнать к желаемой начальством сумме, хоть ты тресни, и при том быстро!! Хоть плачь, но сделать надо.. Чтобы заказчики с нами договор заключили, а не кого-нибудь другого выбрали..
Дата: Вторник, 24.12.2013, 13:59 | Сообщение #
Генералиссимус
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 1433
Репутация:
Статус: Offline
ЦитатаIrinka033 ()
Если бы все было так просто(( Мне дали проект, в котором ничего нет
Проектировщики и Руководство Я Вам могу посоветовать следующее: 1. узнаете проектную организацию и сами звоните туда. Такое практиковал и решения находил. И далее:
ЦитатаLeonid ()
09-04-010 с К на высоту согласно Приложения 9.3. п.7.1 до 60 м.
2. Если ничего не найдете или не возможно это, то единственное что можно предложить, учесть массу м/к согласно п 2.9.1. Общих положений ФЕР-2001-09. "Объемы работ по монтажу строительныхметаллических конструкций определяются с учетом следующих требований: масса стальных конструкций, изготавливаемыхпо индивидуальным проектам (чертежам КМ) в расчетах определения их стоимости принимается по массе металлопроката, приведенной в технической части спецификации металла чертежей КМ, с добавлением 1% на массу сварных швов и 3% к итогу на уточнение массы при разработке чертежей КМД".
В данном случае решение будет обосновано.
Дата: Вторник, 24.12.2013, 14:04 | Сообщение #
Генерал-майор
Новосибирск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Новосибирск
Сообщений: 350
Репутация:
Статус: Offline
Leonid, мне нужна расценка на сам каркас..без остекления. То есть на эдакую полусферу из труб. Вообще ничего не могу подобрать(
Дата: Вторник, 24.12.2013, 14:28 | Сообщение #
Генералиссимус
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 1433
Репутация:
Статус: Offline
ЦитатаIrinka033 ()
мне нужна расценка на сам каркас..без остекления.
09-01-001-11 или 09-01-001-13 -???))
Дата: Вторник, 24.12.2013, 14:28 | Сообщение #
Победитель конкурса Защитник 2012
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 4661
Репутация:
Статус: Offline
Irinka033, Полусфера из труб = радиальные балки (если без изысков) или как связи из гнутосварного профиля (если с изысками), а посему, я бы брал как 09-03-002-13 + 09-05-002-04 или 09-03-014-04 + 09-05-002-04 второй вариант подороже
Дата: Вторник, 24.12.2013, 14:41 | Сообщение #
Генералиссимус
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 1433
Репутация:
Статус: Offline
Серьга, Не подойдет, высота выше 50 м. А предложенные расценки до 50 м.
Сообщение отредактировал Leonid - Вторник, 24.12.2013, 14:42
Дата: Вторник, 24.12.2013, 14:48 | Сообщение #
Генерал-майор
Новосибирск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Новосибирск
Сообщений: 350
Репутация:
Статус: Offline
Серьга, почему-то я всегда думала, что электродуговая сварка уже учтена в расценке на монтаж?.. Или я ошибалась? По второму варианту, действительно, получается цена уже близкая к нужной. Пока что я такую расценку и оставила... Leonid, в этом сборнике все расценки до 50 м) Что ж поделать, придется оставлять так..
Дата: Вторник, 24.12.2013, 14:54 | Сообщение #
Победитель конкурса Защитник 2012
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 4661
Репутация:
Статус: Offline
ЦитатаIrinka033 ()
электродуговая сварка уже учтена в расценке на монтаж?.. Или я ошибалась?
В т.ч написано где надо учитывать и при каких условиях. Оформление узлов. У вас они думаю что есть.
ЦитатаLeonid ()
Не подойдет, высота выше 50 м. А предложенные расценки до 50 м.
Ну... усреднены расценки. Так что потянет...
Дата: Вторник, 24.12.2013, 15:03 | Сообщение #
Генералиссимус
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 1433
Репутация:
Статус: Offline
ЦитатаIrinka033 ()
в этом сборнике все расценки до 50 м)
Почему все?
ЦитатаLeonid ()
09-01-001-11 или 09-01-001-13
1. Монтаж каркасов многоэтажных производственных зданий одно- и многопролетных высотой: до 100 м этажерочного типа. 2. Монтаж каркасов многоэтажных гражданских зданий одно- и многоэтажных высотой: до 70 м.
По цене они близки:
ЦитатаСерьга ()
я бы брал как 09-03-002-13 + 09-05-002-04 или 09-03-014-04 + 09-05-002-04
Согласно п. 4.5 запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.