При проведении работ в больнице по расценке ТЕР10-06-040-02 "Устройство подвесных потолков из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе "КНАУФ" одноуровневых (П-213)". После устройства вентиляции Заказчик решает (и желает оформить) замену данных работ на устройство коробов чтобы закрыть трубы вентиляции. В палатах короба разного размераВ коридоре шириной 2м мы должны будем сделать на всю длину два короба по одному с каждого края 500х500. Как Заказчик сказала, "Вы серединку как бы разрежте и к потолку приколотите, у вас по материалам тоже и выйдет". У меня вот как-то не выходит, а осметить, чтобы доказать это, я грамотно не могу. Помогите, пожалуйста.
Дата: Четверг, 17.10.2013, 07:35 | Сообщение #
Инженер-сметчик
Симферополь
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Симферополь
Сообщений: 7568
Репутация:
Статус: Offline
Ред, почему не выходит? Площадь вроде не меняется...
Дата: Четверг, 17.10.2013, 12:31 | Сообщение #
Рядовой
Саратов
Награды:
Группа: Пользователи
Город: Саратов
Сообщений: 6
Репутация:
Статус: Offline
Одно дело (и деньги) закрыть потолок штриной 2м и совершенно другое (и другие деньги) сделать два короба в том же коридоре.. Это и по материалам другое, и не знаю, но считаю что расценка должна быть другая. Более высокая. А какая - я не знаю.
Дата: Четверг, 17.10.2013, 13:15 | Сообщение #
Генерал-лейтенант
Краснодар
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Краснодар
Сообщений: 780
Репутация:
Статус: Offline
ЦитатаРед ()
У меня вот как-то не выходит,
Я предполагаю (если бы была картинка), что потолок получится в 2-× уровнях и расценку надо применить соответствующую. Стоимость, естественно, увеличится. Посмотрите Е10-05-011-1; Е10-06-040-1
Сообщение отредактировал penr - Четверг, 17.10.2013, 13:26
Дата: Четверг, 17.10.2013, 13:35 | Сообщение #
Генерал-майор
Новосибирск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Новосибирск
Сообщений: 410
Репутация:
Статус: Offline
penr, , как ни странно, но при вашем варианте стоимость не увеличивается. Нужно дополнительно к 1-уровнему смотреть как облицовку откосов ГВЛ (боковые вертикальные поверхности короба). М.б. дополнительно взять"Монтаж каркасов подвесных потолков с подвесками и деталями крепления"и сами "Подвесы прямые: для подвесного потолка к профилю". А также учесть разную длину "Тяги подвеса". Тогда может быть и наберётся ещё немного к =ТЕР10-06-040-02 "Устройство подвесных потолков из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе "КНАУФ" одноуровневых (П-213)"=.
Дата: Пятница, 18.10.2013, 01:03 | Сообщение #
Полковник
Нижний Новгород
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Нижний Новгород
Сообщений: 172
Репутация:
Статус: Offline
Цитатаpenr ()
что потолок получится в 2-× уровнях и расценку надо применить соответствующую
Слово "двухуровневых" в наименовании расценок к уровням зашивки не имеет ни какого отношения.
Сообщение отредактировал ksan - Пятница, 18.10.2013, 01:04
Дата: Пятница, 18.10.2013, 02:50 | Сообщение #
Инженер-сметчик
Симферополь
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Симферополь
Сообщений: 7568
Репутация:
Статус: Offline
ЦитатаРед ()
Это и по материалам другое, и не знаю, но считаю что расценка должна быть другая. Более высокая. А какая - я не знаю.
По ГВЛ одинаково получается, по направляющим больше, по подвесам меньше... не факт что в итоге намного больше выйдет, надо считать фактический расход материалов. Для коробов отдельной расценки нет - берут обычно как облицовку стен и устройство подвесных потолков
Согласно п. 4.5 запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.