ТЕР05-01-003-03 или ТЕР05-01-024-03 для свай под опоры ВЛ
SarmacДата: Пятница, 11.10.2013, 13:19 | Сообщение # 16
Генерал-лейтенант
Курган
Награды:
13  
Группа: Проверенные
Город: Курган
Сообщений: 765
Репутация: 27
Статус: Offline
marina_pantera, сказать что я был "удивлен" - значит ничего не сказать biggrin

Добавлено (11.10.2013, 13:19)
---------------------------------------------
Все-таки 6 кВ, 35 кВ и 110 кВ немного разные вещи.


Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов — то нет цели! А когда нет цели, то общество обречено на вымирание

Сообщение отредактировал Sarmac - Пятница, 11.10.2013, 13:26
 
abk63Дата: Пятница, 11.10.2013, 13:51 | Сообщение # 17
Сметчик
Оренбург
Награды:
413  
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация: 740
Статус: Offline
marina_pantera, чисто для Вас, конечно ПОС было бы интересно посмотреть.
1. Вы пишете, что у Вас ВЛ 6 кВ. а сваи делаете под опоры У110-2;У110-2+5. это опоры ВЛ габарита 110 кВ, хоть и строите 6-ку. это вещи разные. Поэтому у меня и возник вопрос про ВЛ 6 кВ, не делают такое для опор типа Кт10-1-Р, которые так же присутствуют в смете. под них идет устройство металлических свай (в Вашей смете поз 14-21, при этом одна из позиций, 14 или 15 явно лишняя, впрочем я и на счет поз. 1 сомневаюсь, нет по ТК такой работы, если только в ПОСе присутствует).
2. по поводу расценки на устройство свай.
здесь я взял бы технологическую карту ТК-20-1, посмотрел бы применяемую технику в виде СП-49 http://cheltrac.ru/production/svaeboi/sp-49/ и применил бы расценку ... ФЕР05-01-003-03, т.к. предлагаемая заказчиком расценка ТЕР05-01-024-03...05 относится к устройству БЕЗРОСТВЕРКОВЫХ свай. а у Вас еще устраивается ростверк (поз 22-27 сметы). если же ростверк не устраивался бы, то должна применяться расценка ФЕР05-01-025-03, а не 024 (т.к. сваебой по ТК должен быть на гусеничном ходу, а не на базе экскаватора, как предлагает заказчик.

если хотите, еще могу лишние позиции указать ....


Сметная лавка. Беседы о сметах и не только...
Сметный портал в ТГ
Сметчикам - про ПИР, ПНР и не только...
 
  • Страница 2 из 2
  • «
  • 1
  • 2
Поиск:

Сервисы



Телеграмм чат


Администратор
icq: 264-585-675
e-mail: andreyka_s@list.ru
web: www.semushin.name


Согласно п. 4.5 Правил Сметного портала запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.
Семушин А.А.
Яндекс.Метрика