ivan-80sДата: Понедельник, 21.10.2013, 17:36 | Сообщение # 16
Полковник
Москва
Награды:
5  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 166
Репутация: 3
Статус: Offline
Alexx9, не знаете не пишете angry
 
Alexx9Дата: Понедельник, 21.10.2013, 17:53 | Сообщение # 17
Генерал-лейтенант
Ставрополь
Награды:
9  
Группа: Проверенные
Город: Ставрополь
Сообщений: 728
Репутация: 10
Статус: Offline
ivan-80s Корозия металла труб происходит из кислорода (изучайте). Собственный опыт слил узел (подъезд) заполнили через 3 месяца. Все нормально. И таких домов в летний периуд пруд пруди.

Добавлено (21.10.2013, 17:53)
---------------------------------------------

Цитата ivan-80s ()
Если система была без давления, а вы сейчас будете ее наполнять водой, то перед наполнением обязательно нужно провести испытания сжатым воздухом, а потом гидравлические испытания.
.В корне не правильно biggrin


Сообщение отредактировал Alexx9 - Понедельник, 21.10.2013, 17:43
 
slavalitДата: Вторник, 22.10.2013, 01:56 | Сообщение # 18
Инженер-сметчик
Симферополь
Награды:
258  
Группа: Модераторы
Город: Симферополь
Сообщений: 7568
Репутация: 249
Статус: Offline
Возможно автор имел ввиду не "ввод в эксплуатацию", а подготовку системы к отопительному сезону?
Промывка, опрессовка...??
Желательно увидеть всю "дефектную ведомость" заказчика.

Вот некоторые темы на форуме по промывке и опрессовке:
http://cmet4uk.ru/forum/2-1763-1
http://cmet4uk.ru/forum/30-5845-1
http://cmet4uk.ru/forum/2-5825-1
 
slavalitДата: Вторник, 22.10.2013, 02:06 | Сообщение # 19
Инженер-сметчик
Симферополь
Награды:
258  
Группа: Модераторы
Город: Симферополь
Сообщений: 7568
Репутация: 249
Статус: Offline
Alexx9, кое в чём ivan-80s прав, видимо он просто неточно выразил свою мысль, опорожненная система более подвержена коррозии, чем наполненная. Недаром на летний период система отопления по нормам должна быть заполнена теплоносителем.

Цитата Alexx9
При монтаже системы отопления с установкой отопительных приборов по мимо состава работ в расценки требуется 1.Спустить воздух из системы. 2. Отрегулировать систему отопления с помощью регуляторов устанавливаемых на коллекторах или не посредственно на приборах отопления. 3.ИТУ отрегулировать. Все это и есть тепловое испытание.
Alexx9, многовато Вы хотите от теплового испытания. )) 
Под тепловым испытанием систем отопления подразумевается проверка на равномерный прогрев отопительных приборов в течении 7 часов... это по СНиП.
 
Алёнушка1Дата: Вторник, 22.10.2013, 07:17 | Сообщение # 20
Сержант
Екатеринбург
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Екатеринбург
Сообщений: 30
Репутация: 0
Статус: Offline
полная дефектная ведомость

Добавлено (22.10.2013, 07:17)
---------------------------------------------
спасибо всем откликнувшимся, у меня ещё вопрос удаление воздуха из приборов отопления как расценить?

Прикрепления: ____.doc (56.5 Kb)
 
  • Страница 2 из 2
  • «
  • 1
  • 2
Поиск:

Сервисы



Телеграмм чат


Администратор
icq: 264-585-675
e-mail: andreyka_s@list.ru
web: www.semushin.name


Согласно п. 4.5 Правил Сметного портала запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.