Добрый вечер, товарищи.

Подрядчик включил в смету загадочную и не слишком дешевую расценку ТЕРп01-13-030-03 (технологический комплекс для диспетчеризации), после частного расследования подрядчик сознался что расценка взята применительно для "комплекса мероприятий по вводу в работу (включению) 12 кабельных линий.
Дополнительные расспросы показали, что комплекс работ - это присоединение отсоединение кабелей и получение разрешения на оное. Работы - относительно небольшой вынос сетей на строительстве бассейна. 
Мне кажется что подобные получения бумажек учтены накладными расходами. 
Правильно ли это? Не могу подобрать подходящую статью МДС.
Если все же не учтено - как учесть? по-моему первоначальная расценка никуда не годится sad

Ну и до кучи, вдруг мне сегодня повезет и кто-то знает как осметить:

- прокол кабельной линии дистанционный пороховой
- трассировка и маркировка действующих кабельных линий

еще вопрос. Можно ли применить одновременно ТЕРп01-11-024-02 (Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 кВ) и ТЕРп01-11-013-01 (Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль") Что это вообще и чем отличается?

Вот.
 
front-fireДата: Четверг, 22.08.2013, 18:39 | Сообщение # 2
Лейтенант
Екатеринбург
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Екатеринбург
Сообщений: 59
Репутация: 0
Статус: Offline
abk63, Ваши советы по внешней электрике для меня всегда луч света в темном царстве)

А почему нельзя? у подрядчика настолько прокачанный твердолобый сметчик, что работать сложно но нужно....

они мне предоставили ведомость пусконаладочных работ, и все расценки взяли МЕЕЕГАААприменительно. и теперь я в печали ((((
 
front-fireДата: Четверг, 22.08.2013, 18:45 | Сообщение # 3
Лейтенант
Екатеринбург
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Екатеринбург
Сообщений: 59
Репутация: 0
Статус: Offline
Спасибо) Я предпочитаю разбираться сама) и в самых глухих случаях пользоваться советами форума) на будущее всегда пригодится)
 
front-fireДата: Пятница, 23.08.2013, 11:55 | Сообщение # 4
Лейтенант
Екатеринбург
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Екатеринбург
Сообщений: 59
Репутация: 0
Статус: Offline
нет так нет.
 
ГюльчитайДата: Пятница, 23.08.2013, 13:42 | Сообщение # 5
Сержант
Новосибирск
Награды:
2  
Группа: Проверенные
Город: Новосибирск
Сообщений: 25
Репутация: 1
Статус: Offline
Надо знать о некоторых моментах: чья подстанция с низкой стороны? За вход в ТП надо платить, если заказчик и подрядчик туда не "вхожи". На чьем балансе будут находиться кабели? Если будете кабели сдавать на баланс РЭС, то там затребую кучу документов. Есть ли у подрядчика свидетельство-допуск на эл-замеры (раньше требовалась лицензия, сейчас их отменили).  Я поняла, что 12 кабелей проходят от подстанции, каждый их 12 кабелей "несет" свою эл-нагрузку, конечно подрядчик загнул с расценкой ТЕРп01-13-030-03, эта расценка предназначена для совместной регулировки и настройки технологического процесса, агрегатов, комплекса, а это замеры входных-выходных параметров, а в вашей электроустановке наверняка не предусматривается. Про фазировку и ПФО: фазировать нужно все кабели с низкой стороны все 12 кабелей и трансформатором и между собой, петлю фаза-нуль делать надо обязательно на всех удаленных эл-нагрузках согласно однолинейной схеме по магистралям. Фазировка делается это для того, чтобы не получить короткого замыкания при включениях самих нагрузок; петля ПФО делается для проверки правильности срабатывания защиты (предохранитель, автомат), в системах с глухозаземленной нейтралью (думаю у вас такая) вся защита выстроена на быстром отключении автоматов или предохранителей, и, если петля ПФО будет по сечению тощая да ещё и длинная, по по ней не сможет пройти нужный ток короткого замыкания, который бы очень быстро отключил эл-установку автоматом или предохранителем.  Отсоединения и присоединения по всем сечениям кабелей д.б. в смете на монтаж с применением коэф.=1,3 на работы по наряду-допуску. Не мешать в одну смету пусконаладку и монтаж! Если подрядчик делает полностью прокладку кабелей, то запросите все документы от него по всем кабелям: акты на скрытые работы по траншее, акты на разделку муфт кабелей, кабельный журнал с проведенными замерами сопротивлений изоляции и т.п., акт о выполнении тех. условий от РЭС.

Трассировка-это скорее всего разбивка трассы геодезистами по топ-основе, но геодезисты выдают счет на оплату, этот счет в смету не включается, счет должен проплачиваться
бухгалтерией из других источников финансирования, но можно, наверное, взять расценку как планировка местности. Прокол КЛ- это может прожиг имеется в виду?
 
SHA2910Дата: Суббота, 14.12.2013, 03:05 | Сообщение # 6
Рядовой
Нижневартовск
Награды:
0  
Группа: Пользователи
Город: Нижневартовск
Сообщений: 5
Репутация: 0
Статус: Offline
нужна помощь!!!делаю смету на прокладку силового кабеля.так же надо ПНР сделать и ССР.Вопрос: в ССР включать и СМР и ПНР.Или только ПНР?
 
МарикаДата: Суббота, 14.12.2013, 09:41 | Сообщение # 7
Генералиссимус
Тюмень
Награды:
201  
Группа: Модераторы
Город: Тюмень
Сообщений: 5416
Репутация: 230
Статус: Offline
SHA2910, вопросы про сср в другой теме.
включать все


Голова - предмет темный. Исследованию не подлежит.

Мудрость приходит с годами. Но иногда годы приходят одни

(работаю Гранд-смета, РИК)
 
SHA2910Дата: Суббота, 14.12.2013, 21:16 | Сообщение # 8
Рядовой
Нижневартовск
Награды:
0  
Группа: Пользователи
Город: Нижневартовск
Сообщений: 5
Репутация: 0
Статус: Offline
спасибо за ответ,
ок,жду ваших советов на сср
 
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Сервисы



Телеграмм чат


Администратор
icq: 264-585-675
e-mail: andreyka_s@list.ru
web: www.semushin.name


Согласно п. 4.5 Правил Сметного портала запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.