Дата: Понедельник, 12.08.2013, 08:19 | Сообщение #
Подполковник
Новосибирск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Новосибирск
Сообщений: 121
Репутация:
Статус: Offline
Tanja55, жаль, но все равно спасибо))))
Добавлено (12.08.2013, 08:19) --------------------------------------------- abk63, если честно, заказчик требует не уклоняться от проекта, если написано начерчено бурение, значит бурение
Дата: Понедельник, 12.08.2013, 08:22 | Сообщение #
Сметчик
Оренбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация:
Статус: Offline
Цитата (Alesa)
заказчик требует не уклоняться от проекта, если написано начерчено бурение, значит бурение
я разве против? бурение, трамбовка щебня, монолит по 6-му, оттуда же установка трубы. единственно про песок в трубе непонятно для чего ... и как лучше взять.
Дата: Понедельник, 12.08.2013, 08:24 | Сообщение #
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 11323
Репутация:
Статус: Offline
Цитата (abk63)
и вообще, там обычное свайное поле
только почему
Цитата (Alesa)
5 в трубу засыплю песок, а остальное пространство забетонирую,
а не бетон в трубу? P.S, Жаль не вижу чертежа, никто в pdf не переведет?
Сообщение отредактировал Tanja55 - Понедельник, 12.08.2013, 08:26
Дата: Понедельник, 12.08.2013, 08:26 | Сообщение #
Подполковник
Новосибирск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Новосибирск
Сообщений: 121
Репутация:
Статус: Offline
abk63, да не понятно, будем рассчитывать из того что есть. спасибо
Дата: Понедельник, 12.08.2013, 08:26 | Сообщение #
Сметчик
Оренбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация:
Статус: Offline
Цитата (Tanja55)
а не бетон в трубу?
нет, труба внутри бетона, в трубу песок. для меня стандартная ситуация для установки на подстанциях ОПУ и ЗРУ. только песок в трубы ни разу не сыпали.
Дата: Понедельник, 12.08.2013, 08:29 | Сообщение #
Сметчик
Оренбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация:
Статус: Offline
Цитата (Tanja55)
P.S, Жаль не вижу чертежа, никто в pdf не переведет?
Дата: Понедельник, 12.08.2013, 08:30 | Сообщение #
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 11323
Репутация:
Статус: Offline
Цитата (abk63)
Прикрепления: _0008.00.45-6-2.pdf(2
благодарю
Дата: Понедельник, 12.08.2013, 08:31 | Сообщение #
Сметчик
Оренбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация:
Статус: Offline
Цитата (Tanja55)
благодарю
мне просто интересно Ваше мнение по устройству таких фундаментов
Дата: Понедельник, 12.08.2013, 08:39 | Сообщение #
Генерал-полковник
Омск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Омск
Сообщений: 1136
Репутация:
Статус: Offline
Цитата (abk63)
монолит по 6-му, оттуда же установка трубы.
Правильнее по Сб. 5-му брать. Все эти расценки по сваям есть.
Дата: Понедельник, 12.08.2013, 08:42 | Сообщение #
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 11323
Репутация:
Статус: Offline
Цитата (abk63)
мне просто интересно Ваше мнение по устройству таких фундаментов
впервые вижу такое решение (заполнение трубы песком) и заливка бетона между трубой и грунтом - НЕ ПОНИМАЮ
Дата: Понедельник, 12.08.2013, 08:51 | Сообщение #
Сметчик
Оренбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация:
Статус: Offline
Цитата (ATM)
Правильнее по Сб. 5-му брать.
не прошло, у нас труба на 1-1,5 метра из бетона торчать должна. но здесь как вариант возможно, спорить не буду
Дата: Понедельник, 12.08.2013, 08:59 | Сообщение #
Генерал-полковник
Омск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Омск
Сообщений: 1136
Репутация:
Статус: Offline
Цитата (Tanja55)
(заполнение трубы песком) и заливка бетона между трубой и грунтом - НЕ ПОНИМАЮ
Самое обычное решение для северных регионов. Только у нас было заполнение труб цем.песчаной смесью. Еще трубы перед установкой красили.
Добавлено (12.08.2013, 08:59) --------------------------------------------- ТЕР05-01-063-01 -Заполнение раствором пустот между стенкой скважины и телом сваи
Сообщение отредактировал ATM - Понедельник, 12.08.2013, 08:57
Дата: Понедельник, 12.08.2013, 09:05 | Сообщение #
Сметчик
Оренбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация:
Статус: Offline
Цитата (ATM)
ТЕР05-01-063-01 -Заполнение раствором пустот между стенкой скважины и телом сваи
это глинистый раствор, а не бетон, ресурсы совсем не соответствуют
Дата: Понедельник, 12.08.2013, 09:16 | Сообщение #
Генерал-полковник
Омск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Омск
Сообщений: 1136
Репутация:
Статус: Offline
Цитата (abk63)
это глинистый раствор, а не бетон, ресурсы совсем не соответствуют
Естественно, с заменой ресурсов. Экспертиза Заказчика принимает.
Дата: Понедельник, 12.08.2013, 09:26 | Сообщение #
Сметчик
Оренбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация:
Статус: Offline
Цитата (ATM)
Естественно, с заменой ресурсов. Экспертиза Заказчика принимает.
и что на что меняете? из этого
Насосы для нагнетания воды, содержащей твердые частицы, подача 45 м3/ч, напор до 55 м Глиномешалки, 4 м3 Насосы грязевые, подача 23,4-65,3 м3/ч, давление нагнетания 15,7-5,88 МПа (160-60 кгс/см2)
а других ресурсов кроме ОЗП и ЭММ и не остается, но думаю, что и они не будут соответствовать действительности. а Заказчик естественно примет, расценка то дешевая
Согласно п. 4.5 запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.