У нас сейсмичность района 9 баллов, проектная организация хочет что бы мы на все разделы проектной документации им пропустили этот коэффициент, я считаю что этот коэф. применим только к КР и АР. Как вы считаете кто прав??
Дата: Вторник, 25.06.2013, 11:34 | Сообщение #
Генерал-майор
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 334
Репутация:
Статус: Offline
valyss, А Вы можете обосновать что данный коэффициент применяется только к разделам КР и АР.
Дата: Вторник, 25.06.2013, 11:39 | Сообщение #
Генерал-лейтенант
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 793
Репутация:
Статус: Offline
Ни Вы не правы, ни Ваш проектировщик. Кроме КЖ и АР под сейсмику подпадают ОВ, ВК, Технология, водяное пожаротушение. Это по внутрянке. Есть еще что-либо наружной установки?
Дата: Вторник, 25.06.2013, 11:56 | Сообщение #
Сержант
Краснодар
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Краснодар
Сообщений: 27
Репутация:
Статус: Offline
Нет, снаружи ничего нет, все внутри, у нас будет реконструкция здания для другого функциональное назначения. Значит пропускать 1,3 ко всей смете получается нужно.
Дата: Вторник, 25.06.2013, 12:05 | Сообщение #
Генерал-лейтенант
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 793
Репутация:
Статус: Offline
Кроме разделов, в которых одни провода и кабели (электрика, автоматика, связь, сигнализация).
Дата: Вторник, 25.06.2013, 12:07 | Сообщение #
Ценовой инженер
СПб-ЛО
Награды:
Группа: Проверенные
Город: СПб-ЛО
Сообщений: 14460
Репутация:
Статус: Offline
Цитата (prorybl)
Кроме разделов, в которых одни провода и кабели (электрика, автоматика, связь, сигнализация).
А ХДЕ об этом написано..???
Дата: Вторник, 25.06.2013, 15:13 | Сообщение #
Генерал-лейтенант
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 793
Репутация:
Статус: Offline
СНиП 2.04.01-85 (2000), пп. 14.10-14.18
Дата: Вторник, 25.06.2013, 15:43 | Сообщение #
Ценовой инженер
СПб-ЛО
Награды:
Группа: Проверенные
Город: СПб-ЛО
Сообщений: 14460
Репутация:
Статус: Offline
Цитата (prorybl)
СНиП 2.04.01-85
не глядя.. это вода.. С ПРОВОДАМИ???
Дата: Вторник, 25.06.2013, 15:53 | Сообщение #
Генерал-лейтенант
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 793
Репутация:
Статус: Offline
На провода сейсмику я брать не предлагал, только трубы.
Дата: Вторник, 25.06.2013, 15:58 | Сообщение #
Ценовой инженер
СПб-ЛО
Награды:
Группа: Проверенные
Город: СПб-ЛО
Сообщений: 14460
Репутация:
Статус: Offline
просто цитата.. из библии.. п.4.2.23 ПУЭ "При расположении РУ и ПС в сейсмических районах для обеспечения требуемой сейсмостойкости наряду с применением имеющегося сейсмостойкого оборудования следует предусматривать специальные меры, повышающие сейсмостойкость электроустановки" п.4.2.204 ПУЭ "В регионах с повышенной сейсмичностью должны применяться трансформаторы соответствующего исполнения".
Дата: Вторник, 25.06.2013, 16:47 | Сообщение #
Генерал-лейтенант
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 793
Репутация:
Статус: Offline
Причем же здесь РУ, ПС, ТП? Если у valyss в задании нет ничего наружного, то и сейсмику применять не к чему. То же, что Вы изволите перечислять, является технологической частью системы электроснабжения, а технология как раз попадает в число разделов, проектирование которых усложняется в сейсмоопасных районах. Поэтому в своей рекомендации я не нахожу противоречий.
Дата: Вторник, 25.06.2013, 16:52 | Сообщение #
Ценовой инженер
СПб-ЛО
Награды:
Группа: Проверенные
Город: СПб-ЛО
Сообщений: 14460
Репутация:
Статус: Offline
Цитата (prorybl)
технологической частью системы электроснабжения
ЧЕМ..ЧЕМ??? Т.е. щиты (внутренние РУ)-это технология электроснабжения... И в чем же ОНА.. технология..
есть предложение закрыть на ЭТОМ вопрос о "сейсмике в разделах ЭМ и ЭО" по причине... впрочем,полне понятной..
Дата: Вторник, 25.06.2013, 17:25 | Сообщение #
Генерал-лейтенант
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 793
Репутация:
Статус: Offline
Можно и закрыть, только под РУ из п. 4.2.23 ПУЭ, которые размещаются в сейсмоопасных районах, все-таки подразумеваются распределительные устройства наружной установки, не имеющие отношения к внутренним щитам.
Добавлено (25.06.2013, 17:25) --------------------------------------------- Похоже Вы перепутали с 4.1... Там до 1000 В внутренние устройства и никакой сейсмики, а 4.2... - свыше 1000 В наружной установки, относятся к разделу ЭС.
Согласно п. 4.5 запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.