приминение коффициентов на сейсмику
valyssДата: Вторник, 25.06.2013, 11:19 | Сообщение # 1
Сержант
Краснодар
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Краснодар
Сообщений: 27
Репутация: 0
Статус: Offline
У нас сейсмичность района 9 баллов, проектная организация хочет что бы мы на все разделы проектной документации им пропустили этот коэффициент, я считаю что этот коэф. применим только к КР и АР. Как вы считаете кто прав??
 
aksell00Дата: Вторник, 25.06.2013, 11:34 | Сообщение # 2
Генерал-майор
Москва
Награды:
12  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 334
Репутация: 18
Статус: Offline
valyss, А Вы можете обосновать что данный коэффициент применяется только к разделам КР и  АР.


Ничто никогда не строится в срок и в пределах сметы.
Закон Мерфи
 
proryblДата: Вторник, 25.06.2013, 11:39 | Сообщение # 3
Генерал-лейтенант
Санкт-Петербург
Награды:
40  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 793
Репутация: 20
Статус: Offline
Ни Вы не правы, ни Ваш проектировщик. Кроме КЖ и АР под сейсмику подпадают ОВ, ВК, Технология, водяное пожаротушение. Это по внутрянке. Есть еще что-либо наружной установки?


Проект мира был прекрасен, но и он проходил экспертизу!
 
valyssДата: Вторник, 25.06.2013, 11:56 | Сообщение # 4
Сержант
Краснодар
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Краснодар
Сообщений: 27
Репутация: 0
Статус: Offline
Нет, снаружи ничего нет, все внутри, у нас будет реконструкция здания для другого функциональное назначения. Значит пропускать 1,3 ко всей смете получается нужно.
 
proryblДата: Вторник, 25.06.2013, 12:05 | Сообщение # 5
Генерал-лейтенант
Санкт-Петербург
Награды:
40  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 793
Репутация: 20
Статус: Offline
Кроме разделов, в которых одни провода и кабели (электрика, автоматика, связь, сигнализация).


Проект мира был прекрасен, но и он проходил экспертизу!
 
vladnikДата: Вторник, 25.06.2013, 12:07 | Сообщение # 6
Ценовой инженер
СПб-ЛО
Награды:
285  
Группа: Проверенные
Город: СПб-ЛО
Сообщений: 14460
Репутация: 349
Статус: Offline
Цитата (prorybl)
Кроме разделов, в которых одни провода и кабели (электрика, автоматика, связь, сигнализация).
А ХДЕ об этом написано..???
 
proryblДата: Вторник, 25.06.2013, 15:13 | Сообщение # 7
Генерал-лейтенант
Санкт-Петербург
Награды:
40  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 793
Репутация: 20
Статус: Offline
СНиП 2.04.01-85 (2000), пп. 14.10-14.18


Проект мира был прекрасен, но и он проходил экспертизу!
 
vladnikДата: Вторник, 25.06.2013, 15:43 | Сообщение # 8
Ценовой инженер
СПб-ЛО
Награды:
285  
Группа: Проверенные
Город: СПб-ЛО
Сообщений: 14460
Репутация: 349
Статус: Offline
Цитата (prorybl)
СНиП 2.04.01-85
не глядя.. это вода.. С ПРОВОДАМИ???
 
proryblДата: Вторник, 25.06.2013, 15:53 | Сообщение # 9
Генерал-лейтенант
Санкт-Петербург
Награды:
40  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 793
Репутация: 20
Статус: Offline
На провода сейсмику я брать не предлагал, только трубы.


Проект мира был прекрасен, но и он проходил экспертизу!
 
vladnikДата: Вторник, 25.06.2013, 15:58 | Сообщение # 10
Ценовой инженер
СПб-ЛО
Награды:
285  
Группа: Проверенные
Город: СПб-ЛО
Сообщений: 14460
Репутация: 349
Статус: Offline
просто цитата.. из библии..
п.4.2.23 ПУЭ 
"При расположении РУ и ПС в сейсмических районах для обеспечения требуемой сейсмостойкости наряду с применением имеющегося сейсмостойкого оборудования следует предусматривать специальные меры, повышающие сейсмостойкость электроустановки" 
п.4.2.204 ПУЭ 
"В регионах с повышенной сейсмичностью должны применяться трансформаторы соответствующего исполнения".
 
proryblДата: Вторник, 25.06.2013, 16:47 | Сообщение # 11
Генерал-лейтенант
Санкт-Петербург
Награды:
40  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 793
Репутация: 20
Статус: Offline
Причем же здесь РУ, ПС, ТП? Если у valyss в задании нет ничего наружного, то и сейсмику применять не к чему. То же, что Вы изволите перечислять, является технологической частью системы электроснабжения, а технология как раз попадает в число разделов, проектирование которых усложняется в сейсмоопасных районах. Поэтому в своей рекомендации я не нахожу противоречий.


Проект мира был прекрасен, но и он проходил экспертизу!
 
vladnikДата: Вторник, 25.06.2013, 16:52 | Сообщение # 12
Ценовой инженер
СПб-ЛО
Награды:
285  
Группа: Проверенные
Город: СПб-ЛО
Сообщений: 14460
Репутация: 349
Статус: Offline
Цитата (prorybl)
технологической частью системы электроснабжения
cool ЧЕМ..ЧЕМ??? Т.е. щиты (внутренние РУ)-это технология электроснабжения... И в чем же ОНА.. технология.. angel

есть предложение закрыть на ЭТОМ   вопрос о  "сейсмике в разделах ЭМ и ЭО" по причине...  впрочем,полне понятной..
 
proryblДата: Вторник, 25.06.2013, 17:25 | Сообщение # 13
Генерал-лейтенант
Санкт-Петербург
Награды:
40  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 793
Репутация: 20
Статус: Offline
Можно и закрыть, только под РУ из п. 4.2.23 ПУЭ, которые размещаются в сейсмоопасных районах, все-таки подразумеваются распределительные устройства наружной установки, не имеющие отношения к внутренним щитам.

Добавлено (25.06.2013, 17:25)
---------------------------------------------
Похоже Вы перепутали с 4.1... Там до 1000 В внутренние устройства и никакой сейсмики, а 4.2... - свыше 1000 В наружной установки, относятся к разделу ЭС.



Проект мира был прекрасен, но и он проходил экспертизу!
 
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Сервисы



Телеграмм чат


Администратор
icq: 264-585-675
e-mail: andreyka_s@list.ru
web: www.semushin.name


Согласно п. 4.5 Правил Сметного портала запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.