В тех.части 12 сборника написано, что гидроиспытание и пневмоиспытание учтено. вопрос,нужно еще дополнительно какие-нибудь работы брать? подрядчик уверяет что нужно еще промывку (по 22) и продувку (по 24), что это отдельные работы...это так?
Дата: Четверг, 20.06.2013, 09:16 | Сообщение #
Генералиссимус
Лакинск
Награды:
Группа: Заблокированные
Город: Лакинск
Сообщений: 1706
Репутация:
Статус: Offline
Kxamoro, испытание трубопровода и промывка это два разных вида работ ..
Цитата (Kxamoro)
В тех.части 12 сборника написано, что гидроиспытание и пневмоиспытание учтено
там написано гидравлическое ИЛИ пневматическое
Дата: Четверг, 20.06.2013, 09:19 | Сообщение #
Генерал-лейтенант
Самара
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Самара
Сообщений: 585
Репутация:
Статус: Offline
Провокатор, в 12 учтена эта промывка и продувка? в тех.части про это не нашла...если отдельно брать--то почему расценок таких в 12 нет?
Дата: Четверг, 20.06.2013, 09:28 | Сообщение #
Генералиссимус
Лакинск
Награды:
Группа: Заблокированные
Город: Лакинск
Сообщений: 1706
Репутация:
Статус: Offline
Цитата (Kxamoro)
в тех.части про это не нашла
потому что ее там и нет ....
Цитата (Kxamoro)
если отдельно брать--то почему расценок таких в 12 нет?
вот уж не знаю почему их там нет....
Дата: Четверг, 20.06.2013, 09:31 | Сообщение #
Генерал-майор
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 271
Репутация:
Статус: Offline
Потому что это монтажный сборник? Возьмите по 22-му, что Вам мешает?
Добрый день.У меня такой вопрос.Мы прокладываем трубопровод,затем его продуваем,проводим гидравлическое испытание и промывку с дезинфекцией. В техчасти написано,что включена "очистка внутренних поверхностей труб от загрязнений". Но каким образом она очищается,вытряхивается ,или что? Вода будет питьевая .Уместно ли беру продувку по 24 ? Заранее спасибо
Дата: Пятница, 08.07.2022, 09:08 | Сообщение #
Майор
Вологда
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Вологда
Сообщений: 99
Репутация:
Статус: Offline
Доброе утро, уважаемые коллеги!!! Заказчик прислал смету от проектного института, нам по ней работать и в будущем проходить экспертизу. Подскажите, пожалуйста, если монтаж газопровода внутреннего взят по ФЕР 16, в этом случае я обычно беру дополнительно испытания пневматические по ФЕР 19. У заказчика взята пневматика + продувка аж по ФЕРм13-10-010-08. Правильно ли это или достаточно только пневматики (ведь продувка эта та же пневматика только с одним открытым концом)?
Дата: Пятница, 08.07.2022, 09:12 | Сообщение #
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 21653
Репутация:
Статус: Offline
Цитатаsirius1104 ()
Правильно ли это
нет
Дата: Пятница, 08.07.2022, 10:37 | Сообщение #
Майор
Вологда
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Вологда
Сообщений: 99
Репутация:
Статус: Offline
Спасибо! Подтвердили мое мнение, уберу.
Дата: Пятница, 08.07.2022, 10:38 | Сообщение #
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 21653
Репутация:
Статус: Offline
sirius1104, на название сборника обратите внимание.
Согласно п. 4.5 запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.