а по земле вот меня смущает вид работ. у меня котлован 3х3х5 = 45 м3. объем конструкции 8,5 м3. я не могу врубится сколько вывезти, сколько обратно грунта в пазухи, и сколько нужно разрабатывать грунта /моя руковод считает что 93% механиз спос и 7% вручную/.
Дата: Среда, 21.08.2013, 18:18 | Сообщение #
Ценовой инженер
СПб-ЛО
Награды:
Группа: Проверенные
Город: СПб-ЛО
Сообщений: 14460
Репутация:
Статус: Offline
Ну .. чтобы забурить 3х3 (выше просили) придется арендовать у метростроителей проходческий щит.. стоимость порядка неск. млн ..только аренда.. грунт какой?-от этого зависят углы откосов.. основание ямы какое.. подо что..-размеры рисуем (самостоятельно) урезанную пирамидку-вашу ямку Объем грунта (площадь поверху+площадь понизу)/2х глубину(5м) Объем вытеснения(вывоза)=площадь основания колодца х высоту остальное-вычитанием..надеюсь это сможете
Дата: Среда, 21.08.2013, 18:46 | Сообщение #
Рядовой
Москва
Награды:
Группа: Пользователи
Город: Москва
Сообщений: 7
Репутация:
Статус: Offline
насчет бурения - сори((. сразу несколько смет делаю, перепутала..
Дата: Вторник, 03.09.2013, 13:22 | Сообщение #
Лейтенант
Вологда
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Вологда
Сообщений: 63
Репутация:
Статус: Offline
В расценку 68-37-1 входит демонтаж люка, установка доборного кольца и монтаж люка? По составу работ вроде так. Но почему расценка меньше чем 66-23-1, где только замена люка. Я задаю потому что составляю смету при ремонте автодорог. Раньше не знала расценки 68-37-1 и теперь сомневаюсь правильно ли будет включать только эту расценку "Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту"
Сообщение отредактировал Лисичка1 - Вторник, 03.09.2013, 13:40
Дата: Вторник, 03.09.2013, 14:13 | Сообщение #
Генералиссимус
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 5857
Репутация:
Статус: Offline
Цитата (Лисичка1)
Но почему расценка меньше чем 66-23-1
внутрь заглядывали?
66-23-1 01. Очистка люков. 02. Снятие крышки и крепления обоймы. 03. Выравнивание основания под обойму раствором. 04. Установка и закрепление обоймы с заделкой обоймы бетоном и установкой крышки. 101-2536 Люки чугунные тяжелые = 1 шт. 401-0025 Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В12,5 (М150) = 0,35 м3 402-0002 Раствор готовый кладочный цементный марки 50 = 0,02 м3
68-37-1 01. Выгрузка новых железобетонных регулировочных колец с бортового автомобиля. 02. Снятие крышки и корпуса люка. 03. Установка новых железобетонных регулировочных колец с зачисткой и покрытием поверхности цементным раствором. 04. Установка люка на железобетонные регулировочные кольца с цементированием обоймы. 402-0078 Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 = 0,005 м3 403-8383 Кольцо опорное КО-4-70 /бетон В15 (200), объем 0,02 м3, расход арматуры 0,5 кг/ = 1 шт.
Сообщение отредактировал av_00 - Вторник, 03.09.2013, 14:13
Дата: Вторник, 03.09.2013, 15:34 | Сообщение #
Лейтенант
Вологда
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Вологда
Сообщений: 63
Репутация:
Статус: Offline
Меня смущает стоимость самой работы, если исключить материалы. Чем отличается демонтаж и установка люка в этих расценках? В обоих расценках есть 01. Снятие крышки и корпуса люка 02. установка обоймы и крышки Но количество чел/ч в 68-37-1 меньше - 1,29чел/ч, чем 66-23-1 - 3,65чел/ч А в 68-37-1 еще учтены работы по доборным кольцам.
Сообщение отредактировал Лисичка1 - Вторник, 03.09.2013, 15:46
Дата: Четверг, 28.11.2013, 12:16 | Сообщение #
Сержант
Екатеринбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Екатеринбург
Сообщений: 30
Репутация:
Статус: Offline
Подскажите пожалуйста, как расценить демонтаж и последующий монтаж новых плиты ПДЛТ и 2-х канализационных опорных колец диаметром 1,5м? Смета на ремонт колодца. Расценку на замену люка я нашла, а вот остальное...? Подойдет ли ТЕР07-02-002-02?
Сообщение отредактировал naНuka - Четверг, 28.11.2013, 12:18
Дата: Понедельник, 30.06.2014, 10:29 | Сообщение #
Майор
Жигулёвск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Жигулёвск
Сообщений: 89
Репутация:
Статус: Offline
Е68-37: Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту 5-25 см Подскажите, высота подъема в данном случае высота крышки (которую дополнительно положили)?
Дата: Вторник, 25.11.2014, 11:36 | Сообщение #
Майор
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 85
Репутация:
Статус: Offline
У меня тоже возникла проблема с колодцем. Устройство нового колодца из одного стенового кольца. Я применила расценку ТЕР 07-02-002-1, плюс установку люка по ТЕР 23-04-011-1. Но необходимо нарастить кирпичом промежуток между кольцом и кольцом опорным. Подскажите, пожалуйста, могу я в первую расценку добавить кирпич и раствор? А то мне тут инженер умничает, говорит, что мне надо применить расценку на кирпичную кладку, а мне кажется, что он не прав. Или все таки прав?
Дата: Вторник, 25.11.2014, 11:39 | Сообщение #
Генерал-лейтенант
Барнаул
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Барнаул
Сообщений: 776
Репутация:
Статус: Offline
Solar, вот он как раз прав. Где вы в первой расценке кладку кирпичом увидали? Берите отдельно, 08-02-001-09, как приямки я думаю
Сообщение отредактировал Зеленоглазая - Вторник, 25.11.2014, 11:40
Дата: Вторник, 25.11.2014, 11:51 | Сообщение #
Майор
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 85
Репутация:
Статус: Offline
Зеленоглазая, Спасибо большое!
Дата: Среда, 15.04.2015, 16:12 | Сообщение #
Рядовой
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 7
Репутация:
Статус: Offline
ЦитатаATM ()
Совсем не подходит. Берите по Сб.22 или Сб.23 - устройство колодцев, смотря какая у вас сеть, водопровод или канализация.в сборника
в этих сборниках нет прямой расценки на установку дополнительных колец, может кто сталкивался. у нас наращивание колодцев двумя кольцами Д1,5 м высотой 1 м и 0,6м.
Дата: Среда, 15.04.2015, 16:25 | Сообщение #
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 21653
Репутация:
Статус: Offline
Таня0363, 7 сб. опоры из труб и колец. как-то так
Дата: Среда, 15.04.2015, 16:31 | Сообщение #
Участник конкурса Защитник 2012
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 1311
Репутация:
Статус: Offline
ЦитатаSolar ()
А то мне тут инженер умничает, говорит, что мне надо применить расценку на кирпичную кладку, а мне кажется, что он не прав.
Убейте инженегра тупой стамеской!!! Шоб такой бред не говорил! Берется обычное кольцо и пилится болгаркой по нужным размерам. Монтируется по ТЕРр
Согласно п. 4.5 запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.