Расцека для пуско-наладки Реле и Контактора
lenuly89Дата: Вторник, 28.05.2013, 09:05 | Сообщение # 1
Генерал-майор
Москва
Награды:
3  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 271
Репутация: 4
Статус: Offline
Подскажите пожалуйста, подойдет ли расценка ТЕРп01-09-013-1 для пуско-наладки Реле РТИ-3359 электротепловое 48-65А ИЭК и Контактора КМИ-49512 95А. И нужно ли будет менять ресурс?
 
veronikaДата: Вторник, 28.05.2013, 09:08 | Сообщение # 2
Генералиссимус
Волгодонск
Награды:
379  
Группа: Модераторы
Город: Волгодонск
Сообщений: 12793
Репутация: 332
Статус: Offline
Цитата (lenuly89)
И нужно ли будет менять ресурс?

какой? рабочих?


"Хочешь усложнить себе жизнь, начни верить людям."
"Трудно найти черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет"
(работаю в Гранд-смете 5.5.4, 6.0.1)
 
lenuly89Дата: Вторник, 28.05.2013, 09:13 | Сообщение # 3
Генерал-майор
Москва
Награды:
3  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 271
Репутация: 4
Статус: Offline
Просто проверяю смету, там рабочие добавляются, убавляются, не понимаю, зачем.
ОЗ=1035,3-12,69*7=946,47
ОЗ=946,47+15,49*12-15,49*42=481,77
ОЗ=481,77+14,09*12-14,09*21=354,96
ОЗ=354,96+15,49*6-15,49*12=262,02
ОЗ=262,02+14,09*6-14,09*12=177,48
Есть какие-нибудь догадки, зачем они это делают?
А расценка сама подходит?
 
veronikaДата: Вторник, 28.05.2013, 09:15 | Сообщение # 4
Генералиссимус
Волгодонск
Награды:
379  
Группа: Модераторы
Город: Волгодонск
Сообщений: 12793
Репутация: 332
Статус: Offline
Цитата (lenuly89)
Есть какие-нибудь догадки, зачем они это делают?

если нет возможности спросить у составителя, то СЮДА


"Хочешь усложнить себе жизнь, начни верить людям."
"Трудно найти черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет"
(работаю в Гранд-смете 5.5.4, 6.0.1)
 
vladnikДата: Вторник, 28.05.2013, 09:19 | Сообщение # 5
Ценовой инженер
СПб-ЛО
Награды:
285  
Группа: Проверенные
Город: СПб-ЛО
Сообщений: 14460
Репутация: 349
Статус: Offline
А че.. ПНР стали проводить рабочие? Рад за рост квалификации народонаселения..

А расценка  не при делах при вашем скудном перечне оборудования..
 
veronikaДата: Вторник, 28.05.2013, 09:20 | Сообщение # 6
Генералиссимус
Волгодонск
Награды:
379  
Группа: Модераторы
Город: Волгодонск
Сообщений: 12793
Репутация: 332
Статус: Offline
Цитата (vladnik)
ПНР стали проводить рабочие?

ну простите ))) не рабочие, а инженеры )))


"Хочешь усложнить себе жизнь, начни верить людям."
"Трудно найти черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет"
(работаю в Гранд-смете 5.5.4, 6.0.1)
 
lenuly89Дата: Вторник, 28.05.2013, 09:30 | Сообщение # 7
Генерал-майор
Москва
Награды:
3  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 271
Репутация: 4
Статус: Offline
Цитата (vladnik)
А расценка  не при делах при вашем скудном перечне оборудования..
Что это значит? Какую тогда расценку брать?
 
vladnikДата: Вторник, 28.05.2013, 09:34 | Сообщение # 8
Ценовой инженер
СПб-ЛО
Награды:
285  
Группа: Проверенные
Город: СПб-ЛО
Сообщений: 14460
Репутация: 349
Статус: Offline
перечисленное в №1 (в представленном виде) в ПНР НЕ нуждается.. оно сразу работает- после подачи напряжения..
 
lenuly89Дата: Вторник, 28.05.2013, 10:45 | Сообщение # 9
Генерал-майор
Москва
Награды:
3  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 271
Репутация: 4
Статус: Offline
Спасибо

Добавлено (28.05.2013, 10:45)
---------------------------------------------
Но в тех.части написано:В расценках отдела 9 учтены затраты на следующие работы, выполняемые в соответствии с инструкциями предприятий-изготовителей:наладку коммутационных устройств низкого напряжения (пускателей, контакторов, ключей автоматического управления и блокировок, промежуточных реле и др.), связанных одной схемой (релейно-контакторной, бесконтактной) автоматического управления или регулирования электропривода; проверку цепей вторичной коммутации
к ним

 
ГБДата: Вторник, 28.05.2013, 10:48 | Сообщение # 10
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
54  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 2208
Репутация: 52
Статус: Offline
lenuly89, Значит найдите инструкции 
Цитата (lenuly89)
предприятий-изготовителей
и определитесь....
 
vladnikДата: Вторник, 28.05.2013, 10:53 | Сообщение # 11
Ценовой инженер
СПб-ЛО
Награды:
285  
Группа: Проверенные
Город: СПб-ЛО
Сообщений: 14460
Репутация: 349
Статус: Offline
smile Тщательнее..  
1.1.63. В ФЕРп части 1 отдела 9 приведены расценкина пусконаладочные работы для локальных устройств автоматики и систем
автоматического управления и регулирования электроприводов
 
lenuly89Дата: Вторник, 28.05.2013, 11:37 | Сообщение # 12
Генерал-майор
Москва
Награды:
3  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 271
Репутация: 4
Статус: Offline
И еще один вопрос: Мне нужно эти приборы демонтировать без дальнейшего использования, могу я применять коэффициент на Демонтаж 0,3?

Добавлено (28.05.2013, 11:37)
---------------------------------------------

Цитата (vladnik)
Тщательнее..   1.1.63. В ФЕРп части 1 отдела 9 приведены расценкина пусконаладочные работы для локальных устройств автоматики и систем автоматического управления и регулирования электроприводов
Я не сильна в электрике. Что вы имеете ввиду? 
В расценке ТЕРп01-09013-1 "Контур систем автоматического регулирования параметров..." объем как указывать, если у меня 1 контактор и 1 реле? Ставить 1 (в контур входит и контактор, и реле) или ставить 2 - в соответствии с количеством приборов...
 
ГБДата: Вторник, 28.05.2013, 13:36 | Сообщение # 13
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
54  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 2208
Репутация: 52
Статус: Offline
lenuly89,
Цитата (lenuly89)
могу я применять коэффициент на Демонтаж 0,3?
Да.
Цитата (lenuly89)
объем как указывать, если у меня 1 контактор и 1 реле?
Вам уже сказали: ЗДЕСЬ ПНР НЕТ!
 
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Сервисы



Телеграмм чат


Администратор
icq: 264-585-675
e-mail: andreyka_s@list.ru
web: www.semushin.name


Согласно п. 4.5 Правил Сметного портала запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.