МаксимусДата: Среда, 14.11.2012, 11:06 | Сообщение # 1
Снегурочка 2012
Москва
Награды:
48  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 1164
Репутация: 48
Статус: Offline
Добрый день. Помогите пож-та разобраться. Нам необходимо произвести следующие работы (ИТП существующие):
1) провести режимно-наладочные испытания индивидуального теплового пункта с составлением отчета, на каждый Объект;
2) согласовать отчёты о проведении режимно - наладочных испытаний ИТП в эксплуатационном районе;
3) оформить режимную карту ИТП, на каждый Объект;
4) оформить паспорт ИТП, на каждый Объект;
Сомневаюсь в 4 пункте, т.к. не нашла его составление в перечне ПНР, думаю он относится к ПР (может я и не права). И как определить его стоимость, в составе проектным работ в СБЦП-2001-07 Табл. 2.6-14-001 "Центральный тепловой пункт в составе: коллекторных теплофикационной воды, насосных установок, теплообменного оборудования и регулирующих устройств" есть доля на "Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов", но как-то это не совсем то. Наведите пож-та на путь инстинный.
 
abk63Дата: Среда, 14.11.2012, 11:11 | Сообщение # 2
Сметчик
Оренбург
Награды:
413  
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация: 740
Статус: Offline
МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВА И ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
НАДЗОРА И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

ВРЕМЕННЫЕ РУКОВОДЯЩИЕ УКАЗАНИЯ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ В СФЕРЕ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ
В УПРАВЛЕНИЯХ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО НАДЗОРА
В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УТВЕРЖДАЮ Разработаны в соответствии с
решением Департамента
Заместитель Министра Государственного энергетического
топлива и энергетики надзора и энергосбережения
Российской Федерации (Госэнергонадзор) Минтопэнерго
России по результатам совещания
Ю.Н. Корсун с начальниками региональных и
территориальных управлений
"17" апреля 1999 г. Государственного энергетического
надзора в субъектах Российской
Федерации, состоявшегося в г.
Москве 24-25 декабря 1998 г.


Приложение III.6

Примерная стоимость
выполнения работ по обследованию предприятий для выявления
возможных резервов экономии топливно-энергетических ресурсов,
составления энергетического паспорта и экспертизы проектов
систем производства, распределения и потребления ТЭР по разделу
энергоэффективности
(на примере г.Москвы)

в этом сборнике составление паспорта есть


Сметная лавка. Беседы о сметах и не только...
Сметный портал в ТГ
Сметчикам - про ПИР, ПНР и не только...
 
МаксимусДата: Среда, 14.11.2012, 12:15 | Сообщение # 3
Снегурочка 2012
Москва
Награды:
48  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 1164
Репутация: 48
Статус: Offline
abk63, спасибо, Алексей, поизучаем

Добавлено (14.11.2012, 11:27)
---------------------------------------------
я его сразу не признала smile

Добавлено (14.11.2012, 11:56)
---------------------------------------------
abk63, Алексей, ПНР мы отдельно не берем считая, что п. 14. "Участие в проведении эксплуатационных испытаний тепломеханического оборудования, систем автоматизации и выполнение разовых измерений Объем работ. Подготовительные работы. Оценка условий эксплуатации. Составление схемы измерения и разработка программы и методики испытаний. Проведение испытаний. Снятие необходимых характеристик изделия при различных режимах. Обработка и анализ результатов испытаний. Построение таблиц и графиков, составление технического отчета." это учтено?

Добавлено (14.11.2012, 12:15)
---------------------------------------------
Т.к. Роскоммунэнерго берет за разработку коэфф-нта 27500, то я хочу пойти по более дешевому вар-нту, сделать смету на ПНР + смета по форме 3п на разработку паспорта, как думаете это корректный вариант?

 
abk63Дата: Среда, 14.11.2012, 13:08 | Сообщение # 4
Сметчик
Оренбург
Награды:
413  
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация: 740
Статус: Offline
Quote (Максимус)
смета по форме 3п на разработку паспорта


вполне, во всяком случае сейчас на двух объектах по этому пути пошел


Сметная лавка. Беседы о сметах и не только...
Сметный портал в ТГ
Сметчикам - про ПИР, ПНР и не только...
 
МаксимусДата: Среда, 14.11.2012, 13:20 | Сообщение # 5
Снегурочка 2012
Москва
Награды:
48  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 1164
Репутация: 48
Статус: Offline
abk63, ;), спасибо за помощь
 
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Сервисы



Телеграмм чат


Администратор
icq: 264-585-675
e-mail: [email protected]
web: www.semushin.name


Согласно п. 4.5 Правил Сметного портала запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.