Цитата (зайченок)
Здравствуйте, скажите пожалуйста как мне осместить ревизию грязевиков на теплоузле, мы их снимаем, чистим, меняем гайки с болтами и монтируем обратно, более менее на мой взгляд подходит расценка ФЕРмр02-01-001-03, но она для арматуры, могу ли я применительно поставить?
Цитата (veronika)
зайченок, можете
Нельзя.Грязевик устанавливается на элеваторном узле и я не встречал,что бы грязевик был Д до 100 мм (абсурд).Зачем применять ФЕРмр02-01-001-03 прим.когда есть ТЕРр65-18-2.Пойдем дальше.Промывку грязевика можно взять по ТЕРр65-22-1 прим,демонтаж по ТЕРр65-13-2,а установку грязевика по ФЕР18-06-002-08Добавлено (22.03.2013, 13:53)
---------------------------------------------
Добавлю погоречился исключить ТЕРр65-22-1 применить ТЕРр65-10-1