СМР внутри памятника культуры или объекта культурного
Дата: Четверг, 18.10.2012, 15:41 | Сообщение #
Сержант
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 30
Репутация:
Статус: Offline
СМР внутри памятника культуры или объекта культурного наследия какие коэффициенты кроме 1,15 и 1,2 можно применить?
Дата: Четверг, 18.10.2012, 16:19 | Сообщение #
Сержант
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 30
Репутация:
Статус: Offline
1 этаж и подвал по 50 метров квадратных если брать наружние стены....
Добавлено (18.10.2012, 16:19) --------------------------------------------- 8 помещений по 50 метров
Дата: Пятница, 19.10.2012, 15:03 | Сообщение #
Сержант
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 30
Репутация:
Статус: Offline
нет все вынесем! гробов нету....... будут новые стены , предлагаю сметчику сделать 1,15 - ремонт 1,2 что все под напряжением в стенах и 1,35 стесненность ... а коридор tit и рабочий останется потому как по нему народ как в холле ходить будет?!!!!!
Дата: Пятница, 19.10.2012, 15:53 | Сообщение #
Сержант
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 33
Репутация:
Статус: Offline
Читаем и проникаемя уважением к Питеру сметной столице нашей Родины
9. Стоимость работ в Сборниках учитывает нормальные условия производства работ. При усложняющихся условиях к нормам трудовых затрат и к заработной плате следует применять коэффициенты. В случаях, когда реставрационные работы предусматриваются в эксплуатируемых памятниках и в особо стесненных условиях действующего предприятия, к нормам затрат труда и заработной плате рабочих надлежит применять следующие поправочные коэффициенты:
а) при производстве работ в эксплуатируемых памятниках - 1,1;
б) при особой стесненности и затрудненности в доставке материалов до рабочих мест - 1,15;
в) при производстве работ в действующих помещениях, отнесенных к разряду вредных (наличие паров, пыли, вредных газов и дыма) - 1,25;
- при выполнении работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением - 1,25;
- при температуре воздуха на рабочем месте +40 °С - 1,25;
- при выполнении работ на высоте более 15 м - 1,25;
г) при аварийном состоянии памятника - 1,25.
Применение указанных коэффициентов при расчетах за выполненные работы подтверждается четырехсторонними актами, фиксирующими действительные условия производства работ. Коэффициенты, предусмотренные пунктами а - г, должны применяться при наличии как нескольких из указанных в этом пункте обстоятельств, так и одного из них. При одновременном применении к той или иной сметной норме нескольких поправочных коэффициентов общий поправочный коэффициент определяется путем перемножения отдельных коэффициентов.
Сообщение отредактировал ---- - Пятница, 19.10.2012, 15:53
Согласно п. 4.5 запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.