Розетки UTP ка. 5е
CarrotДата: Понедельник, 17.09.2012, 14:32 | Сообщение # 1
Рядовой
Екатеринбург
Награды:
0  
Группа: Пользователи
Город: Екатеринбург
Сообщений: 4
Репутация: 0
Статус: Offline
Здравствуйте. Проверяю смету на монтаж СКС в роли заказчика. Возник такой вопрос:
- подрядчик закупает розетки 2хRJ-45, контакт KRONE в количестве 8 шт.
- на монтаж используем расценку ТЕРм08-03-591-09 Розетка штепсельная уплотненного типа при скрытой проводке, количество 15 шт.
Подскажите, пожалуйста, верно ли, что в монтажной расценке берем 15 шт, а не 8?
 
GoodmanДата: Понедельник, 17.09.2012, 14:45 | Сообщение # 2
Генерал-лейтенант
Москва
Награды:
11  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 501
Репутация: 20
Статус: Offline
А почему 15 то? 7 было и 8 докупил?
вообще розетка
Quote (Carrot)
2хRJ-45
монтируется как один модуль.


Системы безопасности. Системы передачи данных. ПИР. СМР. ПНР.
_________________________________________
Why are we here? Coul'd be in Las Vegas...
 
ПровокаторДата: Вторник, 18.09.2012, 05:47 | Сообщение # 3
Генералиссимус
Лакинск
Награды:
30  
Группа: Заблокированные
Город: Лакинск
Сообщений: 1706
Репутация: 36
Статус: Offline
Quote (Carrot)
верно ли, что в монтажной расценке берем 15 шт, а не 8

biggrin biggrin biggrin Если ему для дома ,для семьи, розетки понадобились то 15 шт в смете это еще по божески,а вот если с точки зрения наживы то это неприлично много... biggrin biggrin biggrin


twitter.com/lashkov_74 мой блог
 
CarrotДата: Вторник, 18.09.2012, 06:13 | Сообщение # 4
Рядовой
Екатеринбург
Награды:
0  
Группа: Пользователи
Город: Екатеринбург
Сообщений: 4
Репутация: 0
Статус: Offline
Нам объясняют 15 шт тем,что эти розетки двойные и они подключают 15 входов,а шестнадцатый не будут подключать.
но насколько я поняла по картинке, то там просто основная часть розетки и крышечка сверху.

Розетки нужны нам,в офисное помещение, они будут их монтировать.


Сообщение отредактировал Carrot - Вторник, 18.09.2012, 06:18
 
ПровокаторДата: Вторник, 18.09.2012, 06:31 | Сообщение # 5
Генералиссимус
Лакинск
Награды:
30  
Группа: Заблокированные
Город: Лакинск
Сообщений: 1706
Репутация: 36
Статус: Offline
Carrot, см пост №2


twitter.com/lashkov_74 мой блог
 
CarrotДата: Вторник, 18.09.2012, 06:38 | Сообщение # 6
Рядовой
Екатеринбург
Награды:
0  
Группа: Пользователи
Город: Екатеринбург
Сообщений: 4
Репутация: 0
Статус: Offline
Провокатор, спасибо)я тоже так думаю.

просто они упрямятся и настаивают на своем. Так как я в этом деле новичок,то возникает мысль,что я не права и делаю какую-то ерунду, вот и нужно было узнать мнение у знающих людей.
 
ПровокаторДата: Вторник, 18.09.2012, 06:58 | Сообщение # 7
Генералиссимус
Лакинск
Награды:
30  
Группа: Заблокированные
Город: Лакинск
Сообщений: 1706
Репутация: 36
Статус: Offline
Quote (Carrot)
просто они упрямятся и настаивают на своем.

см пост №3 biggrin biggrin biggrin


twitter.com/lashkov_74 мой блог
 
CarrotДата: Вторник, 18.09.2012, 07:45 | Сообщение # 8
Рядовой
Екатеринбург
Награды:
0  
Группа: Пользователи
Город: Екатеринбург
Сообщений: 4
Репутация: 0
Статус: Offline
все)мы все выяснили,оказалось,что они перепутали.
Спасибо за помощь!
 
НорматипчикДата: Вторник, 18.09.2012, 10:59 | Сообщение # 9
Полковник
Москва
Награды:
9  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 158
Репутация: 8
Статус: Offline
Вот интересно, а если бы они выяснили, что они "перепутали" немного позже, когда бы вы уже приняли смету, они бы пересмотрели объем по расценке?... Так раздражает, когда люди потом начинают: да это я не заметил, что там не 50м2 пола а 500
Quote (Carrot)
Нам объясняют 15 шт тем,что эти розетки двойные и они подключают 15 входов
а потом
Quote (Carrot)
выяснили,оказалось,что они перепутали.

Не получилось...


Кто здесь прав? Кто не прав? Правда там, где круче нрав!
 
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Сервисы



Телеграмм чат


Администратор
icq: 264-585-675
e-mail: [email protected]
web: www.semushin.name


Согласно п. 4.5 Правил Сметного портала запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.