Добрый день. Заказчик предлагает провести капитальный ремонт ГВС и ХВС жилого дома. Дает смету. В смете одни расценки "16-02-002. Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб" и куча материала: задвижки, запорные краны на стояки и сбросники. Мотивируют это тем, что в новом сборнике "ТЕР МО НР" установка данных материалов входи в прокладку трубы. Прав ли заказчик? СПС.
Дата: Вторник, 21.08.2012, 20:18 | Сообщение #
Генералиссимус
Сочи
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Сочи
Сообщений: 3853
Репутация:
Статус: Offline
Александр3280, Заказчик всегда прав. За исключением. Вы бы хотя бы смету показали.
Дата: Вторник, 21.08.2012, 20:27 | Сообщение #
Рядовой
Мытищи
Награды:
Группа: Пользователи
Город: Мытищи
Сообщений: 5
Репутация:
Статус: Offline
В электронном виде только эта. но смысл один. Входят краны в прокладку или нет ?
Заказчик предлагает провести капитальный ремонт ГВС и ХВС жилого дома. Дает смету. В смете одни расценки "16-02-002.
капремонт предусматривает смену трубопроводов, значит должен быть и демонтаж. Установка арматуры муфтовой учтена расценками на монтаж трубопроводов
Дата: Вторник, 21.08.2012, 20:36 | Сообщение #
Рядовой
Мытищи
Награды:
Группа: Пользователи
Город: Мытищи
Сообщений: 5
Репутация:
Статус: Offline
Под арматурой муфтовой вообще что понимается?
Дата: Вторник, 21.08.2012, 20:45 | Сообщение #
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 11323
Репутация:
Статус: Offline
Quote (Александр3280)
Под арматурой муфтовой вообще что понимается?
пункты 11 и 12 в Вашей смете п.8 Вашей сметы. Состав работ по расценке: 01. Разметка деталей и перерезка труб.; 02. Сборка узлов из отдельных деталей и фасонных частей с подготовкой под контактную сварку.; 03. Прокладка трубопроводов на сварке и на клею из готовых узлов.; 04. Установка муфтовой арматуры.; 05. Установка креплений с пристрелкой пистолетом.; 06. Гидравлическое испытание трубопровода и промывка водой.
Сообщение отредактировал Tanja55 - Вторник, 21.08.2012, 20:47
Дата: Вторник, 21.08.2012, 20:54 | Сообщение #
Рядовой
Мытищи
Награды:
Группа: Пользователи
Город: Мытищи
Сообщений: 5
Репутация:
Статус: Offline
Ужас
Дата: Вторник, 21.08.2012, 20:56 | Сообщение #
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 11323
Репутация:
Статус: Offline
Quote (Александр3280)
Ужас
что Вас так напугало?
Дата: Вторник, 21.08.2012, 21:01 | Сообщение #
Рядовой
Мытищи
Награды:
Группа: Пользователи
Город: Мытищи
Сообщений: 5
Репутация:
Статус: Offline
Сметы по старой базе мне больше нравились. Установка кранов, врезки
Дата: Вторник, 21.08.2012, 21:05 | Сообщение #
Генералиссимус
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 5857
Репутация:
Статус: Offline
Quote (Александр3280)
Под арматурой муфтовой вообще что понимается?
муфтовая арматура – трубопроводная арматура, устанавливаемая на резьбовых соединениях
СНиП I-2 «Строительная терминология»: АРМАТУРА ТРУБОПРОВОДНАЯ - устройства, позволяющие регулировать и распределять жидкости и газы, транспортируемые по трубопроводам, и подразделяющиеся на запорную арматуру (краны, задвижки), предохранительную (клапаны), регулирующую (вентили, регуляторы давления), отводную (воздухоотводчики, конденсатоотводчики), аварийную (сигнальные средства) и др.
Дата: Вторник, 21.08.2012, 22:15 | Сообщение #
Дед Мороз 2012
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 320
Репутация:
Статус: Offline
1) Вывоз мусора есть, а уборки и погрузки нет... 2) Где демонтаж (если есть пробивка премов? (или хозспособом строим?) (сомневаюсь) 3) коэф на стессненность? (я так понимаю никто никого останавливать/расселять не будет) 4) (и главное!!!) ЕНИР- это бред!!!! Есть же ФЕРр65... почему не по нему?????
(а арматура входит в расценку и берется как материал...) (сам такое никогда не применяю- тащу отдельно....)))))))))))...)
Дата: Среда, 22.08.2012, 21:59 | Сообщение #
Генерал-майор
Rîbniţa
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Rîbniţa
Сообщений: 423
Репутация:
Статус: Offline
Можно смену муфтовой арматуры взять по ремонтному. И все будут довольны.
Дата: Среда, 22.08.2012, 22:50 | Сообщение #
Дед Мороз 2012
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 320
Репутация:
Статус: Offline
Смотря какой заказчик...))) Лучше не на форум, а к заказчику с коробочкой кафеток..)))) И узнать, что он пропустит, а что нет (предварительно виды работ по расценкам и МДС почитать нужно)... Думаю придете к консенсусу...
(у меня уже 7 лет незакрытый вопрос по "врезкам" по сантехнике...)...))))
Дата: Пятница, 24.08.2012, 22:40 | Сообщение #
Генерал-майор
Rîbniţa
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Rîbniţa
Сообщений: 423
Репутация:
Статус: Offline
А врезки вообще очень хитрая расценка , я всю жизнь в сантехнике и не уверена в правомочности её применения.
Дата: Суббота, 25.08.2012, 03:57 | Сообщение #
Инженер-сметчик
Симферополь
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Симферополь
Сообщений: 7566
Репутация:
Статус: Offline
коэфф. стесненности 1.15 и всё... ерунда какая-то. Должен как минимум 1.2 быть для строительных сборников (если всех выселили и освободили от мебели) ...или 1.35 если выселили но не освободили, или 1.5 если не выселяли.
нет коэфф. 1.15 к ОЗП и 1.25 к ЭМ при ремонте и реконструкции.
Quote (pilin29)
4) (и главное!!!) ЕНИР- это бред!!!! Есть же ФЕРр65... почему не по нему?????
Согласно п. 4.5 запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.