Опровержение чертежей
Timka85Дата: Вторник, 24.07.2012, 16:03 | Сообщение # 1
Лейтенант
Ростов-на-Дону
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 76
Репутация: 0
Статус: Offline
Здравствуйте, такой интересный вопрос: в чертежах по монтажу ферм, на строчку ниже спецификации на материалы, указано что "В чертеже не учтен отход 4,2%, не соответствие с КМД 3%, наплавление 0,5%", подрядчик ссылаясь на это строчку хочет приобрести за наш счет, металла на 7,7% больше, могу ли я как нибудь опровергнуть его желание? (помимо того что не отдавать ему эту работу и искать друго)
 
ufdhbrДата: Вторник, 24.07.2012, 16:10 | Сообщение # 2
Генералиссимус
Награды:
114  
Группа: Проверенные
Сообщений: 2707
Репутация: 108
Статус: Offline
Timka85, тер 9 читайте тех.часть, и придется оплачивать вам


Евгения Вениаминовна Неуймина, Нижний Тагил.
 
Tanja55Дата: Вторник, 24.07.2012, 16:12 | Сообщение # 3
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
342  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 11323
Репутация: 339
Статус: Offline
Quote (ufdhbr)
и придется оплачивать вам

Но не 7,2%, а в соответствии с техчастью 9 сборника


Работаю в программе А0

Сообщение отредактировал Tanja55 - Вторник, 24.07.2012, 16:12
 
Timka85Дата: Вторник, 24.07.2012, 16:25 | Сообщение # 4
Лейтенант
Ростов-на-Дону
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 76
Репутация: 0
Статус: Offline
Спасибо я так и предположил)), а еще можно забелить эту строчку в чертеже и не париться)
 
Tanja55Дата: Вторник, 24.07.2012, 16:26 | Сообщение # 5
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
342  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 11323
Репутация: 339
Статус: Offline
Quote (Timka85)
а еще можно забелить эту строчку в чертеже и не париться)

забелить могут только проектировщики, но не забелить а внести изменения в чертеж


Работаю в программе А0
 
УмникДата: Вторник, 24.07.2012, 16:38 | Сообщение # 6
Генерал-майор
Москва
Награды:
3  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 328
Репутация: 6
Статус: Offline
Quote (Timka85)
В чертеже не учтен отход 4,2%
- это обшие рекомендации а не догма
Quote (ufdhbr)
тер 9 читайте тех.часть, и придется оплачивать вам

Quote (Timka85)
у ли я как нибудь опровергнуть его желание?


если обоснуете то да!!

Переговорите с проектировщиками есть такое понятие "Равнопрочные стыки балок или ферм" посмотрите чертежи есть ли они там или их кол-во свидено к минимуу
от себя могу сказать что это стандартный способ ЦЕНЗУРА!!! а в следующий раз накажу за замаскированный мат [b]обмануть заказчика который не силен в МК[/b] в накрутке отходов на изготовление.
По поводу оплаты остатков в договоре можете прописать что Субподрядчик сдает остатки на металолом деньги от чего возвращается к Заказчику.


Слишком умный для адекватности

Сообщение отредактировал Умник - Вторник, 24.07.2012, 18:19
 
Timka85Дата: Вторник, 24.07.2012, 17:40 | Сообщение # 7
Лейтенант
Ростов-на-Дону
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 76
Репутация: 0
Статус: Offline
Спасибо за совет, очень даже грамотно, так и сделаю
 
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Сервисы



Телеграмм чат


Администратор
icq: 264-585-675
e-mail: [email protected]
web: www.semushin.name


Согласно п. 4.5 Правил Сметного портала запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.