Прокладка кабеля по конструкциям но без распред коробок.
-ANNA-Дата: Четверг, 28.06.2012, 15:53 | Сообщение # 1
Лейтенант
Москва
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 50
Репутация: 0
Статус: Offline
Подскажите пожалуйста. Вот у меня есть кабель сечением 4.2,5 он прокладывается в помещении но без ответвительных коробок. экспертиза не пропускает если я беру расценку кабель ТЕРм08-02-147-10, говорят надо брать из раздела "РАЗДЕЛ 6. СЕТИ ПРОВОДОК В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ"
но там нет прокладки кабеля без коробок по конструкциям
а мне надо от оборудования до оборудования.

посоветуйте пожалуйстаа какую применить все-таки.. провод тоже не корректно брать.. он одножильный ведь
 
татьяночкаДата: Четверг, 28.06.2012, 16:04 | Сообщение # 2
Полковник
Рязань
Награды:
6  
Группа: Проверенные
Город: Рязань
Сообщений: 180
Репутация: 3
Статус: Offline
ну если только М08-02-405-01

Добавлено (28.06.2012, 16:04)
---------------------------------------------
Правда это тоже провод, но берем же затягивания для кабеля, а расценка тоже для провода. А м08-02-147-10-нам пропускают только при наружних работах

 
-ANNA-Дата: Четверг, 28.06.2012, 16:05 | Сообщение # 3
Лейтенант
Москва
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 50
Репутация: 0
Статус: Offline
Ну так это ведь провода. они одножильные. кабели до 1 кг самая идеальная расценка. но ее не пропускает экспертиза.
 
татьяночкаДата: Четверг, 28.06.2012, 16:11 | Сообщение # 4
Полковник
Рязань
Награды:
6  
Группа: Проверенные
Город: Рязань
Сообщений: 180
Репутация: 3
Статус: Offline
А кто вам сказал, что провода одножильные, а например ПУНП
 
-ANNA-Дата: Четверг, 28.06.2012, 16:30 | Сообщение # 5
Лейтенант
Москва
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 50
Репутация: 0
Статус: Offline
А как вы считаете например для кабеля контрольный МЭРШН 16Х2,5 по какой расценки тогда брать. ТЕРм08-02-405-02 ??
 
татьяночкаДата: Четверг, 28.06.2012, 16:45 | Сообщение # 6
Полковник
Рязань
Награды:
6  
Группа: Проверенные
Город: Рязань
Сообщений: 180
Репутация: 3
Статус: Offline
а как он будет прокладываться ? Сначала речь шла о 4х2,5, но если по сечению, то м08-02-405-03 (16х2,5=40)
 
-ANNA-Дата: Четверг, 28.06.2012, 17:03 | Сообщение # 7
Лейтенант
Москва
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 50
Репутация: 0
Статус: Offline
спасибо..
 
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Сервисы



Телеграмм чат


Администратор
icq: 264-585-675
e-mail: [email protected]
web: www.semushin.name


Согласно п. 4.5 Правил Сметного портала запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.