Добрый день. Ситуация следующая: посчитала смету на установку трансформаторов (февраль 2011 ФЕР). На итого взяла ЗУ. Заказчик говорит, что ЗУ на пусконаладочные работы не берутся, объяснить не может почему, типа вы смонтировани, а пусконаладку делали в помещении. Я никаких разъяснений не смогла найти. Подскажите кто прав. Может есть какие - нибудь рекомендации по ЗУ.
Сообщение отредактировал Людок - Суббота, 21.04.2012, 13:30
объяснять ничего не надо... ПНР в 9 гл..Да? Да... А ЗУ от гл.1-8 в % СМР
Quote (Tanja55)
ЗУ на прочие работы не начисляются. Изучайте внимательнее МДС81-35.2004.
МДС 81-35.2004, приложение 8, п.9.1, графа 3: "Определяются от стоимости строительно-монтажных работ по итогу глав 1-8... (графы 4, 5 и 8)"
Дата: Суббота, 21.04.2012, 15:04 | Сообщение #
Лейтенант
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 47
Репутация:
Статус: Offline
Всем большое спасибо. А вот Дорожник мог бы и покорректнее ответить.
Дата: Суббота, 21.04.2012, 15:29 | Сообщение #
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 11323
Репутация:
Статус: Offline
Quote (av_00)
Quote (Tanja55)ЗУ на прочие работы не начисляются. Изучайте внимательнее МДС81-35.2004. МДС 81-35.2004, приложение 8, п.9.1, графа 3: "Определяются от стоимости строительно-монтажных работ по итогу глав 1-8... (графы 4, 5 и 8)"
av_00, вот любят иногда форумчате рыбку дать вместо удочки. Я ведь не просто так в МДС отправила, тоже Вашу фразу написать могла... Дайте уж молодежи думать самостоятельно)))
Дата: Суббота, 21.04.2012, 15:37 | Сообщение #
Генералиссимус
Кемерово
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Кемерово
Сообщений: 4018
Репутация:
Статус: Offline
Quote (Tanja55)
Дайте уж молодежи думать самостоятельно)))
В профиль хоть ее посмотрите, прежде чем молодежью называть И вообще, кто первый и зачем кинулся отвечать после поста Людмилы?
Сообщение отредактировал Nerus - Суббота, 21.04.2012, 15:39
Дата: Суббота, 21.04.2012, 21:46 | Сообщение #
Лейтенант
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 65
Репутация:
Статус: Offline
п.1 Почитайте 40 МДС там есть повышающий коэффициент на работы на открытой площадке в зимнее время
Дата: Воскресенье, 22.04.2012, 17:46 | Сообщение #
Генералиссимус
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 5857
Репутация:
Статус: Offline
Quote (Nerus)
В профиль хоть ее посмотрите, прежде чем молодежью называть
av_00, вот любят иногда форумчате рыбку дать вместо удочки.
Дык жаждущий рыбки как раз и просит, вздрагивая копытом...
Сообщение отредактировал av_00 - Воскресенье, 22.04.2012, 17:47
Дата: Воскресенье, 22.04.2012, 20:24 | Сообщение #
Генерал-майор
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 328
Репутация:
Статус: Offline
После поста №3 (тему можно было бы закрывать), впрочем открывать новую так же тоже не стоило
п.17.
При выполнении пусконаладочных работ в более сложных производственных условиях по сравнению с предусмотренными в сборниках ФЕРп, вследствие чего снижается производительность труда исполнителей работ, к заработной плате и к затратам труда необходимо применять коэффициенты, приведенные в табл.2.
При температуре воздуха на рабочем месте ниже 0 °С = 1,1 и пофигу что в помещении (и нельзя говорить что зимние не учитываются при ПНР. Учитываются коэффициентом)
Сообщение отредактировал Умник - Воскресенье, 22.04.2012, 20:27
Дата: Воскресенье, 22.04.2012, 20:57 | Сообщение #
Генералиссимус
Кемерово
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Кемерово
Сообщений: 4018
Репутация:
Статус: Offline
Существует еще МДС 81-40 и последний абзац п.2.3:".......Применение сборника сметных норм дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время (ГСН 81-05-02-2001) при определении стоимости пусконаладочных работ не допускается." Это и есть прямое обоснование правильного ответа от veronika на прямо поставленный вопрос о ЗУ. С другой стороны ответы Iskatel и Умник -хорошая подсказка, что вместо ЗУ правомочно применить другие коэффициенты. И потом, из вопроса неясно, а может этот трансформатор как временное З и С ? в этом случае ПНР учтены нормами сборника на Временные здания и сооружения, опять же в полном соответствии с указанным МДС.
Дата: Воскресенье, 22.04.2012, 21:07 | Сообщение #
Генералиссимус
Кемерово
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Кемерово
Сообщений: 11640
Репутация:
Статус: Offline
Quote (Nerus)
С другой стороны ответы Iskatel и Умник -хорошая подсказка, что вместо ЗУ правомочно применить другие коэффициенты.
Точно, это так! До меня сразу и не дошло. И ведь уже как-то говорили на форуме, что зимние удорожания на п/н надо искать не в МДС на зимние, а в МДС40.
Сообщение отредактировал СМЕТАНКА53 - Воскресенье, 22.04.2012, 21:08
Дата: Понедельник, 23.04.2012, 07:51 | Сообщение #
Генералиссимус
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 8633
Репутация:
Статус: Offline
Quote (Умник)
(и нельзя говорить что зимние не учитываются при ПНР.
можно и нужно,
Quote (Умник)
Учитываются коэффициентом)
не ЗУ, а именно условия работ... В вашем случае
Quote (Умник)
ниже 0 °С = 1,1
отрицательные температуры... я всегда задаю вопрос, а скорость ветра учитывется в этом случае или нет? -5 при 0 м\сек, это не -5 при 10 м\сек
Дата: Понедельник, 23.04.2012, 15:01 | Сообщение #
Генералиссимус
Кемерово
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Кемерово
Сообщений: 11640
Репутация:
Статус: Offline
Quote (tulenin)
я всегда задаю вопрос, а скорость ветра учитывается в этом случае или нет? -5 при 0 м\сек, это не -5 при 10 м\сек
Это так! Лучше -10°С при скорости ветра 5м/сек, чем -5°С при 10 м/сек. Но... кому вы этот вопрос задаете (всегда)?
Согласно п. 4.5 запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.