Нужно протащить д. 80 трубу полиэтилена внутри существующей чугунной трубы д. 100 для водоснабжения поселка, т.к. роторные экскаваторы роют на глубину 1,5 м. (т.е. выше глубины промерзания грунта в нашем регионе) есть экскаваторы которые роют до 2,5 м, но арендная плата за них дорогая.
Дата: Четверг, 12.04.2012, 09:51 | Сообщение #
Генералиссимус
Волгодонск
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Волгодонск
Сообщений: 12793
Репутация:
Статус: Offline
JULIA1086,
Quote (JULIA1086)
Нужно протащить д. 80 трубу полиэтилена внутри существующей чугунной трубы д. 100 для водоснабжения поселка
и? длина протаскивания? и что вы хотите?
Дата: Четверг, 12.04.2012, 09:53 | Сообщение #
Майор
Цивильск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Цивильск
Сообщений: 81
Репутация:
Статус: Offline
около 380 м полиэтиленовой трубы протащить внутри существующей чугунной трубы на глубине 2 м через ответвлений водопровода которые идут к жителям.
Дата: Четверг, 12.04.2012, 09:56 | Сообщение #
Генералиссимус
Волгодонск
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Волгодонск
Сообщений: 12793
Репутация:
Статус: Offline
JULIA1086, не получится. из практики - можно нарваться на то что в трубу трубу затянуть не выйдет - наткнетесь на какой-нить нарост или болт или еще что. трасса слишком длинная. и разница в диаметрах небольшая. я бы больше 50 мм ПЭ не рискнула. и без раскопок никак - в местах пересечений придется раскапываться и вырезать участки труб... делать соединение ПЭ
Дата: Четверг, 12.04.2012, 09:57 | Сообщение #
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 11323
Репутация:
Статус: Offline
Quote (JULIA1086)
около 380 м полиэтиленовой трубы протащить внутри существующей чугунной трубы на глубине 2 м через ответвлений водопровода которые идут к жителям.
а технологию представляете? когда разберетесь с технологией, поймете какие взять расценки
Дата: Четверг, 12.04.2012, 10:04 | Сообщение #
Генералиссимус
Волгодонск
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Волгодонск
Сообщений: 12793
Репутация:
Статус: Offline
я кстати так и не поняла нужны ли автору расценки или еще что. из самого вопроса )))
Дата: Четверг, 12.04.2012, 10:08 | Сообщение #
Генералиссимус
Сочи
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Сочи
Сообщений: 3853
Репутация:
Статус: Offline
Колодцы есть по трассе? И если есть , какое расстояние между ними по факту?
Дата: Четверг, 12.04.2012, 10:14 | Сообщение #
Майор
Цивильск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Цивильск
Сообщений: 81
Репутация:
Статус: Offline
На счет технологии в моем представлении врываются два котлована на расстоянии 50-100 м и с одного конца проталкивается внутрь труба. На счет расценок сама не нашла подходящих расценок. есть протаскивание трубы в футляр ТЕР22-05-003 но там речь идет о стальных трубах которые не гнуться в отличии от полиэтиленовых труб. поэтому я сомневаюсь в правильности этой расценки. есть также расценки на прокладку различных полиэтиленовых труб, но они идут как прокладка а не как проталкивание трубы в трубу.
Дата: Четверг, 12.04.2012, 10:17 | Сообщение #
Генералиссимус
Волгодонск
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Волгодонск
Сообщений: 12793
Репутация:
Статус: Offline
Quote (JULIA1086)
оэтому я сомневаюсь в правильности этой расценки
зря сомневаетесь. больше вариантов нет. и посмотрите еще 66 сб - может там что подберете, есть там похожее
Дата: Четверг, 12.04.2012, 10:21 | Сообщение #
Генералиссимус
Сочи
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Сочи
Сообщений: 3853
Репутация:
Статус: Offline
Я так предполагаю что надо сначала прочистить старые трубы. Машины для очистки до 60 м -стоимость ее около 70 000 р. И не факт, что она нормально пройдет по трассе.
Дата: Четверг, 12.04.2012, 10:24 | Сообщение #
Майор
Екатеринбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Екатеринбург
Сообщений: 86
Репутация:
Статус: Offline
это санация или реновация водопровода-соотвествено-ТЕРр66-32-1(Бестраншейная замена труб (без разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра ) или ТЕРр66-29-1(Санирование трубопровода)
Дата: Четверг, 12.04.2012, 10:25 | Сообщение #
Майор
Цивильск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Цивильск
Сообщений: 81
Репутация:
Статус: Offline
попробую сделать две сметы что больше понравится заказчику. с ТЕРр66-32-1 и с ТЕР22-05-003-01 с добавлением трубы.
Дата: Четверг, 12.04.2012, 10:27 | Сообщение #
Участник конкурса Защитник 2012
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 1311
Репутация:
Статус: Offline
JULIA1086, в ремонтном сборнике есть ТЕРр66-32
Сообщение отредактировал Creogen - Четверг, 12.04.2012, 10:27