Аварийное топливоснабжение
alina_kupaДата: Среда, 21.03.2012, 16:01 | Сообщение # 1
Подполковник
Нефтекамск
Награды:
2  
Группа: Проверенные
Город: Нефтекамск
Сообщений: 112
Репутация: 3
Статус: Offline
Доброго всем время суток. Вопрос состоит собственно вот в чем:
проектируется котельная на 6 котлов необходимо сделать раздел аварийного топливоснабжения В проекте предусматривается
-установка топливного резервуара (с устройством патрубка приема топлива, дыхательная труба, патрубок откачки и еще много чего в таком роде)
-устройство сливного устройства и насосной станции
-прокладка технологических трубопроводов

Подскажите пожалуйста какими сборниками пользоваться при составлении данного раздела. Работаю в гранде со сборниками ТЕР (в базе отсутствует 25сбТЕР) В общем нахожусь в замешательстве Заранее спасибо help
 
abk63Дата: Среда, 21.03.2012, 16:18 | Сообщение # 2
Сметчик
Оренбург
Награды:
413  
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация: 740
Статус: Offline
Quote (alina_kupa)
какими сборниками пользоваться при составлении данного раздела


на это надо пользоваться начиная с ТЕР01 и заканчивая ТЕРп....
ну может некоторые не применимы будут. типа ТЕРм26


Сметная лавка. Беседы о сметах и не только...
Сметный портал в ТГ
Сметчикам - про ПИР, ПНР и не только...
 
ОлимпиадаДата: Среда, 21.03.2012, 16:54 | Сообщение # 3
Полковник
Омск
Награды:
9  
Группа: Проверенные
Город: Омск
Сообщений: 188
Репутация: 9
Статус: Offline
abk63 прав. Топливный резервуар, насосы, технологические трубопроводы, арматура трубопроводов -это монтажные сборники. ТЕРм7, ТЕРм37, ТЕРм12 (основной). Не забывайте, что здесь нужна автоматика для топливного резервуара - ТЕРм11, к автоматике -электрика ТЕРМ8. Здание насосной- это ТЕРы, патрубок откачки - это не технология, а канализация (врезается в резервуар), стойка для клапана дыхательного ТЕР №9. К резервуару топливному обычно требуют нефтеуловитель и резервуар аварийных проливов . Основные цены можно взять на сайте ПНСК и Сенсор, АЗС-снаб, Торговый дом "АЗС" Смета позиций на 400 примерно.
 
alina_kupaДата: Четверг, 22.03.2012, 07:33 | Сообщение # 4
Подполковник
Нефтекамск
Награды:
2  
Группа: Проверенные
Город: Нефтекамск
Сообщений: 112
Репутация: 3
Статус: Offline
большое всем спасибо внесли хоть какую-то ясность буду корпеть над сметой )))
 
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Сервисы



Телеграмм чат


Администратор
icq: 264-585-675
e-mail: [email protected]
web: www.semushin.name


Согласно п. 4.5 Правил Сметного портала запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.