ПИСЬМО от 20 августа 2010 г. N 30424- КК/08 При составлении сметной документации на устройство буронабивных свай с использованием расценок ФЕР 05-01-075-01 - 05-01-080-07 сборника "Свайные работы" перед применением индексов изменения стоимости строительно-монтажных работ по видам строительства, сообщаемых Минрегионом России, к прямым затратам в базисном уровне цен, определенным по указанным расценкам, применяется коэффициент 0,4, для электромонтажных работ, определенных с использованием расценок отдела 02 "Канализация электроэнергии и электрические сети" и отдела 03 "Электросиловые и электроосветительные установки" сборника ФЕРм-08 "Электротехнические установки", применяется коэффициент 0,8.
То есть нужно применять его ко всему крому нр и см приб???????
Сообщение отредактировал Arihana - Четверг, 01.03.2012, 17:19
Дата: Четверг, 01.03.2012, 17:23 | Сообщение #
Генералиссимус
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 4057
Репутация:
Статус: Offline
Arihana, вот что говорит по этому поводу Минрегион: В соответствии с письмами Минрегиона России от 20.08.2010 № 30424-КК/08 и от 26.11.2010 № 39988-КК/08 коэффициент 0,8 применяется к расценкам отдела 02 и 03 сборников ГЭСНм-08, ФЕРм-08 «Электротехнические установки» при переводе индексом в текущий уровень цен к прямым затратам. Коэффициент применяется для действующей на момент выхода писем редакции ГЭСНм, ФЕРм утвержденной приказом Минрегиона России от 04.09.2009 № 321, независимо от метода составления сметной документации. В сборнике дополнений и изменений к ГЭСНм и ФЕРм, утвержденных приказом Минрегиона России от 21.12.2010 № 747, расценки, к которым применялся коэффициент 0,8 были откорректированы. Поэтому, при составлении сметной документации по данной редакции сборников ГЭСНм-08, ФЕРм-08 коэффициент 0,8 к прямым затратам не применяется.
Извлечение из письма от 29.06.2011 №14095-08/ИП-ОГ
Дата: Четверг, 01.03.2012, 17:27 | Сообщение #
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 11323
Репутация:
Статус: Offline
Arihana,
Quote (Arihana)
к прямым затратам в базисном уровне цен
а НР и СП автоматом пересчитаются, т.к. они от ФОТ берутся. Но учтите сообщение №2
Дата: Четверг, 01.03.2012, 17:28 | Сообщение #
Лейтенант
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 42
Репутация:
Статус: Offline
Спасибо , У меня ТЕР, значит мне надо применять? При использовании индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ по видам строительства к ФЕР-2001, сообщаемых ежеквартально Минрегионом России по субъектам Российской Федерации для укрупненных расчетов стоимости строительства базисно-индексным методом, дополнительное применение коэффициентов, предназначенных для пересчета из базисного уровня цен ФЕР-2001 в базисный уровень цен ТЕР-2001 не допускается.
Добавлено (01.03.2012, 17:28) --------------------------------------------- У меня как раз смета в базисном уровне цен нужна.
Дата: Четверг, 01.03.2012, 17:29 | Сообщение #
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 11323
Репутация:
Статус: Offline
Quote (Arihana)
У меня ТЕР, значит мне надо применять?
НЕТ, письмо касалось только расценок из федеральной базы
никакие коэффициенты по письму применять не нужно в Вашем случае
Дата: Четверг, 01.03.2012, 18:13 | Сообщение #
Лейтенант
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 42
Репутация:
Статус: Offline
Спасибо, щас буду звонить доказывать. а то с меня требуют этот коэф-т
Добавлено (01.03.2012, 18:11) --------------------------------------------- МИНИСТЕРСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО от 13 апреля 2011 г. N ВТ- 386/08
В связи с поступающими обращениями федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по вопросу учета затрат на выполнение пусконаладочных работ Министерство регионального развития Российской Федерации разъясняет следующее.
При строительстве новых, реконструкции и техническом перевооружении действующих объектов жилищно-гражданского, социального, а также специального назначения, не связанных с выпуском продукции (получением дохода от ее реализации), все затраты на проведение пусконаладочных работ, необходимые для доведения объекта до состояния, пригодного для его использования, выполняемые до ввода объекта в эксплуатацию и формирования первоначальной стоимости амортизируемого имущества (основных средств), включаются в главу 9 "Прочие работы и затраты" (графы 7 и 8) сводного сметного расчета стоимости строительства, без разделения на работы, выполняемые "вхолостую" и "под нагрузкой".
Добавлено (01.03.2012, 18:13) --------------------------------------------- Подскажите это какой должен быть коэф-для в холостую и под нагрузкой??
Дата: Четверг, 01.03.2012, 18:14 | Сообщение #
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 11323
Репутация:
Статус: Offline
Quote (Arihana)
то какой должен быть коэф-для в холостую и под нагрузкой??
МДС 81-40.2006. Указания по применению федеральных единичных расценок на пусконаладочные работы (ФЕРп – 2001)
все написано, таб. 4
Сообщение отредактировал Tanja55 - Четверг, 01.03.2012, 18:16
Дата: Четверг, 01.03.2012, 18:21 | Сообщение #
Лейтенант
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 42
Репутация:
Статус: Offline
Я посмотрела там. от меня хотят какой то коэф 0,8 , его нет в МДС, или я где то ни там ищу, мне именно на вхолостую
таб. 4 № 1 «Электротехнические устройства» вхолостую -80%, это и есть коэф. 0,8
Добавлено (01.03.2012, 18:38) --------------------------------------------- Вот не умею матерится, но иногда выразиться хочется. Когда же сметчики, задающие аналогичные вопросы научатся техчасти и нормативы читать, а также математику средней школы вспомнят?
Дата: Четверг, 01.03.2012, 18:53 | Сообщение #
Лейтенант
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 42
Репутация:
Статус: Offline
Спасибо! Понятно!!!!!!!!!!!!!
Добавлено (01.03.2012, 18:53) --------------------------------------------- В табл 2 нашла это. радости нет предела, столько нового постоянно узнаю)) голова кругом
Дата: Пятница, 02.03.2012, 09:00 | Сообщение #
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 4520
Репутация:
Статус: Offline
Quote (Tanja55)
таб. 4 № 1 «Электротехнические устройства» вхолостую -80%, это и есть коэф. 0,8
НО, есть письмо Минрегиона от 13 апреля 2011г. №ВТ-386/08!!!
Дата: Пятница, 02.03.2012, 10:39 | Сообщение #
Лейтенант
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 42
Репутация:
Статус: Offline
Мне теперь говорят что ни кто не может найти полную версию этого письма от отмене 0,8.
Дата: Пятница, 02.03.2012, 10:49 | Сообщение #
Генералиссимус
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 4057
Репутация:
Статус: Offline
Quote (Arihana)
Мне теперь говорят что ни кто не может найти полную версию этого письма от отмене 0,8.
- обратитесь в ФЦЦС, вот на этой странице нажимаете ссылку "получить копию письма" откроется контактная информация, звоните, пишите, оплачивайте счет и получайте письмо...
Согласно п. 4.5 запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.