Ситуация: есть существующая водопроводная труба (чугун Д140 раструбный) 700 метров, зарыта говорят метра на 3... Заказчик хочет проложить внутри нее полипропилен Д 100... Лажа в том, что траншею копать не дают (туча сетей вокруг нее), дают делать разовые разрытия вручную, на 700 метров насчитал 3 колодца (1- врезочный, 1 промежуточный, 1 конечный), труба вся заиленная... Может кто сталкивался или делал такие работы... В инете ничего найти не смог... Может и сметка у кого есть... Но больше волнует технология прокладки...
Дата: Вторник, 05.05.2009, 10:42 | Сообщение #
Ценовой инженер
СПб-ЛО
Награды:
Группа: Проверенные
Город: СПб-ЛО
Сообщений: 14460
Репутация:
Статус: Offline
в качестве примера... естественно добавить промывку и санацию..
Сообщение отредактировал vladnik - Вторник, 05.05.2009, 10:45
Дата: Вторник, 05.05.2009, 10:43 | Сообщение #
Генерал-полковник
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 790
Репутация:
Статус: Offline
Установкой горизонтально-наклонного бурения можно и прочистить и ПНД затянуть потом. Осмечивать как стандартные работы по проколу, только футляр в данном случае уже готовый получается.
Дата: Вторник, 05.05.2009, 10:57 | Сообщение #
Дед Мороз 2012
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 320
Репутация:
Статус: Offline
а если у меня от 1-го колодца до второго метров 350? и как протащить тросик на такое расстояние??? И можно ли обойтись без ГНБ и пневмопробойника (инструмент шибко дорогой, а в аренду у нас не взять- нет ни у кого)... Тут больше не сметный вопрос, а технологический...(((
Дата: Вторник, 05.05.2009, 11:05 | Сообщение #
Ценовой инженер
СПб-ЛО
Награды:
Группа: Проверенные
Город: СПб-ЛО
Сообщений: 14460
Репутация:
Статус: Offline
Quote (pilin29)
как протащить тросик на такое расстояние
пускаете на пролив кусочек плавающего и круглого с прицепленной ниткой на катушке со свободным ходом..на нитку веревОЧКУ..далее тросик. Кусок в 50м проходил в практическом исполнении..более не пробовал.. Михаил, не верится про кусок в 350-поищите колодец...мах 40-50м
Дата: Вторник, 05.05.2009, 11:07 | Сообщение #
Генералиссимус
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 2707
Репутация:
Статус: Offline
ТЕРр66-32-02
Добавлено (05.05.2009, 11:07) --------------------------------------------- а на практике..метод "ПЕРД е ЖА"
Сообщение отредактировал ufdhbr - Вторник, 05.05.2009, 11:17
Дата: Вторник, 05.05.2009, 11:12 | Сообщение #
Лейтенант
Московская область
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Московская область
Сообщений: 48
Репутация:
Статус: Offline
1.Приобретается трос 350м или другой длины но со специальным зажимом(хомутом) 2.Для того,чтобы завести трубу пнд110(продается в бухте по 100,200м,под заказ можно и 400м) влюбом случаи придется копать перед колодцем,иначе не заведешь в колодец. 3.Демонтируется вся запорная арматура 4.Устанавливается на следующем колодце лебедка(лучше с гидроприводом)со специальной опорой 5.Включаете гидропривод лебедки,одновременно помогая вручную с 1 колодца 6.И так далее по всем участкам 7.Соединяете муфтами,и с запорной арматурой(лучше использовать дисковые затворы) Другой вариант горизонтальное бурение Тросик мы пропускаем при помощи мощной каналопромывочной машины:сначало проходит шланг высокого давления от одного колодца,на другом колодце привязываем к шлангу трос и тянем без давления назад.
Сообщение отредактировал kol - Вторник, 05.05.2009, 11:16
Дата: Вторник, 05.05.2009, 11:17 | Сообщение #
Дед Мороз 2012
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 320
Репутация:
Статус: Offline
Вот спасибо!!!!!!
Дата: Вторник, 05.05.2009, 11:18 | Сообщение #
Генерал-полковник
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 790
Репутация:
Статус: Offline
kol, каким образом сам кондуктор (трос) завести? если заилено все
Дата: Вторник, 05.05.2009, 11:32 | Сообщение #
Лейтенант
Московская область
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Московская область
Сообщений: 48
Репутация:
Статус: Offline
Quote (vladnik)
Михаил, не верится про кусок в 350-поищите колодец...мах 40-50м
Это не канализация,чтобы 40-50м,это водопровод-действительно бывают такие участки,скорее всего это пожарный водопровод с гидрантами
каким образом сам кондуктор (трос) завести? если заилено все
Заилено наверняка не на 100%,всегда перед бестраншейной прокладкой проводится гидродинамическая промывка трубопровода(очень дорогая расценка)Р66-27
Дата: Вторник, 05.05.2009, 11:48 | Сообщение #
Генерал-полковник
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 790
Репутация:
Статус: Offline
Тогда, теоретически , после промывки с помощью лебедки затяжка возможна, главное крепление к кондуктору нормальное иначе лопнет , потом трубу обратно трудно достать.
Дата: Вторник, 05.05.2009, 11:49 | Сообщение #
Лейтенант
Московская область
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Московская область
Сообщений: 48
Репутация:
Статус: Offline
Это точно
Дата: Вторник, 05.05.2009, 12:15 | Сообщение #
Дед Мороз 2012
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 320
Репутация:
Статус: Offline
Блин, век живи-век учись... Чую спинным мозгом лето у меня выдается веселое...
Согласно п. 4.5 запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.