Прокладка трубы в трубе
pilin29Дата: Вторник, 05.05.2009, 10:35 | Сообщение # 1
Дед Мороз 2012
Награды:
32  
Группа: Проверенные
Сообщений: 320
Репутация: 18
Статус: Offline
Ситуация: есть существующая водопроводная труба (чугун Д140 раструбный) 700 метров, зарыта говорят метра на 3... Заказчик хочет проложить внутри нее полипропилен Д 100... Лажа в том, что траншею копать не дают (туча сетей вокруг нее), дают делать разовые разрытия вручную, на 700 метров насчитал 3 колодца (1- врезочный, 1 промежуточный, 1 конечный), труба вся заиленная... Может кто сталкивался или делал такие работы... В инете ничего найти не смог... Может и сметка у кого есть... Но больше волнует технология прокладки...


Мир прекрасен!!! Щас я это исправлю!
 
vladnikДата: Вторник, 05.05.2009, 10:42 | Сообщение # 2
Ценовой инженер
СПб-ЛО
Награды:
285  
Группа: Проверенные
Город: СПб-ЛО
Сообщений: 14460
Репутация: 349
Статус: Offline
в качестве примера...
естественно добавить промывку и санацию..
Прикрепления: 1186713.doc (53.0 Kb)


Сообщение отредактировал vladnik - Вторник, 05.05.2009, 10:45
 
GhostspbДата: Вторник, 05.05.2009, 10:43 | Сообщение # 3
Генерал-полковник
Награды:
37  
Группа: Проверенные
Сообщений: 790
Репутация: 30
Статус: Offline
Установкой горизонтально-наклонного бурения можно и прочистить и ПНД затянуть потом. Осмечивать как стандартные работы по проколу, только футляр в данном случае уже готовый получается.
 
pilin29Дата: Вторник, 05.05.2009, 10:57 | Сообщение # 4
Дед Мороз 2012
Награды:
32  
Группа: Проверенные
Сообщений: 320
Репутация: 18
Статус: Offline
а если у меня от 1-го колодца до второго метров 350? и как протащить тросик на такое расстояние??? И можно ли обойтись без ГНБ и пневмопробойника (инструмент шибко дорогой, а в аренду у нас не взять- нет ни у кого)... Тут больше не сметный вопрос, а технологический...(((


Мир прекрасен!!! Щас я это исправлю!
 
vladnikДата: Вторник, 05.05.2009, 11:05 | Сообщение # 5
Ценовой инженер
СПб-ЛО
Награды:
285  
Группа: Проверенные
Город: СПб-ЛО
Сообщений: 14460
Репутация: 349
Статус: Offline
Quote (pilin29)
как протащить тросик на такое расстояние
пускаете на пролив кусочек плавающего и круглого с прицепленной ниткой на катушке со свободным ходом..на нитку веревОЧКУ..далее тросик. Кусок в 50м проходил в практическом исполнении..более не пробовал..
Михаил, не верится про кусок в 350-поищите колодец...мах 40-50м
 
ufdhbrДата: Вторник, 05.05.2009, 11:07 | Сообщение # 6
Генералиссимус
Награды:
114  
Группа: Проверенные
Сообщений: 2707
Репутация: 108
Статус: Offline
ТЕРр66-32-02

Добавлено (05.05.2009, 11:07)
---------------------------------------------
а на практике..метод "ПЕРД е ЖА"



Евгения Вениаминовна Неуймина, Нижний Тагил.

Сообщение отредактировал ufdhbr - Вторник, 05.05.2009, 11:17
 
kolДата: Вторник, 05.05.2009, 11:12 | Сообщение # 7
Лейтенант
Московская область
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Московская область
Сообщений: 48
Репутация: 0
Статус: Offline
1.Приобретается трос 350м или другой длины но со специальным зажимом(хомутом)
2.Для того,чтобы завести трубу пнд110(продается в бухте по 100,200м,под заказ можно и 400м) влюбом случаи придется копать перед колодцем,иначе не заведешь в колодец.
3.Демонтируется вся запорная арматура
4.Устанавливается на следующем колодце лебедка(лучше с гидроприводом)со специальной опорой
5.Включаете гидропривод лебедки,одновременно помогая вручную с 1 колодца
6.И так далее по всем участкам
7.Соединяете муфтами,и с запорной арматурой(лучше использовать дисковые затворы)
Другой вариант горизонтальное бурение wacko
Тросик мы пропускаем при помощи мощной каналопромывочной машины:сначало проходит шланг высокого давления от одного колодца,на другом колодце привязываем к шлангу трос и тянем без давления назад.


Сообщение отредактировал kol - Вторник, 05.05.2009, 11:16
 
pilin29Дата: Вторник, 05.05.2009, 11:17 | Сообщение # 8
Дед Мороз 2012
Награды:
32  
Группа: Проверенные
Сообщений: 320
Репутация: 18
Статус: Offline
Вот спасибо!!!!!! biggrin


Мир прекрасен!!! Щас я это исправлю!
 
GhostspbДата: Вторник, 05.05.2009, 11:18 | Сообщение # 9
Генерал-полковник
Награды:
37  
Группа: Проверенные
Сообщений: 790
Репутация: 30
Статус: Offline
kol, каким образом сам кондуктор (трос) завести? если заилено все
 
kolДата: Вторник, 05.05.2009, 11:32 | Сообщение # 10
Лейтенант
Московская область
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Московская область
Сообщений: 48
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote (vladnik)
Михаил, не верится про кусок в 350-поищите колодец...мах 40-50м

Это не канализация,чтобы 40-50м,это водопровод-действительно бывают такие участки,скорее всего это пожарный водопровод с гидрантами wacko

Добавлено (05.05.2009, 11:32)
---------------------------------------------

Quote (Ghostspb)
каким образом сам кондуктор (трос) завести? если заилено все

Заилено наверняка не на 100%,всегда перед бестраншейной прокладкой проводится гидродинамическая промывка трубопровода(очень дорогая расценка)Р66-27
 
GhostspbДата: Вторник, 05.05.2009, 11:48 | Сообщение # 11
Генерал-полковник
Награды:
37  
Группа: Проверенные
Сообщений: 790
Репутация: 30
Статус: Offline
Тогда, теоретически , после промывки с помощью лебедки затяжка возможна, главное крепление к кондуктору нормальное иначе лопнет , потом трубу обратно трудно достать.
 
kolДата: Вторник, 05.05.2009, 11:49 | Сообщение # 12
Лейтенант
Московская область
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Московская область
Сообщений: 48
Репутация: 0
Статус: Offline
Это точно biggrin
 
pilin29Дата: Вторник, 05.05.2009, 12:15 | Сообщение # 13
Дед Мороз 2012
Награды:
32  
Группа: Проверенные
Сообщений: 320
Репутация: 18
Статус: Offline
Блин, век живи-век учись... Чую спинным мозгом лето у меня выдается веселое... biggrin


Мир прекрасен!!! Щас я это исправлю!
 
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Сервисы



Телеграмм чат


Администратор
icq: 264-585-675
e-mail: [email protected]
web: www.semushin.name


Согласно п. 4.5 Правил Сметного портала запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.