Восстановление защитного слоя бетона
Инженер-смет4икДата: Среда, 18.02.2015, 11:41 | Сообщение # 16
Лейтенант
Воронеж
Награды:
1  
Группа: Проверенные
Город: Воронеж
Сообщений: 63
Репутация: 0
Статус: Offline
Добрый день! Помогите пожалуйста разобраться) делают восстановление защитного слоя плит перекрытия, прописана такая фраза "Перед бетонированием поверхность бетона и арматуры окрасить слоем цементного раствора, для укладки нового защитного слоя применять плотный цементно-песчаный раствор, наносимый в виде штукатурки".
Нет ли комплексной расценочки на эти работы?
 
AleksejДата: Среда, 18.02.2015, 11:49 | Сообщение # 17
Генералиссимус
Сочи
Награды:
147  
Группа: Проверенные
Город: Сочи
Сообщений: 3853
Репутация: 240
Статус: Offline
Инженер-смет4ик, вам лень деньги поднять.. Я бы еще и пескоструй включил.
 
Инженер-смет4икДата: Среда, 18.02.2015, 12:05 | Сообщение # 18
Лейтенант
Воронеж
Награды:
1  
Группа: Проверенные
Город: Воронеж
Сообщений: 63
Репутация: 0
Статус: Offline
Aleksej, я вообще беру отбивку отслоившихся кусков бетона (46-2-9-2 прим.), очистку поверхности щетками и обеспыливание предварительно, пескоструйным аппаратом в конкретном случае никто не будет пользоваться( а вот как взять огрунтовку ЦПР и штукатурку? по 15 сборнику?

Добавлено (18.02.2015, 12:04)
---------------------------------------------
Или вот расценока предлагалась, в этой же теме, р61-32-1, только у меня слой намета не менее 30 мм, а там только 10...

Добавлено (18.02.2015, 12:05)
---------------------------------------------
Можно эту расценочку до 30 мм применять с коэффициентом?

 
AleksejДата: Среда, 18.02.2015, 12:18 | Сообщение # 19
Генералиссимус
Сочи
Награды:
147  
Группа: Проверенные
Город: Сочи
Сообщений: 3853
Репутация: 240
Статус: Offline
Инженер-смет4ик, Цементное молочко наносилось раньше на арматуру. Перед монолитными работами. Для лучшей адгезии. А нанесение его ржавчину на арматуре....
Я бы взял грунтовку, со сменой стоимости ресурса.
И у вас наносится на перекрытия снизу? 
Посмотрите техчасть. 
и вот эту расценку  ТЕРр61-4-5
 
Инженер-смет4икДата: Среда, 18.02.2015, 12:23 | Сообщение # 20
Лейтенант
Воронеж
Награды:
1  
Группа: Проверенные
Город: Воронеж
Сообщений: 63
Репутация: 0
Статус: Offline
Aleksej, да, перекрытия снизу, по потолкам) спасибо, сейчас изучу вашу расценочку)
 
ВольдемарДата: Понедельник, 28.05.2018, 00:39 | Сообщение # 21
Генерал-майор
Волгоград
Награды:
1  
Группа: Проверенные
Город: Волгоград
Сообщений: 283
Репутация: 6
Статус: Offline
Доброго времени суток.

Товарищи, коллеги, подскажите пожалуйста расценки на следующие виды работ:

1. удалит разрушенный бетон (потолочная поверхность тоннеля) -ФЕР46-02-009-02
2. поверхность арматуры и бетона продуть сжатым воздухом
3. покрыть арматуру составом Zentrifix KMH -ФЕР13-03-004-26
4. перед нанесением на зачищенный бетон состава Zentrifix KMH смочить основание многократно
5. восстановить защитный слой составом  Nafufil KM 250
6. Гидроизоляция стен cerezit cr900

Спасибо.


Всё получится. Чего бы это мне не стоило!
ПК "ГРАНД-Смета -2021.1", ПК "ГРАНД-Смета -2019", ПК РИК


Сообщение отредактировал Вольдемар - Понедельник, 28.05.2018, 01:30
 
den795Дата: Понедельник, 28.05.2018, 03:32 | Сообщение # 22
Генералиссимус
Москва
Награды:
79  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 4076
Репутация: 121
Статус: Offline
Вольдемар
Цитата Вольдемар ()
1. удалит разрушенный бетон (потолочная поверхность тоннеля) -ФЕР46-02-009-02

Ну как бы ж/б в тоннелях наверное марки м500 наверное!!! Я бы посмотрел как вы его шпателем будете отковыривать..... Скорее всего как разборку бетонных

Добавлено (28.05.2018, 03:15)
---------------------------------------------

Добавлено (28.05.2018, 03:32)
---------------------------------------------
Цитата Вольдемар ()
2. поверхность арматуры и бетона продуть сжатым воздухом

Учтено в расценках на усиление.

Вольдемар, Уточните способ нанесения ( ручной или набрызгом) и не забудьте про коэф. на закрытый способ работ. Есть комплексная расценка на усиление набрызгом, но там что то металла многовато и  ТЗ как то сомнительно большие.


Денис Владимирович

Сообщение отредактировал den795 - Понедельник, 28.05.2018, 03:36
 
  • Страница 2 из 2
  • «
  • 1
  • 2
Поиск:

Сервисы



Телеграмм чат


Администратор
icq: 264-585-675
e-mail: [email protected]
web: www.semushin.name


Согласно п. 4.5 Правил Сметного портала запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.