К сожалению трубопровод изготавливается в построечных условиях и не подходит по определение "...совершающие различные технологические процессы, в результате которых производится энергия, вырабатываются полуфабрикат, готовый продукт или обеспечивается их перемещение, а также сопутствующие им процессы, обеспечивающие автоматизацию управления технологическими процессами, функции связи и контроля;.. поставляемые в комплекте с основным оборудованием обвязочные трубопроводы,..". Поэтому ссылка на оборудование не проходит. Как убедить экспертизу? Спасибо за ваши ответы.
Дата: Среда, 08.02.2012, 08:54 | Сообщение #
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 11323
Репутация:
Статус: Offline
Quote (KARIK9315)
Поэтому ссылка на оборудование не проходит. Как убедить экспертизу?
значит никак
Дата: Среда, 08.02.2012, 10:14 | Сообщение #
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 1256
Репутация:
Статус: Offline
Quote (KARIK9315)
Как убедить экспертизу
Попробуйте так: МДС 81-37.2004 описывает работу с расценками на монтаж оборудования (федеральные единичные расценки на монтаж оборудования, ФЕРм). Это там везде написано. Т.е. все, что монтируется по ферм они считают оборудованием. Там нет понятия кабель, трубопровод, насос. Это все идет как монтаж оборудования (но как бы не все является оборудованием). Т.е. ваш поправочный коэф. на массу трубопроводов применяется однозначно. Ради эксперимента спросите эксперта почему не применяются понижающие/повышающие коэф. на массу кабеля по расценкам, где указана масса кабеля?
Сообщение отредактировал papama - Среда, 08.02.2012, 10:15
Дата: Среда, 08.02.2012, 13:36 | Сообщение #
Полковник
Белореченск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Белореченск
Сообщений: 158
Репутация:
Статус: Offline
Quote (papama)
почему не применяются понижающие/повышающие коэф. на массу кабеля по расценкам, где указана масса кабеля?
Потому что в применание к таблице 2, п.3 говориться, что корректировка расценок по массе не производится по сборнику № 8, №10. №11....
Дата: Среда, 08.02.2012, 13:45 | Сообщение #
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 1256
Репутация:
Статус: Offline
brumary, ну-ну. А почему? Почему трубу можно корректировать, а кабель нельзя? Вера не позволяет?
Дата: Среда, 08.02.2012, 13:54 | Сообщение #
Полковник
Белореченск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Белореченск
Сообщений: 158
Репутация:
Статус: Offline
Ну потому что это разные виды работ!
Дата: Среда, 08.02.2012, 14:08 | Сообщение #
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 1256
Репутация:
Статус: Offline
Quote (brumary)
Ну потому что это разные виды работ!
действительно смешно
Дата: Вторник, 05.02.2013, 15:51 | Сообщение #
Подполковник
Самара
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Самара
Сообщений: 139
Репутация:
Статус: Offline
Цитата (papama)
Tanja55, там указана масса трубопровода. Вот на нее поправка и идет.
Напомните, пожалуйста, где указывается масса труб в ФЕРм12?
Дата: Вторник, 05.02.2013, 16:00 | Сообщение #
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 1256
Репутация:
Статус: Offline
Оля800, в самих расценках в каждой расценке
Дата: Вторник, 05.02.2013, 16:09 | Сообщение #
Подполковник
Самара
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Самара
Сообщений: 139
Репутация:
Статус: Offline
Вот, что нашла по коэффициенту в Дополнениях к сборнику Фм12, выпуск 1, 2005 г.: п.8 [size=6][size=9]При определении затрат на монтаж труб и фасонных деталей, с толщиной стенок отличной от принятой в нормах, допускается корректировка норм по массе, согласно п. 2.7. МДС 81-29.2001 [/size][/size] В 2.7 МДС 81-29 таблица такая же как в действующем МДС 81-37.2004 п.4.3.1. Это мое замечание относится к "притягиванию за уши" п. 4.3.1 к трубопроводам.
Сообщение отредактировал Оля800 - Вторник, 05.02.2013, 17:14
Дата: Вторник, 05.02.2013, 16:13 | Сообщение #
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 1256
Репутация:
Статус: Offline
Цитата (Оля800)
Вот, что нашла
поздравляю вас.
Дата: Вторник, 05.02.2013, 16:14 | Сообщение #
Подполковник
Самара
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Самара
Сообщений: 139
Репутация:
Статус: Offline
Цитата (papama)
Оля800, в самих расценках в каждой расценке
Помню, в сборнике 12 (в бумажном виде)в таблицах видела в конце расценок массу. В гранд-смете сейчас не вижу. Что за дела
Дата: Вторник, 05.02.2013, 16:20 | Сообщение #
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 1256
Репутация:
Статус: Offline
Цитата (Оля800)
В гранд-смете сейчас не вижу. Что за дела
надо просто раскрыть расценку и там стоит масса трубопроводов чисто справочно
Дата: Вторник, 05.02.2013, 16:44 | Сообщение #
Подполковник
Самара
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Самара
Сообщений: 139
Репутация:
Статус: Offline
Цитата (papama)
надо просто раскрыть расценку и там стоит масса трубопроводов чисто справочно
Вы не поверите, но раскрыть расценку я догадалась. Массы не нахожу.
Согласно п. 4.5 запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.